Меридиан1 стоит в офисе.
подключил к плате входящих вызовов телефон(через патч панель)
что прописывать в командах, чтобы получить внутренний номер и телефон заработал?
я чайник полный в этом деле(атс),но в компах шарю.
dmitryrw
14.08.2008, 15:40
В FAQ достаточно подробно написано.
http://www.signalmaker.nm.ru/M1forTeapot%20FAQ%20Meridian2.pdf
Прошу помочь через какую команду это делается,а то я запутался. ld, а какой именно - не пойму(
dmitryrw
14.08.2008, 15:45
muslife пишет
я чайник полный в этом деле(атс),но в компах шарю.
Блин, я во многом телеком железе шарю, но Meridian оказался для меня откровением блин :). С наскока не получается нифига.
Хотя прописать новые телефоны - 10 минут (включая чтение FAQ)
dmitryrw
14.08.2008, 15:49
LD 10
Проще всего скопировать телефон с какого-то порта
REQ CPY
....
Блин, по ссылке FAQ, там 14 страница. Все по русски.
dmitryrw
14.08.2008, 16:15
muslife пишет
спасибо злюки (:
Да не за что :)
извините, что устраиваю демагогию, ld 10 это для аналоговых устройств?
у нас цифра
Old Chap
14.08.2008, 16:34
Читать "Меридиан для чайников". Срочно.
dmitryrw
14.08.2008, 17:08
ld 11
по моему 10 и 11 объединены...
пытаюсь что-то намутить, надеюсь потом по шее не получу.
просит ввести tn
002 0 00 16
отвечает ошибка 0125. посмотрел что означает,
0-3 0-7 0-15 0-31
понять не могу. типо указан диапазон значений чтоли?
в чем ошибка моя(
andres1977
14.08.2008, 17:39
по моему 10 и 11 объединены
Да. В поздних версиях LD 10 и LD 11 полностю работают в одном промте LD 20.
Old Chap
14.08.2008, 17:45
muslife пишет
пытаюсь что-то намутить, надеюсь потом по шее не получу.
просит ввести tn
002 0 00 16
Дык... намутил :)
Почему 002 0 00 16 ?
Теряешь время. Сначала читать, потом делать.
16 Портов на плате всего
0 (ноль) первого номер
Какой номер последнего
О (буква) человек в компьютервах шарящий?
у меня все от 002 0 00 00 порты заняты, до 002 0 00 15.
создать пытался внутренний номер на 16 порт. причем тут буква О обвиняющий человека в компьютерах шарящий?
Old Chap
15.08.2008, 11:31
Абонентских портов ХХ Х ХХ 16 физически не бывает.
можно такой вопрос.
подключил телефон в кабинете. работает, гудок есть. вытаскиваю провод из аппарата, вставляю опять - сигнала нету. ждал долго, телефон так и не заработал. а в чем может быть дело?
атс порт отключила или что?
и можно ль не перезагружая атс - как-то решить эту проблему? (после перезагрузки атс все работает)
спсип за ранее
посмотреть статус порта, куда включен телефон
ld 32
stsat c, где с - номер платы
и если выключен, то включить
enlu c u где с - номер платы u - номер порта
З.Ы. А вы все проблемы на станции лечите перезагрузкой? Это ж не винодовс:D
взбесило - я рестартнул. заработало. сижу и думаю, так быть не должно - разбираюсь (:
такой вопрос. из платы исходящих вызовов выходит 16 пар на патч панель. 2 из них свободны. а как узнать к какому порту эта пара относится? или я вообще вопрос не правильно поставил.
Lev Serdukov
21.08.2008, 16:39
По цвету например. Если кабель родной.
так нет. цвет-то понятно. а какой цвет к какому порту?
не могу найти инфу, где это написано может быть.
muslife пишет
... из платы исходящих вызовов ... Ух ты!!! Нортель оказывается новую плату выпустил!!! Я про такую даже и не слышал...
:D
Lev Serdukov
21.08.2008, 20:16
muslife пишет
так нет. цвет-то понятно. а какой цвет к какому порту?
не могу найти инфу, где это написано может быть.
Дык стандартно:
БСин - 0 порт.
БОранж
БЗел
БКкор
БСер
КС
КО
КЗ
КК
КС
ЧС
ЧО
ЧЗ
ЧК
ЧС
ЖС - 15 порт.
Вот. уже 16 пар.
Читайте "Меридиан для чайников".
muslife пишет
так нет. цвет-то понятно. а какой цвет к какому порту?
не могу найти инфу, где это написано может быть.
Лучше скажите начальству, что вы не можете быть жнецом, кузнецом и на трубе дудецом. А то понавешают на админа Винды всего что можно за одни и те же деньги и локалку и администрирование и УПАТС и Циско и т.д.
Это не ваша специализация. Хлеб у нортеловцев отбирают и вам не хрена не платят. Пора ломать халявные стереотипы работодателя.
с последним соглашусь так и сказал.
спсип лева.