depresniak80
29.12.2009, 14:11
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ В СЛЕДУЮЩЕМ: НАДО СВЯЗАТЬ ИХ ПО СИПУ МЕЖДУ НИМИ ДВА МОДЕМА И ЛАПША ДЕСЯТЬ КМ. КОГДА ВТЫКАЮ В ОДИН СВИЧ НА ПРЯМУЮ ВСЕ РЕГИТЬСЯ. ЧЕРЕЗ МОДЕМЫ ПИНГИ ПРОХОДТ ТУДА И ОБРТНО. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?

IgorN
29.12.2009, 14:21
Вы уверены, что BCM50 именно регистрируется на NRSе по СИПу?

Ocean
29.12.2009, 14:22
BCM50 регистрацию по SIP поддерживает только с 5ого релиза.

P.S. Не надо все писать в верхнем регистре!

depresniak80
29.12.2009, 14:53
Прошу прощения писал с телефона поэтому в верхнем регистре )))
А насчет Сипа вы правы буду пробовать Н323
Спасибо!

IgorN
29.12.2009, 15:04
Прошу прощения писал с телефона поэтому в верхнем регистре )))
А насчет Сипа вы правы буду пробовать Н323
Спасибо!

на CS1000 у Вас есть и SIP и H323 транки?
А что мешает прописать BCM50 в NRS статически?

Tema
29.12.2009, 15:14
на CS1000 у Вас есть и SIP и H323 транки?

Endpoint может зарегистрироваться на NRS и без наличия IP-транков на станции, разве нет? ;)

IgorN
29.12.2009, 15:37
Endpoint может зарегистрироваться на NRS и без наличия IP-транков на станции, разве нет? ;)

Зарегистрироваться - то может, но насколько я понял у автора задача вполне конкретная, а не академическая. Про лицензию про транки я спросил упреждая возможный следующий вопрос типа: "BCM50 И CS1000 5.5 НОРМАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ПО Н323 НА NRS, НО НЕ МОГУТ ПОЗВОНИТЬ ДРУГ ДРУГУ"
))))

KrahNah
14.01.2010, 11:25
КОГДА ВТЫКАЮ В ОДИН СВИЧ НА ПРЯМУЮ ВСЕ РЕГИТЬСЯ.

Если напрямую регится, а через модемы нет, есть смысл проверить трассу через модемы... А сниффер подключить на трассу, посмотреть чего проходит, чего нет?