Добрый день всем!:)
Подскажите пожалуйста, где и как (в какой лд) посмотреть откуда берётся синхронизация (внешняя).
Стоят 2 клок контролера, это какая синхронизация ?
в лд 60
включается синхронизация для петли ENCK, внутренняя?
в какой лд настраивается, откуда брать внешнюю? :confused:
ld 73
type pri2
feat syti
ld 73
type pri2
feat syti
FEAT syti
PREF CK0 2
SREF CK0 12
PREF CK1 12
SREF CK1 2
CCGD 3
CCAR 3
EFCS YES
это внешняя или внутренняя, как тут написано берётся синхронизация или отдаётся? PREF CK0 2
мне частенько задают вопрос откуда у тебя берётся синхронизация, не могу ответить им, так как не знаю)
Подскажите, в моём случае как сделано.
ISDN Primary Rate Interface Installation and Commissioning
NN43001-301 01.02 Standard
Release 5.0 20 June 2007
Page 227
LD 73 - Defining system timers and clock controller parameters
ISDN Primary Rate Interface Installation and Commissioning
NN43001-301 01.02 Standard
Release 5.0 20 June 2007
Page 227
LD 73 - Defining system timers and clock controller parameters
Отключил RJ-11 физически от PRi, не чего не поменялось :confused:
, D - не упал, связь нормальная в одну сторону.
Хороший подход. Можно еще че-нить дернуть))
Большие станции такого подхода не любят.
В вашем случае при работающем клоке 0 первоисточником синхронизации является 2 - ая петля, а вторым ВНЕШНЕЙ синхры 12 - петля. При работающем клоке 1 все наоборот. А вообще Вам тут хорошие советы дают, читали бы вы сначала документацию. А не развлекались на рабочем 61С.
вообще Вам тут хорошие советы дают, читали бы вы
Злые мы, хорошие советы даём...:D
А так хорошо бы командой ssck воспользоваться ... :rolleyes:
Злые мы, хорошие советы даём...:D
А так хорошо бы командой ssck воспользоваться ... :rolleyes:
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO LOOP 12
PREF - 12
SREF - 12
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
.
.ssck 1
ENBL
STANDBY
PREF - 13
SREF - 13
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
PRI2 LOOP 12 - ENBL
REF CLK: ENBL
TRACKING
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - BUSY DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - UNEQ
CH 17 - UNEQ CH 18 - UNEQ
CH 19 - UNEQ CH 20 - UNEQ
CH 21 - UNEQ CH 22 - UNEQ
CH 23 - UNEQ CH 24 - UNEQ
CH 25 - UNEQ CH 26 - UNEQ
CH 27 - UNEQ CH 28 - UNEQ
CH 29 - UNEQ CH 30 - UNEQ
CH 31 - DCH 16
PRI2 LOOP 13 - ENBL
REF CLK: ENBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 10
правильно ли сделана синхронизация? хоть работает?:)
Rj-11 подключены:
0 клок
Primary-в (карту PRI) Unit 0, 0 clk
1 клок
Primary-в (карту PRI) Unit 0, 1 clk
0 клок
sec-в (карту PRI) Unit 1, 0 clk
1 клок
sec-в (карту PRI) Unit 1, 1 clk
FEAT syti
PREF CK0 12
SREF CK0 12
PREF CK1 13
SREF CK1 13
CCGD 3
CCAR 3
EFCS YES
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO LOOP 12
Мало разве сказано?
Lev Serdukov
13.10.2010, 11:39
PREF CK0 12
SREF CK0 12
PREF CK1 13
SREF CK1 13
Я бы сделал вот так:
PREF CK0 12
SREF CK0 13
PREF CK1 12
SREF CK1 13
Ну и шнурки соответствующим образом воткнуть.
Я бы сделал вот так:
PREF CK0 12
SREF CK0 13
PREF CK1 12
SREF CK1 13
Ну и шнурки соответствующим образом воткнуть.
да, можно и так, но проблемы не меняет.
У кого есть LD 73 на русском?
2 Lev Serdukov:
Совершенно прав.
2 relik:
А в чём проблема?
2 Lev Serdukov:
Совершенно прав.
2 relik:
А в чём проблема?
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=52412&page=2
думаем что в синхронизации.
Если Циски синхронизируются одна от М1, другая от Корала, а М1 и Корал синхронизируются из разных не связанных источников, то - да, возможно. Но это должно быть видно в Цисках.
Если Циски синхронизируются одна от М1, другая от Корала, а М1 и Корал синхронизируются из разных не связанных источников, то - да, возможно. Но это должно быть видно в Цисках.
У Корала источником синхронизации является город, у М1 циско.:)
Насколько я знаю синхра по IP непередается.
Насколько я знаю синхра по IP непередается.
а я что пишу)
12 петля, это и есть М1 циско-циско АТС
13 петля, понятие не имею что там за оборудование цепляется, по этому потоку дают 200 городских номеров исх. и входящих.
У Корала синхра с города берётся, тоже без понятия что там за сигнализация.
Отсутствие или неправильная синхронизация приводит к слипам, коих у вас не наблюдается. Почему вы от города не синхронизируетесь?
