azamated
23.04.2010, 12:54
Есть М11, есть 4 СЛ и соответственно 4 экстеншена к ним.

Стоит задача ограничить данную группу двумя линиями. То есть они могут одновременно занять только 2 тайм слота, а не 4.

К станции подходит 30 TS. Есть ли возможность ограничить не прибегая к отрезанию 2х тайм слотов и не создавая новый рут???
Плиз просьба помочь кто сталкивался с такой задачей?

IgorN
23.04.2010, 13:02
Думаю, что через Pilot DN можно это сделать.

azamated
23.04.2010, 13:15
Думаю, что через Pilot DN можно это сделать.

мне кажется это дял входящих, а мне нужно на исходяших ограничить

IgorN
23.04.2010, 13:30
мне кажется это дял входящих, а мне нужно на исходяших ограничить

Да, это для входящих. В первоначальной задаче не говорилось, что нужно ограничить исходящие вызовы. Я такую задача решал создавая второй рут с двумя транками.