mitrof_d
01.03.2011, 15:13
Пытаюсь изменить параметры синхронизации
>ld 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 2675059 USED U P: 251370 120994 TOT: 3047423
DISK RECS AVAIL: 1152
REQ chg
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 2
SCH5618
SCH5618 Must disable the existing clock controller and remove the clock data bef
oredoing any clock controller changes. (For System Option 11 only)
как это правильно сделать

Urri
01.03.2011, 15:15
Открыть документ
Software Input/Output
Administration
Document Number: 553-3001-311
раздел где описана LD 73 и посмотреть что там надо писать.

mitrof_d
01.03.2011, 15:23
как заблокировать существующий клок контролер?

Ocean
01.03.2011, 15:41
как заблокировать существующий клок контролер?

Открываем доку
Software Input Output
Reference — Maintenance


читаем про ld 60

mitrof_d
01.03.2011, 16:04
разобрался с блокировкой
у меня опция 11 плата clock контролера установлена в первом лупе, мы добавили плату PRI dj 2 луп, этот поток подключаем к городской АТС, т.е. для того чтобы мне брать синхронизацию от города необходимо переставить плату клок контроллера?

mitrof_d
01.03.2011, 18:20
разобрался