Коллеги, третий день бьемся над проблемой, никак не разберемся.. Необходимо поднять второй Е1 между Meridian 61C и Cisco. Делаем все "по образу и подобию" первого канала, результат странный. Физика рабочая, D-канал не поднимается. Пробовал на 2-х платах PRI.
PRI2 LOOP 3 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
CH 05 - IDLE TIE VOD * CH 06 - IDLE TIE VOD *
CH 07 - IDLE TIE VOD * CH 08 - IDLE TIE VOD *
CH 09 - IDLE TIE VOD * CH 10 - IDLE TIE VOD *
CH 11 - IDLE TIE VOD * CH 12 - IDLE TIE VOD *
CH 13 - IDLE TIE VOD * CH 14 - IDLE TIE VOD *
CH 15 - IDLE TIE VOD * CH 16 - IDLE TIE VOD *
CH 17 - UNEQ CH 18 - UNEQ
CH 19 - UNEQ CH 20 - UNEQ
CH 21 - UNEQ CH 22 - UNEQ
CH 23 - UNEQ CH 24 - UNEQ
CH 25 - UNEQ CH 26 - UNEQ
CH 27 - UNEQ CH 28 - UNEQ
CH 29 - UNEQ CH 30 - UNEQ
CH 31 - DCH 1
а D-канал в дауне..
.stat dch 1
DCH 001 : OPER AEST AUTO
DES : CCM
В данный момент есть мысль перегрузить msdl, но на ней 0-й порт живой и нет уверенности, что поможет. :(
И еще, никаких ошибок, связанный с d-каналом в терминале нет. Настройки d-канала:
ADAN DCH 1
CTYP MSDL
DNUM 6
PORT 1
DES CCM
USR PRI
DCHL 3
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
Может у кого есть идеи? Заранее благодарю. :)
Old Chap
22.05.2009, 13:19
Может у кого есть идеи? Заранее благодарю. :)
C User/Network всё правильно?
Stanislav
22.05.2009, 14:10
на циске -
interface serial x/y/z
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
если делаете "по образу и подобию", последняя команда не отображается в распечатке раннинг конфига
Да cisco все прописано именно так. Придется в выходные перегружать карточку. :(
2OldChap: M1 - user side, Cisco - Network, перепроверили.
A CRC совпадает с обоих сторон?
Lev Serdukov
22.05.2009, 17:10
Между меридианом и киской ничего нет? М.б. что-то 16-й таймслот режет?
На стороне меридиана:
LOOP 3
MFF CRC
ACRC NO
ALRM REG
RAIE NO
G1OS YES
и т.д.
на стороне Cisco CRC также включено.
Далее, между меридианом и циской прямой тпп-кабель с несколькими узлами коммутации по трассе (коробки, патч-панели), активного оборудования между ними нет.
Вот с тайм-слотами мне и правда не до конца понятно. 16-й тайм-слот для обмены служ.сообщениями ведь нигде специально не прописывается? Просто со стороны циски они прописали только 16 ts всего, объясняя это нехваткой dsp. А складывается ощущение, что именно в настройках ts где-то ошибка.
Так давай настрой сиски. Покумекаем.
!
controller E1 0/0/0
pri-group timeslots 1-16 service mgcp
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
no snmp trap link-status
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
isdn bind-l3 ccm-manager
isdn send-alerting
isdn sending-complete
no cdp enable
.
Далее, между меридианом и циской прямой тпп-кабель с несколькими узлами коммутации по трассе (коробки, патч-панели), активного оборудования между ними нет.
Прошу пардону, а с физикой там все в порядке?
Длина какая?
Заворот не пробовали сделать?
sh controllers e1
что показывает?
Придется жать кнопку Reset. На 2-х разных карточках ставлю заворот, канал поднимается, d-канал ни в какую.
Да подожди кнопку жать.
sh controllers e1 на сиске покажи.
SpbVg2#sh controller E1 0/0/0
E1 0/0/0 is up.
Applique type is Channelized E1 - balanced
Cablelength is Unknown
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20071011, FPGA: 13, spm_count = 0
Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320.
Data in current interval (13 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Надо идти отдыхать.. Уже ничего не понимаю.
Когда d-канал не поднимался, горел FEA-индикатор на плате потока. Как уже написал, заворот поставил, но d-канал так и не поднялся на 2-х разных платах, AEST (хотя FEA погас).
Станцию все-таким ресетнул, не удержался, и подключил кабель. Ситуация не изменилась, d-канал в AEST, но FEA больше не горит. Вообще ни один светодиод не горит, как бы все хорошо и ошибок нет. Ну вообще..
На второй плате с заворотом аналогично, AEST и все. При том, что ранее на этих портах все работало.
На завороте Д-канал не поднимется никогда.
еще можно глянуть
sh int Se0/0/0:15
но здается мне шо в циске надо что-то покрутить.
Или перезалить софт на МСДЛ
елки-палки, точно... точно надо отдыхать. :)
спасибо за помощь, буду разбираться в понедельник дальше.
результат:
SpbVg2#sh int Se0/0/0:15
Serial0/0/0:15 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is DSX1
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 2d18h
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
157715 packets input, 473145 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
3 unknown protocol drops
3 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
2 carrier transitions
Timeslot(s) Used:16, SCC: 0, Transmitter delay is 0 flags
help plz, ситуация не изменилась.. d-канал не поднимается. :(
!
controller E1 0/0/0
pri-group timeslots 1-16 service mgcp
Это наводит на мысль, что существует Cisco Call Manager. Это так, или есть только маршрутизатор?
2Urri,
все верно, есть еще call manager. итого, разобрались, спасибо за помощь!
что было:
1. в cucm gw был не совсем правильно сконфигурирован
2. непосредственно на gw было не все прописано
спасибо за помощь!
p.s. понедельник лучше пятницы в части рабочей обстановки.. все заработало. :)