Сабж.
За минувшие сутки станция засыпала меня сообщениями ERR5306 0000401D 000020CA
Что означает ERR5306 я знаю - принято более 10 цифр в наборе. Но вот откуда? Как расшифровать остальные цифры?
Lev Serdukov
26.12.2008, 09:07
ld 32
conv 20ca
>ld 32
NPR000
.conv 20ca
=> 022 0 00 14
.stat 22
00 = UNIT 00 = IDLE (L500)
01 = UNIT 01 = IDLE (L500)
02 = UNIT 02 = IDLE (L500)
03 = UNIT 03 = BUSY (L500)
04 = UNIT 04 = IDLE (L500)
05 = UNIT 05 = IDLE (L500)
06 = UNIT 06 = IDLE (L500)
07 = UNIT 07 = IDLE (L500)
08 = UNIT 08 = IDLE (L500)
09 = UNIT 09 = IDLE (L500)
10 = UNIT 10 = IDLE (L500)
11 = UNIT 11 = IDLE (L500)
12 = UNIT 12 = IDLE (L500)
13 = UNIT 13 = IDLE (L500)
14 = UNIT 14 = UNEQ
15 = UNIT 15 = IDLE (L500)
Ничего не понимаю...
:confused:
Ищите линейную неисправность на 022 0 00 14. Для уверенности встаньте на эту линию монтерской трубкой, развязанной через 1мкФ и послушайте. Там будут посторонние напряжения или наводки с частотной составляющей.
Написал это (случалось неоднократно у меня на узле), а потом увидел UNEQ в Вашем рапорте и тоже ничего не понял...
Всем спасибо, ситуацию удалось разрулить через LD32 -> DISU 22 14.
На кроссе порт был отключен, с глюком буду разбираться в понедельник. Пока подозрения на грозозащиту на кроссе, разъемы в кабинете и на саму карту.