андрейдер
04.02.2010, 10:05
Здравствуйте. Столкнулись со следующей проблемой :
У нас SC1000MG. Станция соединена с городом PRI потоком.
В LD 24 Сконфигурировали функцию прямого входящего доступа к системе для клиента.

REQ prt
TYPE dis
CUST 0
DN
CUST 0
DN 5555
SCOD 8765
AUTR NO
TGAR 1
NCOS 5
COS UNR
RANR NONE
DGTS NONE

При звонке с города через номер DISA(5555) на внутренние номера, определяется номер звонившего. А если звоним на внешние номера определяется непонять какой номер и еще урезанный на две цифры.
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтоб на всех номерах определялся номер DISA-5555.Где это можно посмотреть?

Кроме того когда звонишь на DISA станция выдает такую вот ошибку-

BUG1365 Invalid SOURCE in STATE_HANDLER's call state.

Не совсем понятно, что это значит.

Tema
04.02.2010, 10:49
Нужно включить плагин 41:

Currently there is no CLID (Calling Line ID) sent if call is made to UIPE via DISA
DN. The customer requires to send a DISA DN composed CLID ENTRY 0 in (CDB) Customer Data Block as CLID.