shuffle
05.01.2010, 16:13
Добрый день.

Столкнулись со следующей продлемой.
Пропало электричества второй кабинет сразу умер, проверили батарею:
батарея с стандартными, родными аккумуляторами panasonic lc-la1233P.
на клеммах батареи было 53,7В
замеры показали состояние аккумуляторов:

1.аккум - 13,7В
2.аккум - 13,6В
3.аккум - 12,8В
4.аккум - 13,6В

вообщем, вроде если считать общее напряжение то должно хватать.

вопрос аккумуляторы менять все вместе, или можно только 3ий? Может блок питания просто не перерубаеться? может что то с железом?

IgorN
05.01.2010, 17:01
Если аккумуляторы новые, то менять нужно неисправный. Если аккумуляторы уже отслужили свой срок, то менять нужно все. В том числе и в остальных кабинетах.
Переключите этот блок аккумуляторов на другой кабинет и посмотрите - как оно будет работать.
А наличие напряжения на аккумуляторе - не является показателем его работоспособности - может аккумуляторы уже не держат нужный для питания кабинета ток.

Lev Serdukov
05.01.2010, 17:02
С аккумуляторами (если судить только по напряжению) более-менее пока все в норме. Скорее всего что то с блоком питания. Можно попробовать ящики с аккумуляторы на кабинетах поменять местами, дернуть питание и посмотреть что получится. IMHO дело не в аккумуляторах. Впрочем, все может быть. Тока не хватает, например.

shuffle
05.01.2010, 18:23
спасибо большое за советы, завтра с утра поменяем аккумуляторы :) поставлю на 3 карзинку и дерну питание

2IgorN как показал случай 6 месячной давности, когда во всем городе на 6 часов пропало элекртичество ....у нас все системы поумирали, а м1 работал :) не может же быть что за пол года при стабильном питание капец настал :(


Аккумуляторам лет 6-7 может больше :)


2Lev Serdukov тоже кажеться что проблема с блоком питания,при проподание не перерубает на аккумуляторы ....

Urri
05.01.2010, 19:41
Аккумуляторы вообще-то в буффере стоят. Ничего там не переключается. Взять лампочку автомобильную помощнее и нагрузить каждый аккумулятор по отдельности и посмотреть динамику тока и напряжения. А потом уже перекидывать в другие кабинеты и питание дергать.

Malex
05.01.2010, 21:05
Пропало электричества второй кабинет сразу умер

Кроме всего, что было сказано, возможен еще сценарий (в горячке могли не обратить внимание) - сработал автомат на блоке питания. Такое случается иногда, когда аварийное снятие питания может сопровождаться, например, скачкообразным превышением напряжения до срабатывания автомата. Проверка - повторное снятие питания обычным отключением сетевого шнура от кабинета. Перейдет на батарею - все ОК.
Хотя, даже если тест будет пройден, то менять батареи нужно, т.к:Аккумуляторам лет 6-7 может больше

ivanopulo
06.01.2010, 01:07
забыли самое главное!
на 11-й опции встречалось мноооого раз!
аккумулятор, как говорят, "икает" я уже описывал здесь этот вариант(правда, сам найти ту ветку не смог). вся беда в кратковременной, но очень глубокой просадке напряжения в момент перехода от подзарядки к разряду. почему именно в 11-й? потому что в отличие от серьезных ЭПУ, аккумуляторы не "тренируются" и заряжаются как попало (хотя бы - без учета температурного коэффициента)

так вот. лампочка не поможет вывести больного на чистую воду. она будет ярко и долго гореть на всех банках. разве что осциллограф+лампочка спасут "Отца Русской Демократии" (с)...

удачи...

Urri
06.01.2010, 11:45
так вот. лампочка не поможет вывести больного на чистую воду. она будет ярко и долго гореть на всех банках. разве что осциллограф+лампочка спасут "Отца Русской Демократии" (с)...

удачи...
Отца спасет тренировка. Пару циклов разряда и заряда малым током могут излечить от икоты.

дядяЛёша
06.01.2010, 12:59
А какоя ёмк. аккумуляторов? У меня 28Ач. Так я проверяю лампой 12в. 100Вт. В параллель с лампой вольтметр, осциллограф лучше конечно будет, а для правильной проверки сделал реостат и разряжаю по книжке. Аккумуляторы кослайт, в комплекте куча книжек и журнал регламентных работ. Муторно только, больше 10часов надо следить.

shuffle
08.01.2010, 12:03
Спасибо всем ответившив.
Разобрались :)
Во время проверки акков открылось что они больше не держут :(
все таки скор отработанный тоже не маленький.

Единственное как нам кажеться правельное в этой ситуации решение - замена всех 4 акков.

теперь дургой вопрос поставлен, из за экономии средств, родные панасовские акки причеслены к росскоши. Слишком дорогие.
Может кто то может посоветовать хорошие за адекватную цену ?
на что меняли ?

Cheetah
08.01.2010, 18:52
Спасибо всем ответившив.
Разобрались :)

Вот если бы вы еще и поиском научились пользоваться...
:) :D :cool:

http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=13571

Sir
11.01.2010, 18:35
Я лично менял на CSB GPL1272F1, именно F1 а не F2 т.к. только клемы F1 подходят под разъем для аккумуляторов в блоке NTAK76

shuffle
12.01.2010, 14:54
спасибо ещё раз :)