18.11.2009, 11:42
Подскажите, пожалуйста, нужно сделать внутренний телефонный номер 2542 цифровым, а 3541 аналоговым.
Что для этого нужно, если возможно максимально подробно в каких программах смотреть и что менять.

Sir
18.11.2009, 11:48
поменять DN
в LD 20

Old Chap
18.11.2009, 12:27
Подскажите, пожалуйста, нужно сделать внутренний телефонный номер 2542 цифровым, а 3541 аналоговым.
Что для этого нужно, если возможно максимально подробно в каких программах смотреть и что менять.
Сначала впитать логику: номер не бывает ни цифровым ни аналоговым. Номер - это последовательность цифр, и не более того.
Аналоговым/цифровым бывает порт (TN) и телефонный аппарат, а номер (DN) всего лишь атрибут в конфиге TN.

Поэтому если хотите поменять тип телефона (Цифр <-> Аналг) на каком-то рабочем месте:
- скоммутируйте на это место порт соотв. типа, и подключите соотв ТА,
- измените на порту DN на какой хочется. В LD20: для цифровых портов KEY xx SCR nnnn, для аналоговых DN nnnn.

-=Virus=-
18.11.2009, 13:13
Сначала впитать логику: номер не бывает ни цифровым ни аналоговым. Номер - это последовательность цифр, и не более того.
Аналоговым/цифровым бывает порт (TN) и телефонный аппарат, а номер (DN) всего лишь атрибут в конфиге TN.

Поэтому если хотите поменять тип телефона (Цифр <-> Аналг) на каком-то рабочем месте:
- скоммутируйте на это место порт соотв. типа, и подключите соотв ТА,
- измените на порту DN на какой хочется. В LD20: для цифровых портов KEY xx SCR nnnn, для аналоговых DN nnnn.

Спасибо за разьяснения попробую когда разблокируется АТС, связь оборвалась, и теперь не принимает логин и пароль :(
Читал на форуме, что система блокируется на 1 час?

TTY 00 SCH MTC BUG 14:01
OVL111 IDLE 0
>
.
>
OVL428

OVL400 00

Karter
18.11.2009, 13:59
2 -=Virus=-

Блокируется конкретный порт, а не система. Т.е., в конкретном случае, с TTY 1 и 2 зайти можно. Время блокировки определяется промтом LOCK в LD 17/22, TYPE PWD.

-=Virus=-
18.11.2009, 15:17
Поэтому если хотите поменять тип телефона (Цифр <-> Аналг) на каком-то рабочем месте:
- скоммутируйте на это место порт соотв. типа, и подключите соотв ТА,
- измените на порту DN на какой хочется. В LD20: для цифровых портов KEY xx SCR nnnn, для аналоговых DN nnnn.

Имеется следующее:

ld 20

PT0000
REQ: prt
TYPE: dn
TYPE DNB
CUST
DN 2542
DATE
PAGE
DES

CUST 00


DN 2542
CPND
CPND_LANG ROMAN
NAME ****
XPLN 12
DISPLAY_FMT FIRST,LAST
TYPE L500
TN 008 0 00 06 MARP DES 500 27 APR 2009

____

REQ: prt
TYPE: dn
TYPE DNB
CUST
DN 3541
DATE
PAGE
DES

CUST 00


DN 3541
CPND
CPND_LANG ROMAN
NAME ****
XPLN 12
DISPLAY_FMT FIRST,LAST
TYPE SL1
TN 006 0 00 02 KEY 00 MARP DES 3903 24 APR 2009
(3903)

