Denissimo
15.01.2009, 06:11
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с портами внутренних номеров.
Станция 11С, Rel 22.16. На одном аналоговом порту (карта NT8D09) номер ушел сначала в busy, а потом в lockout,
после отключения/включения порта, карты, удаления/создания номера ситуация не изменилась - busy, lockout.
Менял местами карты - не помогло. Через некоторое время то же самое произошло с соседним портом, и вот сегодня еще с одним.
Вопрос: что это может быть и как это лечить?

ivanopulo
15.01.2009, 07:38
я правильно понял, что неисправность привязана к платоместу?
тогда попробуйте выдернуть кабель (разъемы внизу кабинета), соответствующий этому платоместу. если неисправность "уйдет" - разбирайтесь с линейно-кабельной частью. если нет - пишите. будем думать.
удачи!

Denissimo
15.01.2009, 08:27
И что самое удивительное - помогло! От кабинета до кросса расстояние - метр, мысль про кабельную часть возникала, но ограничились тем, что все отключили от кросса, на нортеловский кабель как-то не грешили. И зря! Просто выдернул разьем и вставил на место - и все заработало!

ban99
15.01.2009, 09:10
Значит появится снова

ivanopulo
15.01.2009, 09:35
Denissimo пишет
... на нортеловский кабель как-то не грешили. И зря! Просто выдернул разьем и вставил на место - и все заработало! бывает, бывает...
и "разнопарка" и как бы это... "разнопятёрка" и обрыв провода - все это встречалось в родных кабелях...
а еще бывает "недощелкнутая" защита (но с этим, только на R&Mовских кроссах встречался, там защита сзади в плинт вставляется)