aleks-wanderer
18.09.2010, 16:50
Была проблема с блоком питания.Маридиан перешел на аккум. батарею.
Батарея разрядилась и все, свьязи нету.
Подскажите, пожайлуста.Можно ли как-то вывести сигнал на телефон (чтоб звонил) при переходе на аккум. батарею?
Ничего не понятно из того, что Вы понаписали. При отключении эл. питания, АТС от аккумуляторов работает так же, как и от сети. Если неисправен блок питания, то может быть что угодно и БП надо менять. Батареи не рассчитаны на то, чтобы работать с неисправным блоком питания.
aleks-wanderer
18.09.2010, 17:06
как контролировать момент перехода на аккум.батарею?
как контролировать момент перехода на аккум.батарею?
Ну например с помощью Alarm DN
aleks-wanderer
18.09.2010, 17:57
Ну например с помощью Alarm DN
И как это сделать?:confused: Подробней можно
Есть еще PFTU, которые при отключении станции коммутируют двухпроводку на аналоговый телефон.
aleks-wanderer
18.09.2010, 20:33
Ну например с помощью Alarm DN
Что за функция и как ее испльзовать? Плиз.
Что за функция и как ее испльзовать? Плиз.
http://bbs.radiolink.ru/forum/search.php
А ещё можно SNMP использовать.
ivanopulo
20.09.2010, 06:57
а еще на AUX есть контакт, который падает на землю, в случае многих неисправностей. правда, переход на батареи, вряд ли в этом списке... не помню...