____

REQ: prt
TYPE: L500
SCH0099 L500?
TYPE: 500
TN 8 6
DATE
PAGE
DES

DES 500
TN 008 0 00 06
TYPE 500
CDEN 4D
CUST 0
WRLS NO
DN 2542 42 MARP
CPND
CPND_LANG ROMAN
NAME ****
XPLN 12
DISPLAY_FMT FIRST,LAST
ANIE 0
AST NO
IAPG 0
HUNT
TGAR 0
LDN NO
NCOS 3
SGRP 0
RNPG 16
XLST 1
SCI 0
SCPW
SFLT NO
CAC_CIS 1
CAC_MFC 1
CLS TLD DTN FBA XFA WTA THFD FNA HTD ONS
LPR XRD AGRD CWD SWD PUA MWD RMMD SMWD LPD XHD SLKD CCSD LND TVD
CFTD SFA MRD C6D CNID CLBD AUTU
ICDD CDMD EHTD MCTD
GPUD DPUA CFXD ARHD OVDD AGTD CLTD LDTD ASCD
MBXD CPFA CPTA UDI RCC HBTD IRGD IAMD DDGA NAMA MIND
NRWD NRCD NROD SPKD CRD PRSD MCRD
EXR0 SHL SMSD ABDD CFHD DNAA DNDY DNO3
USRD BNRD OCBD RTDD RBDD RBHD FAXD CNUD CNAD PGND FTTC
FDSD NOVD CDMR
RCO 0
PLEV 02
CSDN
AACS NO
MLWU_LANG 0
DATE 27 APR 2009

___

REQ: prt
TYPE: 3903
TN 6 2
DATE
PAGE
DES

DES 3903
TN 006 0 00 02
TYPE 3903
CDEN 8D
CUST 0
FDN 2541
TGAR 1
LDN NO
NCOS 4
SGRP 0
RNPG 9
SCI 0
SSU
LNRS 16
XLST 1
SCPW
SFLT NO
CAC_CIS 1
CAC_MFC 1
CLS TLD FBA WTA LPR PUA MTD FNA HTD TDD HFA GRLD CRPD STSD
MWD LMPN RMMD SMWD AAD IMD XHD IRA NIA OLA VCE DRG1
POA DSX VMD CMSD SLKD CCSD SWD LNA CNDA
CFTA SFA MRD DDV CNID CDCA MSID DAPA BFED RCBD
ICDD CDMD MCTD CLBD AUTU
GPUD DPUA DNDD CFXD ARHD CLTD ASCD
CPFA CPTA ABDD CFHD FICD NAID DNAA BUZZ AGRD MOAD
UDI RCC HBTD AHA IPND DDGA NAMA MIND PRSD NRWD NRCD NROD
DRDD EXR0
USRD ULAD RTDD RBDD RBHD PGND OCBD FLXD FTTC DNDY DNO3 MCBN
FDSD NOVD CDMR
CPND_LANG ROM
RCO 0
EFD
HUNT 2541
EHT
LHK 0
LPK 0
PLEV 02
CSDN
AST
IAPG 0
AACS NO
ITNA NO
DGRP
MLWU_LANG 0
MLNG RUS
DNDR 0
KEY 00 SCR 3541 41 MARP
CPND
CPND_LANG ROMAN
NAME ****
XPLN 12
DISPLAY_FMT FIRST,LAST
ANIE 0
01 ADL 16
02 ADL 16
03 ADL 16
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17 TRN
18 AO6
19 CFW 16
20 RGA
21 PRK
22 RNP
23
24 PRS
25 CHG
26 CPN
27 CLT
28 RLT
29
30
31
DATE 24 APR 2009

И я сильно туплю что на что нужно изменить :confused:

Urri
18.11.2009, 15:24
В LD20: для цифровых портов KEY xx SCR nnnn, для аналоговых DN nnnn.
уже ж сказали

Seluk_a
18.11.2009, 15:49
Ко всему прочему аналоговому телефону придётся вначале присвоить какой-то левый номер, потом изменить номер цифрового, и только потом назначить уже правильный номер аналоговому телефону.


Учтите что удалённо переключить не удасться, кто то должен будет физически перекоммутировать порты с розетки на розетку.

Кстати, зачем это всё пользователям нужно ?

-=Virus=-
18.11.2009, 16:07
уже ж сказали

я видел что писали, но т.к. я ещё тот чайник, не пойму как это написать в АТС, выпадает ошибка, что то не так делаю

пробовал так:

ld 20
TYPE: 3903
TN 6 2
ECHG yes
ITEM dn SCH0101
ITEM dn3241
SCH0101
ITEM ?
SCH0101
ITEM dn
SCH0101
...
SCH0101
ITEM ****

-=Virus=-
18.11.2009, 16:10
Ко всему прочему аналоговому телефону придётся вначале присвоить какой-то левый номер, потом изменить номер цифрового, и только потом назначить уже правильный номер аналоговому телефону.


Учтите что удалённо переключить не удасться, кто то должен будет физически перекоммутировать порты с розетки на розетку.

