RIV86
28.10.2008, 15:34
Как реализовать удалённую сигнализацию при пропадании питания? В наличии имеется станция Meridian 61C,version 2521, release 3, источник питания MFA 150-NT6C14GM. Станция находится в 30 км от диспетчерской службы, которая должна видеть данную аварию.

Old Chap
28.10.2008, 15:45
Начать бы надо с того, что есть в диспетчерской службе, чтобы видеть на 30 км.
В смысле передачи информации...

Old Chap
28.10.2008, 15:49
Потом, пропадание какого питания хочется отслеживать: AC? DC?

RIV86
28.10.2008, 15:54
1) В диспетчерской можно установить телефон, на который бы отзванивалось станция, если конечно есть токая возможность.
2) При пропадании 220 В.

ivanopulo
28.10.2008, 16:13
прогаете один аналоговый как
MNL
c
FTR HOT D X YYY...Y
ставите реле с катушкой на 220в и подключаете нормально-замкнутые контакты на этот аналоговый комплект.
при наличии 220, реле в сработке и контакты разомкнуты.
при пропадании контакты замыкаются, станция звонит на номер YYY...Y
:D

RIV86
29.10.2008, 13:58
ivanopulo пишет
прогаете один аналоговый как
MNL
c
FTR HOT D X YYY...Y
ставите реле с катушкой на 220в и подключаете нормально-замкнутые контакты на этот аналоговый комплект.
при наличии 220, реле в сработке и контакты разомкнуты.
при пропадании контакты замыкаются, станция звонит на номер YYY...Y
:D


Спасибо за предоставленную информацию, сегодня собрал данную модель всё работает, но всё-таки необходимо дополнительное устройство. А нет ли технической возможности реализовать токую же схему только не через дополнительное устройство, а через существующий источник питания MFA 150-NT6C14GM, там ведь должны быть контакты для вывода аварии по пропаданию питания, или я ошибаюсь?

RIV86
31.10.2008, 08:58
Люди добрые может, у кого есть схема источник питания MFA 150-NT6C14GM с описанием? Поделитесь пожалуйста.