maxm
01.12.2010, 12:44
не могу понять причины

XMI001 0 0 7 DMC
XMI0001 l s c Card polling failure. The specified card did not respond to the po
lling message.
OR
s Card s in the expansion cabinet has lost connection to the main cabinet.

ld 20

PT0000
REQ: stat 0 0 7
00 = UNIT 00 = IDLE (DMC)
01 = UNIT 01 = IDLE (DMC)
02 = UNIT 02 = IDLE (DMC)
03 = UNIT 03 = IDLE (DMC)
04 = UNIT 04 = IDLE (DMC)
05 = UNIT 05 = IDLE (DMC)
06 = UNIT 06 = IDLE (DMC)
07 = UNIT 07 = IDLE (DMC)
08 = UNIT 08 = IDLE (DMC)
09 = UNIT 09 = IDLE (DMC)
10 = UNIT 10 = IDLE (DMC)
11 = UNIT 11 = IDLE (DMC)
12 = UNIT 12 = IDLE (DMC)
13 = UNIT 13 = IDLE (DMC)
14 = UNIT 14 = IDLE (DMC)
15 = UNIT 15 = IDLE (DMC)
16 = UNIT 16 = IDLE (DMC)
17 = UNIT 17 = IDLE (DMC)
18 = UNIT 18 = IDLE (DMC)
19 = UNIT 19 = IDLE (DMC)
20 = UNIT 20 = IDLE (DMC)
21 = UNIT 21 = IDLE (DMC)
22 = UNIT 22 = IDLE (DMC)
23 = UNIT 23 = IDLE (DMC)
24 = UNIT 24 = IDLE (DMC)
25 = UNIT 25 = IDLE (DMC)
26 = UNIT 26 = IDLE (DMC)
27 = UNIT 27 = IDLE (DMC)
28 = UNIT 28 = IDLE (DMC)
29 = UNIT 29 = IDLE (DMC)
30 = UNIT 30 = IDLE (DMC)
31 = UNIT 31 = IDLE (DMC)
REQ:
XMI002 0 0 7 DMC
XMI0002 Message received from a card. The possible messages are:1. l s c Message
received from a card.
2. XFIL 1 Main fiber interface (MFI) local is operational.
3. XFIR 2 Expansion fiber interface (EFI) remote is operational in firstexpansio
n cabinet.
4. XFIR 3 Expansion fiber interface (EFI) remote is operational in secondexpansi
on cabinet.

Urri
01.12.2010, 12:51
Лампочки какие на карте горят?

maxm
01.12.2010, 12:57
сначала грузится потом загорается зеленая нижняя (дект сабсистем индикатор) и моргает


эта проблема может быть связана с тем что дект карта пока одна( дмц8) и я не поставил на передней части езернет затычки?

IgorN
01.12.2010, 13:01
Подозреваю, что DECT Вы так и не подняли :) И карточка ребутится по той причине, что не сделана синхронизация from/to DMC и не влит PARI DECT

Urri
01.12.2010, 13:03
Однозначно инициировать надо. Но имхо нужно звать сильного Иного :)

maxm
01.12.2010, 13:05
осилил 4 труда
Nortel Integrated DECT
DECT_Fundamentals
fundamentals_SIP_DECT_Fundamentals
Fundamentals_SDECT

про синхронизацию и пари можно поподробней, не нашел в трудах про это) готов по телефону проконсультироваться, ибо дектом занимаюсь впервые и трудновато..спасибо

С_Стар
01.12.2010, 13:07
Подозреваю, что DECT Вы так и не подняли :) И карточка ребутится по той причине, что не сделана синхронизация from/to DMC и не влит PARI DECT

Вызывает некоторое удивление отважное и безрассудное геморройство автора. Опять в МВидео продавцы хреновые? Если покупка оборудования осуществлялась из рассчёта "сделаем сами" то тогда силы явно слабоваты. Если нет, то что говорит продавшая сторона?

maxm
01.12.2010, 13:11
Вызывает некоторое удивление отважное и безрассудное геморройство автора. Опять в МВидео продавцы хреновые? Если покупка оборудования осуществлялась из рассчёта "сделаем сами" то тогда силы явно слабоваты. Если нет, то что говорит продавшая сторона?

)) Подрядчик сбежал повесили на меня весь процесс, скачал дект манагер с сайта..
просто хотелось бы понять что подразумевается под синхронизацией - отметки в отм баз по индексам или нечто другое

IgorN
01.12.2010, 13:11
Однозначно инициировать надо. Но имхо нужно звать сильного Иного :)

Сильного Иного не надо, ИМХО. Я думаю достаточно будет достаточно инсталлятора 2-го 3-го уровня со скиллом DECT installation and configuration.


)) Подрядчик сбежал повесили на меня весь процесс ...

Сбежал, наверное, потому что Вы ему денег за инсталляцию не заплатили? Или заплатили, но до того как работы были выполнены. Второе возможно, но маловероятно.

maxm
01.12.2010, 13:20
Сильного Иного не надо, ИМХО. Я думаю достаточно будет достаточно инсталлятора 2-го 3-го уровня со скиллом DECT installation and configuration.




Сбежал, наверное, потому что Вы ему денег за инсталляцию не заплатили? Или заплатили, но до того как работы были выполнены. Второе возможно, но маловероятно.



Да нет, подрядчик так до конца все объекты еще и не сдал,до сих пор хвосты по маршрутизации разгребаю и петли убираю, заплатили, изначально отказались от декта, карты пылились, теперь начальство включает робота нагибатора по отношению ко мне типо установи срочно и прям счаз а остальное НИИ ПЕТ


Если кто то может проконсультировать о каких то мелочах на которые надо обратить внимание и тд буду благодарен..пытаюсь поставить все сам по мануалам

С_Стар
01.12.2010, 13:24
)) Подрядчик сбежал повесили на меня весь процесс, скачал дект манагер с сайта..
просто хотелось бы понять что подразумевается под синхронизацией - отметки в отм баз по индексам или нечто другое

Супер... Вчера расжевали где что брать... Это подрядчик нашёл... А сегодня надо втолковывать что со скачанным и купленным сделать. :)

А на кой в этой схеме подрядчик?

ban99
02.12.2010, 10:12
Вот кратенько. Где то отсюда тоже взято. Только у меня соединение по COM порту.

maxm
02.12.2010, 12:46
Вот кратенько. Где то отсюда тоже взято. Только у меня соединение по COM порту.

Спасибо такой документахи у меня еще не было!

ginger
02.12.2010, 16:22
Спасибо такой документахи у меня еще не было!

Коллекционер, однако...:p