Кстати, зачем это всё пользователям нужно ?

:eek:

Зачем это пользователям нужно, вопрос на милион...
А вот про физически перекоммутировать порты с розетки на розетку, без этого никак???

Наблюдатель
18.11.2009, 16:12
Никак.

Seluk_a
18.11.2009, 17:03
По поводу ошибок, меня конечно будут ругать, но я скажу :)
TYPE: 3903 - это цифровой порт, в нём нужно менять KEY
TYPE: 500 - это аналоговый порт, в нём нужно менять DN.
dn3241 - после DN пробел "внутренний номер" пробел АОН.
"Пробел" - в строке выше не писать, нашимать на пробел на клавиатуре :D

Seluk_a
18.11.2009, 17:11
:eek:
Зачем это пользователям нужно, вопрос на милион...
А вот про физически перекоммутировать порты с розетки на розетку, без этого никак???

По поводу перекоммутации, может и можно без нее, поэтому и спрашивали "зачем это пользователям нужно ?"
Может им достаточно мозги вправить и порты менять не придётся.
Без перекоммутации получиться если после замены номеров пользователи поменяются местами :)

-=Virus=-
26.11.2009, 16:40
Фу, спасибо всем что терпите таких д.....в как я, с проблемой разобрался благодаря Вам.

YuriRRR
30.11.2009, 16:58
По поводу ошибок, меня конечно будут ругать, но я скажу :)
TYPE: 3903 - это цифровой порт, в нём нужно менять KEY
TYPE: 500 - это аналоговый порт, в нём нужно менять DN.
dn3241 - после DN пробел "внутренний номер" пробел АОН.
"Пробел" - в строке выше не писать, нашимать на пробел на клавиатуре :D

Ну так это же еще не все.

Нужно также поменять hunt и FDN номера.
а то логика будет работать после смен по другому.

Mix@lich
11.12.2009, 14:43
По поводу ошибок, меня конечно будут ругать, но я скажу :)
TYPE: 3903 - это цифровой порт, в нём нужно менять KEY
TYPE: 500 - это аналоговый порт, в нём нужно менять DN.
dn3241 - после DN пробел "внутренний номер" пробел АОН.
"Пробел" - в строке выше не писать, нашимать на пробел на клавиатуре :D


Правильно, надо попроще....:D

ivanopulo
11.12.2009, 15:55
я видел что писали, но т.к. я ещё тот чайник, не пойму как это написать в АТС, выпадает ошибка, что то не так делаю

Если честно, то с таким уровнем знаний, мне было бы стыдно обслуживать за деньги сеть станций... Вам нет? ;)

Ведь люди Вам верят! считают, что Вы специалист... а если вдруг одновременно упадут какая нибудь станция и "Радиолинк"? :rolleyes:

LegaFCZ
27.06.2011, 16:34
Ребята здравствуйте!
Прошу Вашей помощи!!!
Пытаюсь выставить переадресацию на аналоговом порте с метного номера **** на метный номер ****
Прописываю:
ld 20
chg
500
*** * ** ** (TN)
yes
cls fna cfna
fdn + номер на котрый собираюсь переадресовать и тут SCH0101

Что я делаю не так??? подскажите плиз, очень срочно!!!
За ранее благодарю!!!

Sokolik
27.06.2011, 16:43
для начала перестать дублировать сообщения
затем рекомендуется открыть документацию и найти там ясный ответ

Sir
28.06.2011, 10:57
Ребята здравствуйте!
Прошу Вашей помощи!!!
Пытаюсь выставить переадресацию на аналоговом порте с метного номера **** на метный номер ****
Прописываю:
ld 20
chg
500
*** * ** ** (TN)
yes
cls fna cfna
fdn + номер на котрый собираюсь переадресовать и тут SCH0101

Что я делаю не так??? подскажите плиз, очень срочно!!!
За ранее благодарю!!!

REQ: CHG
TYPE: 500
TN XX XX
CLS (FND) FNA (Запретить) разрешить переадресацию по отсутствию
ответа.
FTR FDN xxxx…x Номер DN функции гибкой переадресации вызова по
отсутствию ответа (при наличии пакета расширенных
абонентских номеров номер DN может включать в себя
до 13 цифр).

вроде так