cvetik07
03.11.2009, 11:07
В интернете можно найти информацию, что рекомендуемая температура воздуха в помещении, где установлена ЦАТС "Меридиан" 11С +15 - +30 градусов.
У нас сейчас в помещении лишь +10 градусов.
Подскажите, пожалуйста, чем это может грозить для АТС и где можно конкретно найти климатические условия? Какими подскажете руководствоваться документами, доказывая начальству, что помещение нужно обогревать.

Karter
03.11.2009, 11:50
Из книги "Installation Planning" (553-3001-120):

"Meridian 1 temperature and humidity considerations:
- recommended 15oС to 30oC, RH 20% to 55%, non-condencing;
- absolute 10oС to 45oC, RH 20% to 80%, non-condencing;
- temperature change less then 10oC per hour."

Важнейшую роль в возможности образования конденсата, влекущего короткие замыкания, играют и влажность и перепады температуры в помещении.

cvetik07
03.11.2009, 12:29
Нашла я книгу, у меня она называется Planning and Installation Guide for Europe.
В ней сказано:
The Meridian system is designed to operate in an office environment that meets the following general conditions:
• the room is clean and well ventilated. Each cabinet can dissipate up to 500 Watts of power in the form of heat (1700 BTU per hour). Equipment room ventilation must be sufficient to maintain the temperature at an acceptable level.
• The temperature is maintained between:
- 0° and 45° C (32° and 113° F) when the cabinets are mounted side-by-side.
- 0° and 35° C (32° and 95° F) when the cabinets are mounted one above the other

cvetik07
03.11.2009, 17:33
Ну а кто-нибудь замечал какие-то неполадки с АТС во время низкой или высокой окружающей температуры?
Я, например, замечала, что когда у нас в прошлом году зимой были морозы и в помещении было холодно, то у АТС появлялся подозрительный звук.

Tema
03.11.2009, 17:34
Я, например, замечала, что когда у нас в прошлом году зимой были морозы и в помещении было холодно, то у АТС появлялся подозрительный звук.

Это станция зубами стучала от холода :D

cvetik07
04.11.2009, 12:28
Может и зубами стучала, так уже прошлые два года зимой зубами стучит, а в феврале во втором кабинете (два года подряд!!!) блок питания сгорает.

Malex
04.11.2009, 13:38
а в феврале во втором кабинете (два года подряд!!!) блок питания сгорает.
В принципе, можно и дальше "экспериментировать", если замена БП дешевле, чем обеспечение нормальными условиями.

cvetik07
04.11.2009, 16:27
В том то и дело, что нам (обслуживающему персоналу) "экспериментировать" не хочется, а руководству нужны документы. В первом ведь кабинете блок питания уже 10 лет работает и никаких сбоев. Значит возможно причина и не в климатических условиях.

shuffle
04.11.2009, 16:30
У нас в помещение температура раньше была 30 градусов по цельсию, это когда одна кондишка стояла, решили что не справляется.
поставили ещё 2 , теперь температура колеблится в районе 12 градусов.

Проблем ни наблюдалось раньше ни сейчас работает на ура.

Malex
04.11.2009, 17:13
В том то и дело, что нам (обслуживающему персоналу) "экспериментировать" не хочется, а руководству нужны документы. В первом ведь кабинете блок питания уже 10 лет работает и никаких сбоев. Значит возможно причина и не в климатических условиях.

Если в документации указаны некие абсолютные значения (в частности, по температуре), это вовсе не значит, что при понижении этого порога (например, при t=+9,95 C) вся аппаратура дружно выйдет из строя. Уверен, что бОльшая часть будет работать и при +5 и при +50 (и более). Но все это - нарушение ПТЭ и ваш "страх и риск".
У вас же явное нарушение правил
У нас сейчас в помещении лишь +10 градусов.

Karter
05.11.2009, 11:33
2 cvetik07:
Во-первых, в приведённой цитате отсутствует ещё одна важная строчка (в книге она на следующей странице).

Во-вторых, напишу ешё раз, другими словами: убивает электронику не просто пониженная температура, а конденсат, появление которого высоковероятно при высокой влажности и перепадах температуры. Если в помещении околонулевая влажность, то станция будет работать и при -30. Стабильные 10oC при наличии влажности и слабой вентиляции помещения не дают гарантии отсутствия конденсата, т.к. тепловыделение самой станции - не постоянная величина (зависит от нагрузки) и сама станция легко создаст локальные перепады температуры. Вариантов взаимодействия температуры и влажности великое множество, поэтому Нортел и указывает, как необходимые условия работы станции в расширенном диапазоне температур, вентиляцию и non-condencing.