Возник вопрос, можно ли запитать M11 от сети постоянного тока 48V ..
Есть объект где возможна только такая сеть и что для этого необходимо и соответственно какая будет потребляемая мощность у кабинета.. в ситсеме предполагается три кабинета пока что с 2мя PRI платами(79е) и 20 плат с аналоговми ext распределёнными по кабинетам.
Возник вопрос, можно ли запитать M11 от сети постоянного тока 48V ..
Есть объект где возможна только такая сеть и что для этого необходимо и соответственно какая будет потребляемая мощность у кабинета.. в ситсеме предполагается три кабинета пока что с 2мя PRI платами(79е) и 20 плат с аналоговми ext распределёнными по кабинетам.
Можно, но для этого нужны блоки питания особые. Ну или что-то внешнее городить, инвертор. Мощность можете посчитать, это есть в документации.
А если просто подать это питание в разъем, куда должен включаться аккумулятор? Блоки питания обычные, только разъем надо где-то раздобыть.
я вот тоже думал что через этот разхём попробовать... а то блок питания искать какой-то непонятный совсем не хочется...
по мощности проблема расчитать.. у меня есть странная дока на русском расчёт только для 81 там некоторых плат нет...
глупый вопрос: а мощность потребляемая от БП 220 и мощность потребляемая от БП DC 48V будет одинаковой?...
если кто-нибудь знает маркиовку БП для M11 , который заточен только под 48V DC был признателен за его точное название...
бывают блоки питания на 48в но они толи у нас не продаются толи не сертифицируются...
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)
А как же станция работает от аккумуляторов при отсутствии питания 220в?
бывают блоки питания на 48в но они толи у нас не продаются толи не сертифицируются...
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)
Ну как же не продаются, если нужно обращайтесь :)
она работает если ее включили когда еще было 220в :)
Блоки питания на 48 В. продаются только на рынке Северной Америки.
"Серым" образом наверное можно все привезти.
Полное потребление от сети 220 в. одного кабинета 750 Ва (это полный ток с учетом зарядки АКБ), реальный будет меньше. В качестве альтернативы можно использовать инвертор 48VDC to 220VAC.
Блоки питания на 48 В. продаются только на рынке Северной Америки.
У нас есть в наличии и серым образом ни чего не везли, заказывали давно еще... спросом не пользуются...
она работает если ее включили когда еще было 220в :)
Если это действительно так, то это явная недоработка... :mad:
да это так сегодня как раз игрались с батарейками... и включить станцию только от батареек увы нельзя...(((
спасибо всем за ответы....
это явная недоработка...
А мне вот кажется использование оборудования в нештатном режиме явной недоработкой решения...
В EMEA прайсе в разделе мерчандайз есть вполне легальная позиция
NTDK72ABE5 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)
Не вижу проблемы
У нас есть в наличии и серым образом ни чего не везли, заказывали давно еще... спросом не пользуются...
У меня инфа 3-х летней давности (а может быть дилер просто не хотел заморачиваться ;) ), сейчас возможно уже появилась и для EMEA. Здесь надо подумать о том, что в случае выхода из строя такие блоки под ваш проект могут поставлять довольно долго. Или сразу брать один в ЗИП если позволяют финансы.
Нашёл в прайсбуке от 2006 года вот такую позицию:
NTDK72AB 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)
Нашёл в прайсбуке от 2006 года вот такую позицию:
NTDK72AB 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)
И в новом прайсе, есть точно такая позиция, так что все доступно. :)
И в новом прайсе, есть точно такая позиция, так что все доступно. :)
ну звиняйте, чуть не ввел в заблуждение ;)
слава Тору я далек от прайсов :)
слава Тору я далек от прайсов :)
Не всем так везет ;)
ivanopulo
28.06.2009, 19:12
Если это действительно так, то это явная недоработка... :mad:
тааак.... а давайте вспомним большую, серьезную ЭПУ (типа аском, беннинг, дельта, ... дополнить по желанию), которая включилась бы от аккумуляторов, без подачи АС питания? :rolleyes:
по ходу - у всех такие "недоработки" :)
а DCшные блоки для 11-й опции используем частенько... это действительно бывает удобно... если на объекте есть приличная ЭПУ, а АС оборудование не используется, то проще и 11-ю опцию запитать от постоянки, имхо...
тааак.... а давайте вспомним большую, серьезную ЭПУ (типа аском, беннинг, дельта, ... дополнить по желанию), которая включилась бы от аккумуляторов, без подачи АС питания? :rolleyes:
Ладно ладно, не буду спорить, просто подумал, что если всякие мобильники и плееры это умеют, то такая серьезная железка тоже должна...
одна лавка россиянская уколхозивала обычные упсы для работы с DC. Выкидывала аккумуляторы, вместо них выводила на ж...у клеммы - вуаля, "инвертор" готов...две цены - и всё "щазтье"...
Уверен, что невозможность включения только от батарей сделана осмысленно, правда уловить смысл пока не могу...
Но ИМХО для защиты от таких "очумелых ручек" стоило бы сделать..:D