Необходимо увеличить время работы бесперебойника APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V (SUA3000RMXLI3U) (http://apc.simetaplus.ru/smart_ups_xl_3000rm.html)

http://apc.simetaplus.ru/images/SUA3000RMXLI3U_sm.jpg

В данный момент ЦАТС "Меридиан-1 опция 11 мини" (4 кабинета расширения) тянет не более 1 часа. Планируем увеличить емкость аккумуляторной батареи путем добавления 4 стационарных батарей типа LS 12 130 G (http://l2b.ua/vladar-accumulators/294026/ua-ru/)

http://l2b.ua/images/products/94026.jpg

Параметры батареи: 12В, 130А/ч, вес 60кг.
Если кто уже проделал данный експеримент - отпишитесь, как работает?

Urri
27.01.2011, 16:41
А штатные батареи почему не используете? Или 4-х часов (практика показывает что это часов 5-6) мало?

finair
27.01.2011, 17:38
Необходимо увеличить время работы бесперебойника APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V (SUA3000RMXLI3U) (http://apc.simetaplus.ru/smart_ups_xl_3000rm.html)

http://apc.simetaplus.ru/images/SUA3000RMXLI3U_sm.jpg

В данный момент ЦАТС "Меридиан-1" (4 кабинета расширения) тянет не более 1 часа. Планируем увеличить емкость аккумуляторной батареи путем добавления 4 стационарных батарей типа LS 12 130 G (http://l2b.ua/vladar-accumulators/294026/ua-ru/)

http://l2b.ua/images/products/94026.jpg

Параметры батареи: 12В, 130А/ч, вес 60кг.
Если кто уже проделал данный експеримент - отпишитесь, как работает?

Емкость какой батареи вы хотите увеличить? На APC? Т.е. вместо родных блоков расширения емкости SUA48RMXLBP3U купить неродные? Фокус пройдет, если ваши батареи будут соответствовать по параметрам родным, т.е. емкость и рекомендуемая кривая заряда. Это будет идеальный вариант. Если соответствия не будет, возможен перезаряд или недозаряд, что сокращает срок службы батарей. Еще там стоит плавкий предохранитель, не забудьте его поставить.

Вообще на 11С есть возможность подключать батареи непосредственно к БП, почему бы не воспользоваться ей? С точки зрения КПД это наиболее эффективно. Производителем продаются готовые коробочки с аккумуляторами.

Можно также использовать большей емкости, есть опять-таки готовая коробочка для подключения. Фактически, представляет собой авт. выключатель с сигнальной цепью (Airpax) и кабель с разъемом. Мы такие делаем сами. По своему опыту скажу, что блок из 4 батарей 12V 17Ah держит 11С где-то 8 часов в случае небольшой нагрузки на станцию. Это совсем небольшие батареи. При увеличении нагрузки, продолжительность несколько снижается, но вполне приемлема.

Urri
27.01.2011, 18:29
Вообще на 11С есть возможность подключать батареи непосредственно к БП, почему бы не воспользоваться ей? С точки зрения КПД это наиболее эффективно. Производителем продаются готовые коробочки с аккумуляторами.

Можно также использовать большей емкости, есть опять-таки готовая коробочка для подключения. Фактически, представляет собой авт. выключатель с сигнальной цепью (Airpax) и кабель с разъемом. Мы такие делаем сами. По своему опыту скажу, что блок из 4 батарей 12V 17Ah держит 11С где-то 8 часов в случае небольшой нагрузки на станцию. Это совсем небольшие батареи. При увеличении нагрузки, продолжительность несколько снижается, но вполне приемлема.
Ставить батареи, большей емкости, чем ставит Нортел не рекомендую, так как после сильного разряда может вырубаться блок питания из-за перегрузки по току (питание станции плюс ток заряда батарей). По поводу УПСа с большими батарейками. Первый ньюанс - подключение нештатных батарей на 99.9(9)% лишит УПС гарантии. Второй - по разным данным к такому УПСу можно подключить от 4 до 10 штатных модулей, но при этом после разряда УПС очччень долго будет их заряжать. А пока батареи разряжены - эффективность УПСа стремится к нулю.:(

finair
27.01.2011, 18:49
Ставить батареи, большей емкости, чем ставит Нортел не рекомендую, так как после сильного разряда может вырубаться блок питания из-за перегрузки по току (питание станции плюс ток заряда батарей).