Отсутствие или неправильная синхронизация приводит к слипам, коих у вас не наблюдается. Почему вы от города не синхронизируетесь?
с 13 петли?
Корал в Омске, Меридиан в г.Волжском Волгоградской области.
похоже что у корала есть слипы с циской, суда по трассировке
05.220 RecvL2 PRI_1: [00.01.01.60]-RR (Nr=48) Network responce
PCM0: -Rcv Slip
может я ошибаюсь.
Станция ВСЕГДА синхронизируется от источника более высокого уровня, в вашем случае городской станции. От станции синхронизируется все, что к ней подключено, в вашем случае циска.
Или вы хотите засинхронизировать станцию в Волжском через IP от городской станции в Омске при условии что синхра по IP в принципе не передается (среда IP по своей природе асинхронна)?
Станция ВСЕГДА синхронизируется от источника более высокого уровня, в вашем случае городской станции. От станции синхронизируется все, что к ней подключено, в вашем случае циска.
Или вы хотите засинхронизировать станцию в Волжском через IP от городской станции в Омске при условии что синхра по IP в принципе не передается (среда IP по своей природе асинхронна)?
Соединение с городом осуществляется с помощью 2ух проводок от другой АТС, то есть они дают номера я подключаю их к 2 ух проводным транкам, синхронизации с городом нет. Есть R1.5 (DTI, радиорелейка), и 2 PRI (циски).
а я что пишу)
12 петля, это и есть М1 циско-циско АТС
13 петля, понятие не имею что там за оборудование цепляется, по этому потоку дают 200 городских номеров исх. и входящих.
У Корала синхра с города берётся, тоже без понятия что там за сигнализация.
А это не соединение с городом?
Что-то сударь вы в показаниях путаетесь. Изложите все соединения по E1. А то понимаешь какая-то путаница возникает. То 2 PRI циски, то не известное оборудование на 13 петле с 200 номерами. Поконкретнее схему соединения с городом. Не стесняйтесь:)
Что-то сударь вы в показаниях путаетесь. Изложите все соединения по E1. А то понимаешь какая-то путаница возникает. То 2 PRI циски, то не известное оборудование на 13 петле с 200 номерами. Поконкретнее схему соединения с городом. Не стесняйтесь:)
во общем начнём))
петля 13.
Приходит от АТС в г.Волгоград (Атс Меридиан стоит в г. Волжском, тоесть расстояние между Волгоградом и Волжским большое) по оптике на мультиплексор (Оптимукс ОП 108, 4 E1, 1 езернет) от него по E1 в PRi2 на Меридиан. Волгоград даёт 200 номеров г.Волжского.
12 петля.
От Меридиана (PRi2) по витой паре (E1) приходит на Цсико 2811 далее волокном к провайдеру Совинтел, далее каналом на Москву, далее в циско 2811 по E1 АТС.
петля 2
R1.5
E1 в оптический кросс, оптикой на радиорелейку и на Волгоград АТС
Я бы синхронизировался
PREF 13
SREF 2
Я бы синхронизировался
PREF 13
SREF 2
ясно, попробую) спасибо.
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 13
PREF - 13
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
DTI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE TIE VOD CH 02 - IDLE CO VOD
CH 03 - IDLE CO VOD CH 04 - IDLE CO VOD
CH 05 - IDLE CO VOD CH 06 - IDLE CO VOD
CH 07 - IDLE CO VOD CH 08 - IDLE CO VOD
CH 09 - IDLE CO VOD CH 10 - LCKO CO VOD
CH 11 - LCKO CO VOD CH 12 - LCKO CO VOD
CH 13 - LCKO CO VOD CH 14 - LCKO CO VOD
CH 15 - LCKO CO VOD CH 16 - UNEQ
CH 17 - UNEQ CH 18 - UNEQ
CH 19 - UNEQ CH 20 - UNEQ
CH 21 - UNEQ CH 22 - UNEQ
CH 23 - UNEQ CH 24 - UNEQ
CH 25 - UNEQ CH 26 - UNEQ
CH 27 - UNEQ CH 28 - UNEQ
CH 29 - UNEQ CH 30 - UNEQ
PRI2 LOOP 13 - ENBL
REF CLK: ENBL
TRACKING
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 10
PRI2 LOOP 12 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - UNEQ
CH 17 - UNEQ CH 18 - UNEQ
CH 19 - UNEQ CH 20 - UNEQ
CH 21 - UNEQ CH 22 - UNEQ
CH 23 - UNEQ CH 24 - UNEQ
CH 25 - UNEQ CH 26 - UNEQ
CH 27 - UNEQ CH 28 - UNEQ
CH 29 - UNEQ CH 30 - UNEQ
CH 31 - DCH 16
PREF CK0 13
SREF CK0 2
PREF CK1 13
SREF CK1 2
CCGD 3
CCAR 3
EFCS YES
шнурки воткнуты соответственно.
после произошло это ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO LOOP 13
PREF - 13
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
что означает LOCKED TO LOOP 13 ?
А какие есть варианты?
заблокировано на петлю 12?:):)
сделал TRCK PCK
пока так стоит
.ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 13
PREF - 13
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR