Igor Borodin
25.06.2009, 11:03
После смены лицензии на Meridian 61с оператора достали седующие сообщения :
DTC003
DTC0003 Clock controller cannot be accessed.
DTC007
DTC0007 Active reference clock is set to retrack primary.
ld 73, prt dti2, FEAT syti
MAND 15
NCSD 15
OSGD 15
OOSC 0
PERS 100
DBNC 10
CCGD 1440
CCAR 15
EFCS YES
!!! А где PREF CK0 ??? Он точно был до смены лицензии.
(станция засинхронизирована от городской через DTI2)
Old Chap
25.06.2009, 11:24
LD60
SSCK 0
SSCK 1
PS: было расширение лицензии или апгрейд?
Нет ни каких pref на больших станциях.... если я не ошибаюсь...
Там же спец. кабелем соединяется CC с PRI/DTI палатами и этим соединением ты уже определяешь с каких потоков брать синхру....
Поправьте если ошибаюсь...
Нет ни каких pref на больших станциях.... если я не ошибаюсь...
Ошибаетесь.
А по симптомам - клоки вне сервиса. Как было сказано, - SSCK 0(1).
Ошибаетесь.
Да, действительно ошибаюсь. При распечатке syti pref/sref должен быть.
Igor Borodin
25.06.2009, 13:34
Спасибо, доктор, помогло :
ssck 0
UNEQ
CHANGE CC FROM UNEQ TO 1 0 ? Y/N (N) y
ENBL
CLOCK ACTIVE
GROUP 1
SIDE 0
CLOCK CONTROLLER -
PREF - 2
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
>ld 73
REQ prt dti2 syti
MAND 15
NCSD 15
OSGD 15
OOSC 0
PERS 100
DBNC 10
PREF CK0 2
SREF CK0 FREE RUN
PREF CK1 FREE RUN
SREF CK1 FREE RUN
CCGD 15
CCAR 15
EFCS YES
- то было просто изменение лицензии, даже не апгрейд
- то было просто изменение лицензии, даже не апгрейд
Станцию по питанию грузили?
PREF CK1 FREE RUN
SREF CK1 FREE RUN
"По правильному" и для первого клока PREF нужно поставить на 2-й луп. Ну и, разумеется, каблирование д.б. выполнено для CK1
ivanopulo
27.06.2009, 23:53
Спасибо, доктор, помогло :
ssck 0
ну.... Игорь..... я ж думал, что ты это сделал!!! даже уточнять не стал, когда ты позвонил... :rolleyes:
в свое оправдание: связь уже совсем обрывалась и за рулем я был (из города выезжал)
Igor Borodin
29.06.2009, 07:05
Да Иван, все нормально. Просто мне незнакомая буква алфавита встретилась, тык ск-ть.
Станцию по питанию грузили, да. А она сама попросила.
ivanopulo
29.06.2009, 09:39
Станцию по питанию грузили, да. А она сама попросила. она, думаю, сислоад просила... т.е. надавить ресеты хватило бы...
Станцию по питанию грузили, да. А она сама попросила.
Почему то CC во время рестарта по питанию и слетает... не знаю фича это или баг. У меня была такая же проблема:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=35948