WicSin
22.08.2008, 11:45
Здравствуйте !
Можно ли заземлить меридиан на контур заземления, на который все телекоммуникационное оборудование заземлено или обязательно делать отдельный контур? Станцию первый раз ставим, и нужно определиться с землей в новом здании до того, как все будет достроено и благоустроено.

valeryk
22.08.2008, 11:59
Как правило, монтаж АТС выполняется по проекту. В проекте предусматривается отдельный контур заземления. Даже два: одно рабочее, другое измерительное. Если совсем правильно, то ещё проектируется контур заземления для молниезащиты здания.

Old Chap
22.08.2008, 12:02
WicSin пишет
Можно ли заземлить меридиан на контур заземления, на который все телекоммуникационное оборудование заземлено или обязательно делать отдельный контур? Станцию первый раз ставим, и нужно определиться с землей в новом здании до того, как все будет достроено и благоустроено.
Можно. Главное таки заземлить.

WicSin
22.08.2008, 15:22
Спасибо за ответы.
Измерительного заземления нету. Молниезащита есть. Будем надеятся что на одном контуре все будет стабильно работать.

vv11
22.08.2008, 15:54
Главное чтобы это же заземление не использовалось для заземления электрокотлов в столовой.:D
А вообще хорошо бы знать для начала какой Меридиан вы заземляете, например 81 машина с 5 сетевыми группами потребует определенного сечения шины на всем промежутке.
Да и сопротивление не должно превышать 4 ом.
Кстати насчет молниезащиты, она обычно выполняется с отдельным контуром, так как там есть вопросы по токорастеканию.

Кстати у Нортела на эту тему есть специальный документик, вам хорошо бы с ним ознакомиться.