При изменении или создании в LD 57 пилотного номера для созданной ранее группы искания не могу указать только цифровой код (например "8", "123" и т.д.), а с диезом "#8" все получается. Ошибка "SCH8893 Specified DN conflicts with an existing DN". Проверка LUDN в LD 20 показывает что нужные комбинации свободны. Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
При изменении или создании в LD 57 пилотного номера для созданной ранее группы искания не могу указать только цифровой код (например "8", "123" и т.д.), а с диезом "#8" все получается. Ошибка "SCH8893 Specified DN conflicts with an existing DN". Проверка LUDN в LD 20 показывает что нужные комбинации свободны. Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
Распечатайте к примеру:
LD 20
REQ: PRT
TYPE: DNB
DN: 8
Ответ такой:
DN 8
TYPE CDP
STCD TSC
все верно, 8-ка занята, станция об этом и говорит. а можете пояснить, зачем в пилот добавлять 8-ку?
Ответ такой:
"DN 8
TYPE CDP
STCD TSC"
Здесь все ясно - занят, но для DN 88 к примеру
ответ такой:
"DN 88
SCH0886 Shorter DN number exists (я так понимаю имеется в виду первая 8)
ACT SINCE NO DATE"
При этом PLDN не может присвоить 88, и выдает туже ошибку SCH8893.
ВОПРОС! Насколько рисковано освободить эту 8-ку и как это сделать?
В принципе устраивает и PLDN="#8" но при его наборе на аналоговом телефоне получаем короткие гудки и ошибку ERR8987 "FFC cannot be used without SPRE defined".
Простите за дилетанские вопросы, только осваиваю станцию. Нужна рабочая группа поиска для выхода на FXO порты CISCO. Все делаю строго по разделу GROUP HUNT "Функции и службы Х11"
Все номера в Меридиане должны быть уникальными слева. Т.е. если есть TSC 8 то ничего начинающегося на 8 уже прописать нельзя. Рискованно настолько, что перестанет набираться 8 в пределах всей станции (очевидно перестанет работать межгород :))
А зачем такие извраты с диезами? Берется любой свободный номер из LUDN и вперед!
В принципе устраивает и PLDN="#8" но при его наборе на аналоговом телефоне получаем короткие гудки и ошибку ERR8987 "FFC cannot be used without SPRE defined".
Такая ошибка будет и при #8, и при 8, и при 88, пока не задашь SPRE-код (любой) в LD 15 / FTR (смотреть в LD 21 / FTR)
Спасибо за ответы.
Ну бог с ней 8-кой, пусть будет 6-ка. Необходим выход с пула внутренних номеров типа 7хх с отключенным выходом на межгород (8), на группу поиска из 4-х DN, через которую выходим на FXO порты ЦИСКИ и далее на корпоративную VoIP. Вот и хотелось выбрать PLDN покороче. Можно ли просто создать новый виртуальный DN 6, без привязки к конкретному TN?
SPRE уже задавал и удалял Х-ом. Ошибка ERR8987 не уходит!!!
Old Chap
03.07.2009, 16:53
SPRE уже задавал и удалял Х-ом. Ошибка ERR8987 не уходит!!!
Не нужно волноваться, создавать-удалять, и постить кучу восклицательных знаков.
Последовательность действий проста и логична:
- прописываете SPRE,
- распечатываете что получилось,
- идёте в 20-ый и распечатываете что там у вас с номерным планом на # (6-ку, или что там вам интересно..)
- устраняете конфликты между "уже сконфигурено" и "я хочу чтобы было"
- прописываете новые PLDN, и пишите лог ваших действий. Не получается - выкладывайте здесь.
PS: Стыковаться в внешними сетями через абонентские порты, подключенные к FXO - неправильно и плохо. Незачет и пересдача.
На "корпоративную VoIP" нужно выходить транками, дружище.
PS: Стыковаться в внешними сетями через абонентские порты, подключенные к FXO - неправильно и плохо. Незачет и пересдача.
На "корпоративную VoIP" нужно выходить транками, дружище.
Спасибо за ответ. По деловому! Такие вопросы упираются в финансы. На PRI денег никто не дал - так что "Маємо те що маємо". Но работать будет ведь, правда?! :) Да. А с PLDN разобрался.
Всем спасибо за участие. Все оказалось проще простого, все получилось!