Dima_NSO
11.12.2008, 08:13
А как мне рассчитать потребляемую реальную мощность кабинета. в Доках нашел, типа взять тип модуля и количество модулей умножить на потребляему мощность, указанную в таблице. А какой тип модуля у 11-ой опции ? или как-то по-другому рассчитывается ?

Frizzle
12.12.2008, 11:59
Uninterrupted Power Supply (UPS)
A 750VA Uninterrupted Power Supply (UPS) may be connected to
AC-powered systems in order to provide a continuous supply of AC power.
If two cabinets are equipped, two 750VA UPSs or one 1.5KVA UPS can
be used.

PhoneMan
12.12.2008, 12:53
Frizzle пишет
... 750VA ...

и это подтверждается прочтением лейбла внутри кабинета внизу слева..

Frizzle
12.12.2008, 13:09
PhoneMan пишет
и это подтверждается прочтением лейбла внутри кабинета внизу слева..

так точно

lq74
12.12.2008, 23:50
Reserve batteries must be able to provide 500 watts of power to each cabinet.
This is a worst-case figure based on the maximum power consumption per
cabinet.

Communication Server 1000M and
Meridian 1
Small System Planning and Engineering
Document Number: 553-3011-120
Document Release: Standard 3.00
страница 82

Полез изучать чужую для себя Small System увидев здесь "чудесную" цифру 720VA. Когда считал свою Large System, о*****й цифрой было 460Wt на IPE модуль (по соответствующему документу). Поэтому 720 глаз резануло. 500 же и 460 практически одно и то же - учитывая сходную базу потребления IPE модуля и кабинета.
И не забывайте, что вольтамперы - это не ватты.
Реальное потребление ниже расчетного примерно в 2 раза и практически не зависит от нагрузки станции. Но это опять же по опыту Large (imho на Small будет также).