Посоветуйте кто, что может. Суть проблемы такова.
Резервное питание Meridian61C построено на базе ASCOM Energy Systems с блоками SMPS 48V – 1900W. К этой аппаратуре подключены две группы аккумуляторов 6V/100 Ah (получается каждая группа 48V емкостью 100 Ah). Вот эти аккумуляторы и «сдохли» (срок эксплуатации более 10 лет).
На замену предлагаются аккумуляторы 12V/ 51 Ah каждый.
Как их лучше объединить?
Можно сделать те же две группы по 4 штуки в каждой, но тогда емкость каждой группы упадет в два раза. Корректно ли с ними будет работать ASCOM (в смысле заряд-разряд).
Можно каждую группу составить из двух комплектов 4*12V/ 51 Ah, включенных параллельно. Тогда каждая группа будет как и прежде 48V/ 100 Ah, но читал, что параллелить аккумуляторы не очень хорошо.
За любой отзыв по данной теме буду благодарен.
Контроллер какой у вас на системе?
Паралелить аккумуляторы действительно плохо, вероятность того, что здохнут гораздо раньше срока очень высокая. Почему не возьмете аналогичные банки?
Я в центральной службе (работаем в энергетике) тоже спрашивал: почему нельзя купить точно такие же или с подобными характеристиками? Сказали: или берете такие, или не будет никаких. Так что теперь сидим и думаем как лучше их приспособить.
На контроллере написано PSC-1000.
Я понял лучше сделать конфигурацию (12V/51 Ah*4)+ (12V/51 Ah*4), чем (12V/51 Ah*4)|| (12V/51 Ah*4)+ (12V/51 Ah*4) )|| (12V/51 Ah*4). Но тогда емкость упадет в два раза, и будет ли ASCOM корректно производить цикл заряд-разряд.
Перестроить контроллер на другую емкость и будет.
...Я понял лучше сделать конфигурацию (12V/51 Ah*4)+ (12V/51 Ah*4), чем (12V/51 Ah*4)|| (12V/51 Ah*4)+ (12V/51 Ah*4) )|| (12V/51 Ah*4)...
Извините, не совсем понятно, что Вы хотели сказать.
А вообще-то в ныне поставляемых 61С (точнее поставлявшихся в недавнем прошлом) параллелились ветки ("стринги") из 4-х последовательно соединенных батарей Hawker PowerSafe SBS 60 (12V/51 Ah). Система питания Emerson Small Candeo 48300 рассчитана именно на это. Поставщик, скорее всего, просто имеет неликвидный запас этих батареек на складе.
Что может производитель, смотрите здесь http://www.hawker.ru/i_shop/r1515/statsionarnie/germetizirovannie_akkumulyatori/powersafe_sbs
Может, Вам хочется PowerSafe SBS 100. Но разберитесь, влезет ли оно в Ваши аккумуляторные ящики.
Год назад, мы тоже приобретали аккумуляторы на М1 61с, фирма europower
ER-230 12, 4 блока. :)
Irakli_meridian
07.10.2010, 20:49
Посоветуйте кто, что может. Суть проблемы такова.
Резервное питание Meridian61C построено на базе ASCOM Energy Systems с блоками SMPS 48V – 1900W. К этой аппаратуре подключены две группы аккумуляторов 6V/100 Ah (получается каждая группа 48V емкостью 100 Ah). Вот эти аккумуляторы и «сдохли» (срок эксплуатации более 10 лет).
На замену предлагаются аккумуляторы 12V/ 51 Ah каждый.
Как их лучше объединить?
Можно сделать те же две группы по 4 штуки в каждой, но тогда емкость каждой группы упадет в два раза. Корректно ли с ними будет работать ASCOM (в смысле заряд-разряд).
Можно каждую группу составить из двух комплектов 4*12V/ 51 Ah, включенных параллельно. Тогда каждая группа будет как и прежде 48V/ 100 Ah, но читал, что параллелить аккумуляторы не очень хорошо.
За любой отзыв по данной теме буду благодарен.
Берите FIAMM UMTB тип, подберите себе по емкости.По Eurobat хорошие показатели, правда надо обеспечивать температуру 20С
http://www.fiamm-spb.ru/umtb.htm
А какие пункты Configuration menu контроллера нужно менять и какие значения ставить.