Ставит батареи где? Есть штатное решение от производителя для подключения батарей большой емкости. Ток заряда ограничен. Не будем святее папы римского.


По поводу УПСа с большими батарейками. Первый ньюанс - подключение нештатных батарей на 99.9(9)% лишит УПС гарантии. Второй - по разным данным к такому УПСу можно подключить от 4 до 10 штатных модулей, но при этом после разряда УПС очччень долго будет их заряжать. А пока батареи разряжены - эффективность УПСа стремится к нулю.:(

Модулей можно 10. Сколько по времени будет заряжать не готов комментировать, но точно могу сказать, что если возможны такие длительные перерывы (сутки), надо резервировать ДГУ/бензогенератором.

Lynch
31.01.2011, 01:59
Спасибо за советы. Из-за всего вышесказанного понял, что нужно приобретать штатные коробки для упса. Такой вариант нам предлагали изначально, НО:
1. при установке 1 коробки (как объяснили такаяже как упс, только там одни батареи) время работы от упса увеличится в 2 раза, т.е. на 1 ч.
2. Цена - очень дорого.
В итоге соим на месте. А емкости надо хотябы на 12 часов.
Бензогенератор устанавливать руководство отказалось наотрез.

Cheetah
31.01.2011, 04:19
В итоге соим на месте. А емкости надо хотябы на 12 часов.
Бензогенератор устанавливать руководство отказалось наотрез.

http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=49733
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=13571

atsnep
02.02.2011, 09:26
Для питания двух кабинетов М1 использую Powerware 9120 с двумя блоками аккумуляторов, питание обеспечивают почти сутки.

Lynch
02.02.2011, 15:18
atsnep, 2 блока батарей - вы имеете ввиду 2 блока дополнительных штатных батарей именно для вашего упса? Если так, отлично держит. У нас 4 кабинета, ну хотя бы на 12 часов хватило. Будем смотреть, спасибо.

finair
02.02.2011, 19:50
Спасибо за советы. Из-за всего вышесказанного понял, что нужно приобретать штатные коробки для упса. Такой вариант нам предлагали изначально, НО:
1. при установке 1 коробки (как объяснили такаяже как упс, только там одни батареи) время работы от упса увеличится в 2 раза, т.е. на 1 ч.
2. Цена - очень дорого.
В итоге соим на месте. А емкости надо хотябы на 12 часов.
Бензогенератор устанавливать руководство отказалось наотрез.

Получайте информацию из первых рук. www.apc.com
Посмотрите реальную нагрузку на ИБП и посчитайте на сайте.
По опыту, в реальности время получается несколько больше, чем дает калькулятор.

alblat
03.02.2011, 08:11
1)У этой модели APC дополнительные батареи предлагаемые APC внутри представляют собой 2 модуля батарей (каламбур, последовательно соединенных аккумуляторных батарей ) по 192 В, т.е. Вам придется собрать такую же батарею Это неудобно.
2) дополнительные батареи имеют емкость в 2 раза больше, тех что установлены в основном модуле, таким образом на одну и ту же нагрузку ИБП с дополнителной батареей проработает в 3 раза дольше чем без неё.
у нас на сервере такой же стоит.

alblat
03.02.2011, 08:45
Извините модели перепутал. Унас on-line в теме речь идет о smart.
поэтому поправка там батарея на 48 В, но соотношения те же
К основному блоку можно подключить до 10 дополнительных батарей (см сайт. APC)
В этой модели реально установить неродные батареи поскольку их надо 4 шт. последовательно, а не 16 шт как в модели online.