MoRo
20.10.2008, 08:35
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: требуется организовать поочередный вызов на несколько телефонов под одним номером. У абонента модемный пул сейчас приходит на обе линии, а это его не устраивает.
С Meridian (опция 11) начал знакомиться недавно, потому не совсем понимаю, в каком направлении надо работать. Насколько я понимаю, в таких случаях используется Multuplie Appearance DN. Если не трудно, расскажите пожалуйста подробнее, что нужно конфигурить на станции. В мануале есть какой-то пример, но он не слишком понятен.

Lev Serdukov
20.10.2008, 09:24
Для Вашего случая нужна функция Group Hunt. О том, как она реализуется подробно написано в книжке Features and Services.

MoRo
20.10.2008, 09:45
а ссылки на этот источник не дадите?

Lev Serdukov
20.10.2008, 10:06
http://support.nortel.com/go/main.jsp?cscat=ALPHA

Ладно, рассказываю.
1. Создаешь аналоговые порты в ld 10. Даешь им номера (DN), пофигу какие.

2. В ld 18
REQ new
TYPE ght
LSNO xx - номер списка
CUST 0
DNSZ 4 - длина DN
SIZE 10 - размер списка
WRT (ADDS: MEM: 9 DISK: 0.0
STOR 0 YYY - DN первого модема в пуле
STOR 1 ZZZ - DN второго модема в пуле
....

3. В ld 57 создаем PLDN (это и будет номер модемного пула)
REQ chg
TYPE ffc
CUST 0
FFCT
CODE pldn
PLDN NNN - DN модемного пула
USE gpht
LSNO XXX номер вышесозданного списка
HTYP rrb - способ занятия номеров (в д.случае по кругу)
CFWI
MQUE 0

Вроде все.

MoRo
20.10.2008, 10:09
большое спасибо. Исчерпывающий ответ.

lq74
20.10.2008, 14:53
Можно тоже самое в легкой форме. Называется Circular Hunting.
Допустим нужно загнать в серию 3 номера: 9001, 9002, 9003.

Через LD10 для 9001 номера прописываем:

CLS HTA
HUNT 9002

для 9002 прописываем:

CLS HTA
HUNT 9003

для 9003 прописываем:

CLS HTA
HUNT 9001

Звонить можно на любой номер в этой цепочке. И не нужно заводить PLDN код.
В документации смотреть Hunting во 2-м томе фич и сервисов.

Lev Serdukov
20.10.2008, 16:19
Для модемного пула не совсем хорошо, т.к. нагрузка на модемы будет распределяться неравномерно. Но работать, разумеется, будет.

lq74
20.10.2008, 18:07
Lev Serdukov пишет
Для модемного пула не совсем хорошо, т.к. нагрузка на модемы будет распределяться неравномерно. Но работать, разумеется, будет.
Да, будет не RRB, а как бы LIN. Для живых операторов было бы не по доброму, для модемов - пофиг.

lexaD-k
21.10.2008, 07:22
раз уж расписали, может есть смысл в faq добавить? чтоб след. раз не искать

Lev Serdukov
21.10.2008, 08:03
Угу. "Как создать модемный пул?" Не, ну его нафиг. _Нормальные_ модемные пулы так не делают. Их по 2-х мегабитнику подключают. А каждую функцию в фак совать по моему не надо, тем более что она и так в документации подробно расписана. И даже с картинками.

lq74
21.10.2008, 08:35
Одно плохо - топикстартер название темы неудачно сформулировал. Кто потом в форуме серийку будет искать и не поймет, что здесь про нее.

waldy
03.07.2009, 12:26
При изменении или создании в LD 57 пилотного номера для созданной ранее группы искания не могу указать только цифровой код (например "8", "123" и т.д.), а с диезом "#8" все получается. Ошибка "SCH8893 Specified DN conflicts with an existing DN". Проверка LUDN в LD 20 показывает что нужные комбинации свободны. Подскажите пожалуйста, как решить проблему?

Ivan_A
03.07.2009, 14:06
Лог действий покажите. Если все так как говорите - то нужен опытный врач.

PS Музыкант? Диез :D