Lehxa
06.10.2009, 11:29
Здравствуйте Вам!
Есть несколько 11х станций, зарегестрированных на центральной CS1000M.
Версия всего железа- 4.5.
На одной из АТС регулярно блокируются транки.
00 = LCKO (ISL TRK)(TIE IP WNK /WNK )
D-CH 6 EST ACTV
01 = UNIT 01 = IDLE (ISL TRK)(TIE IP WNK /WNK )
D-CH 6 EST ACTV
02 = UNIT 02 = IDLE (ISL TRK)(TIE IP WNK /WNK )
D-CH 6 EST ACTV
03 = UNIT 03 = LCKO (ISL TRK)(TIE IP WNK /WNK )
D-CH 6 EST ACTV
04 = UNIT 04 = UNEQ
05 = UNIT 05 = UNEQ

В мониторе робегает вот это вот:
PRI101 0 255 CAUSE 44
PRI0101 loop ch c The B-channel (ch) is locked out because a RELCOMP or RELEASEmessage has been received with one of the following cause (c) values:
82 =channel
does not exist 44 = requested channel is not available6 = alternate channel not acceptable

Настройки D-каналов и маршрутов везде одинаковые, но такая фигня происходит только в 1 месте.
Что следует искать, чтоб полечить?