Sashunya
23.04.2009, 11:04
Что имеем: 2 станции (пусть будет А и Б), связанные по ADASE с Д-каналом (платы перепаяны). 3-я станция (С) звонит на одну из этих 2-х, тоже по ADASE, но без Д-канала.

Проблема следующая: При звонках на Б через станцию А со станции С (транзит) нет слышимости на стороне Б. Наоборот все ОК. Проверено на всех объектах, где возможна такая схема.

Как побороть?

Lev Serdukov
23.04.2009, 14:12
Что такое адасе с д-каналом? Можно распечаточку этого д-канала и рута станции С? И вообще что за тип адасэ используются?

Sashunya
23.04.2009, 15:05
ADASE 1200/1600Гц. С проключенным трактом. Сигнализация вся идет по Д-каналу. Д-канал организован на плате MSDL, а там модем Zyxel и по аналоговым линиям связи до удаленной станции. Таким образом имеем CDP даже на старом, примиивном протоколе.
Станция С может быть любая, необязательно Меридиан. Меридианы только А и Б.

Вобщем проблема, похоже, решилась, проблемы были с каналами связи, когда ответный импульс не проходил.

Вадим Ясудович
24.04.2009, 20:20
Раз уже со всех сторон меридианы, то проше перейти на стандартный для них АС15 по ТЧ каналам.

vv11
24.04.2009, 22:29
Вааще-то когда поднят ISL (это тот который через плату MSDL ;) ), то в голосовых каналах ни 1200-1600 ни тем более AC15 не ходит. Между станциями поднимается полноценный (ну практически, не считая скорости в 9600) D-канал, а по аналоговым линиям ходит тока голос. Платы АДАСЭ для этого не обязательны, вполне можно обойтись E&M или например DTI2.

Единственно что софт должен содержать пэкадж как минимум 145,147 (которого обычно нет).