swatch
21.01.2011, 18:13
Здравствуйте!
Имеется: 11Опция, NT8D14BB и 2 GSM-шлюза ECCOM Basis.
Задача: подключить 2 шлюза к СО транкам на карте NT8D14BB.
Проблема: Сигнал шлюза слышно только на 0-м порту карты, на остальных 1-7 тишина. Т.е. можно использовать только один порт и, соответственно, 2-ой шлюз стоит и пользы не приносит.
Сигнал проверялся путем набора ACOD маршрута. После набора слышен ответ шлюза.

Шлюзы имеют идентичную конфигурацию. При подключении любого шлюза на 0-ой порт платы все работает, т.е. шлюзы менялись местами, провода перепроверены, шина(кабель) между станцией и кроссом на стене тоже. При подключении напрямую к шлюзам аналогового ТА сигнал готовности слышен.
При проверке всех портов оставлялся включенным только проверяемый порт
все остальные DISU в LD32.

Осталось 2 варианта либо конфигурация либо физически порты на плате.
Прошу помочь как проверить? где искать причину?

Что сделано:
1. Создан Route куда прикручены эти СО транки.
2. Cозданы CO транки на плате 13 0 - 13 7

Распечатки:

Все транки с 13 0 по 13 07:
DES GSM
TN 013 0 00 XX - здесь номера с 00 по 07
TYPE COT
CDEN 8D
CUST 0
XTRK XUT
TIMP 600
BIMP 3COM
TRK ANLG
NCOS 0
RTMB 2 X - здесь номера с 1 по 8
ATDN 100
SIGL LOP
SUPN NO
AST NO
IAPG 0
SEIZ NO
CLS UNR DTN WTA LPR APN THFD
P10 NTC
TKID
AACR NO
DATE 17 JAN 2011

Маршрут

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 2
DES GSM GATE
TKTP COT
NPID_TBL_NUM 0
PRIV NO
RPA NO
SAT NO
RCLS EXT
VTRK NO
NODE
DTRK NO
ISDN NO
PTYP ACO
AUTO YES
ACMP NO
ICOG IAO
RANX NO
SRCH LIN
TRMB YES
STEP
ACOD 510
TARG 01
CLEN 1
BILN NO
OABS
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
OOD 3
ODT 4096
RGV 640
FLH 510
GTO 896
GTI 896
ARP 3
SFB 3
CRD 512

IENB 5
TFD 0
LEXT 100
VGD 6
SST 3 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ORG
CPDC NO
SPCT IMM
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
RGFL 02 02
RVSD 08 31
ILLR 02 02
DDO NO
DRNG NO
CDR YES
INC YES
LAST YES
TTA NO
QREC NO
OAL YES
AIA YES
OAN YES
OPD NO
NDP EXC 0
CDRX NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
MR NO
PANS YES
MANO NO
EQAR NO
FRL 0 0
FRL 1 1
FRL 2 2
FRL 3 3
FRL 4 0
FRL 5 0
FRL 6 0
FRL 7 0
OHQ NO
OHQT 00
TTBL 0
ATAN NO
OHTD NO
PLEV 2
OPR NO
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 0
TIDY 79 1
SGRP 0
ARDN NO
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO

jetc
21.01.2011, 18:53
Сколько пар в одном порту карты NT8D14 ?

swatch
21.01.2011, 19:09
Что понимать под портом?
Я понимаю порт = TN.
Я конфигурил транки с CDEN 8D.
На карте 8 транков, исходя из этого предположу, что на карте 8 портов TN по одной паре в каждом.
Или я ошибаюсь?
Из документации Circuit Card Description and Installation Document Number: 553-3001-211:
Part Number: NT8D14
Description:Universal Trunk card
Trunks: 8
Trunk Types Architecture: CO/FX/WATS trunks*,direct inward dial trunks,TIE trunks,
Loop Dial Repeating trunks, Recorded Announcement trunks, Paging trunks

AndreyU
21.01.2011, 19:50
На карте 8 транков, исходя из этого предположу, что на карте 8 портов TN по одной паре в каждом.
Или я ошибаюсь?
Из документации Circuit Card Description and Installation Document Number: 553-3001-211:
Part Number: NT8D14
Description:Universal Trunk card


Ошибаетесь. В NT8D14 на один порт используется 2 пары: сигнальная и управляющая.
Поищите в указанной документации картинку "Connecting RAN equipment to the NT8D14 Universal Trunk card (typical)". Наглядно.

swatch
21.01.2011, 20:18
Спасибо.
Пойду еще раз проверять соответствие пар по доку 553-3031-210 по инсталяции и распиновки пар в кроссе.
Но я этот вариант видимо упустил, т.к. при подключении к паре №3 включал TN 13 2, а судя по логике 2 пары на порт, сигнал нужно было подавать на TN 13 1.
Перепроверю кроссировку. Этот кабель кроссировался наверное для подключения ТА (1 пара - 1 порт).