Здравствуйте !
Можно ли заземлить меридиан на контур заземления, на который все телекоммуникационное оборудование заземлено или обязательно делать отдельный контур? Станцию первый раз ставим, и нужно определиться с землей в новом здании до того, как все будет достроено и благоустроено.
Как правило, монтаж АТС выполняется по проекту. В проекте предусматривается отдельный контур заземления. Даже два: одно рабочее, другое измерительное. Если совсем правильно, то ещё проектируется контур заземления для молниезащиты здания.
Old Chap
22.08.2008, 12:02
WicSin пишет
Можно ли заземлить меридиан на контур заземления, на который все телекоммуникационное оборудование заземлено или обязательно делать отдельный контур? Станцию первый раз ставим, и нужно определиться с землей в новом здании до того, как все будет достроено и благоустроено.
Можно. Главное таки заземлить.
Спасибо за ответы.
Измерительного заземления нету. Молниезащита есть. Будем надеятся что на одном контуре все будет стабильно работать.
Главное чтобы это же заземление не использовалось для заземления электрокотлов в столовой.:D
А вообще хорошо бы знать для начала какой Меридиан вы заземляете, например 81 машина с 5 сетевыми группами потребует определенного сечения шины на всем промежутке.
Да и сопротивление не должно превышать 4 ом.
Кстати насчет молниезащиты, она обычно выполняется с отдельным контуром, так как там есть вопросы по токорастеканию.
Кстати у Нортела на эту тему есть специальный документик, вам хорошо бы с ним ознакомиться.