vedymak
23.06.2009, 14:13
Возник вопрос, можно ли запитать M11 от сети постоянного тока 48V ..

Есть объект где возможна только такая сеть и что для этого необходимо и соответственно какая будет потребляемая мощность у кабинета.. в ситсеме предполагается три кабинета пока что с 2мя PRI платами(79е) и 20 плат с аналоговми ext распределёнными по кабинетам.

finair
23.06.2009, 14:21
Возник вопрос, можно ли запитать M11 от сети постоянного тока 48V ..

Есть объект где возможна только такая сеть и что для этого необходимо и соответственно какая будет потребляемая мощность у кабинета.. в ситсеме предполагается три кабинета пока что с 2мя PRI платами(79е) и 20 плат с аналоговми ext распределёнными по кабинетам.

Можно, но для этого нужны блоки питания особые. Ну или что-то внешнее городить, инвертор. Мощность можете посчитать, это есть в документации.

Tema
23.06.2009, 14:26
А если просто подать это питание в разъем, куда должен включаться аккумулятор? Блоки питания обычные, только разъем надо где-то раздобыть.

vedymak
23.06.2009, 14:37
я вот тоже думал что через этот разхём попробовать... а то блок питания искать какой-то непонятный совсем не хочется...

по мощности проблема расчитать.. у меня есть странная дока на русском расчёт только для 81 там некоторых плат нет...

глупый вопрос: а мощность потребляемая от БП 220 и мощность потребляемая от БП DC 48V будет одинаковой?...

vedymak
23.06.2009, 14:42
если кто-нибудь знает маркиовку БП для M11 , который заточен только под 48V DC был признателен за его точное название...

Gluker
23.06.2009, 15:25
бывают блоки питания на 48в но они толи у нас не продаются толи не сертифицируются...
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)

Tema
23.06.2009, 15:29
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)

А как же станция работает от аккумуляторов при отсутствии питания 220в?

Ocean
23.06.2009, 15:31
бывают блоки питания на 48в но они толи у нас не продаются толи не сертифицируются...
не забывайте, что обычные блоки питания не включаются без 220в :)

Ну как же не продаются, если нужно обращайтесь :)

Gluker
23.06.2009, 15:31
она работает если ее включили когда еще было 220в :)

vv11
23.06.2009, 15:56
Блоки питания на 48 В. продаются только на рынке Северной Америки.
"Серым" образом наверное можно все привезти.
Полное потребление от сети 220 в. одного кабинета 750 Ва (это полный ток с учетом зарядки АКБ), реальный будет меньше. В качестве альтернативы можно использовать инвертор 48VDC to 220VAC.

Ocean
23.06.2009, 16:18
Блоки питания на 48 В. продаются только на рынке Северной Америки.


У нас есть в наличии и серым образом ни чего не везли, заказывали давно еще... спросом не пользуются...

Tema
23.06.2009, 16:19
она работает если ее включили когда еще было 220в :)

Если это действительно так, то это явная недоработка... :mad:

vedymak
23.06.2009, 17:20
да это так сегодня как раз игрались с батарейками... и включить станцию только от батареек увы нельзя...(((

спасибо всем за ответы....

TheRam
23.06.2009, 18:04
это явная недоработка...

А мне вот кажется использование оборудования в нештатном режиме явной недоработкой решения...

В EMEA прайсе в разделе мерчандайз есть вполне легальная позиция

NTDK72ABE5 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)

Не вижу проблемы

vv11
23.06.2009, 18:28
У нас есть в наличии и серым образом ни чего не везли, заказывали давно еще... спросом не пользуются...

У меня инфа 3-х летней давности (а может быть дилер просто не хотел заморачиваться ;) ), сейчас возможно уже появилась и для EMEA. Здесь надо подумать о том, что в случае выхода из строя такие блоки под ваш проект могут поставлять довольно долго. Или сразу брать один в ЗИП если позволяют финансы.

TheRam
23.06.2009, 18:35
Нашёл в прайсбуке от 2006 года вот такую позицию:
NTDK72AB 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)

Ocean
23.06.2009, 19:20
Нашёл в прайсбуке от 2006 года вот такую позицию:
NTDK72AB 11C / CS 1000M Cabinet DC/DC Power Supply (for NTAK11)

И в новом прайсе, есть точно такая позиция, так что все доступно. :)

Gluker
23.06.2009, 22:25
И в новом прайсе, есть точно такая позиция, так что все доступно. :)
ну звиняйте, чуть не ввел в заблуждение ;)
слава Тору я далек от прайсов :)

Ocean
23.06.2009, 22:49
слава Тору я далек от прайсов :)

Не всем так везет ;)

ivanopulo
28.06.2009, 19:12
Если это действительно так, то это явная недоработка... :mad:
тааак.... а давайте вспомним большую, серьезную ЭПУ (типа аском, беннинг, дельта, ... дополнить по желанию), которая включилась бы от аккумуляторов, без подачи АС питания? :rolleyes:
по ходу - у всех такие "недоработки" :)

а DCшные блоки для 11-й опции используем частенько... это действительно бывает удобно... если на объекте есть приличная ЭПУ, а АС оборудование не используется, то проще и 11-ю опцию запитать от постоянки, имхо...

Tema
28.06.2009, 20:13
тааак.... а давайте вспомним большую, серьезную ЭПУ (типа аском, беннинг, дельта, ... дополнить по желанию), которая включилась бы от аккумуляторов, без подачи АС питания? :rolleyes:

Ладно ладно, не буду спорить, просто подумал, что если всякие мобильники и плееры это умеют, то такая серьезная железка тоже должна...

TheRam
29.06.2009, 09:29
одна лавка россиянская уколхозивала обычные упсы для работы с DC. Выкидывала аккумуляторы, вместо них выводила на ж...у клеммы - вуаля, "инвертор" готов...две цены - и всё "щазтье"...

Уверен, что невозможность включения только от батарей сделана осмысленно, правда уловить смысл пока не могу...