DiVaS
03.07.2008, 15:19
на плате 2Мb PRI (XMT NTBK 50AA)горит сетодиод YEL потери синхронизации.Включён встречно в HICom через ВОСП, при завароте двушки на стороне Хайкома, у меня светодиод гаснет, на той стороне говорят все нормалльно.
Вопрос, есть такая же плата из ЗИПа хочу её поставить для проверки заместо старой, как правильно отключить старую плату не гася станции?
релизы плат 10

Urri
03.07.2008, 15:36
в 96 отключаешь dch и msdl
в 60 отключаешь луп, где стоит карта
меняешь карты
в 96 включаешь msdl
в 60 включаешь луп, где стоит карта
если д-канал не включится сам, то в 96 включить вручную.
Но ИМХО это не поможет. Кто от кого берет синхронизацию?

DiVaS
03.07.2008, 16:06
синхронизируюсь от хайкома

DiVaS
03.07.2008, 16:18
состояние потока на текущий момент:
>ld 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 2760286 USED U P: 240075 47062 TOT: 3047423
SCH5066

REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 1

MFF AFF
ACRC NO
ALRM ALT
RAIE NO
G1OS YES
SLP 255 1 S 255 1 S
BPV 16 16
CRC 4 4
FAP 1 1
RATS 3
GP2 255 1 S 1 S 1 S 0 S
MNG1 1 S
NCG1 1 S
OSG1 1 S
MNG2 1 S
NCG2 1 S
OSG2 1 S
PERS 100
CLRS 20
OOSC 127

DiVaS
03.07.2008, 16:42
Urri пишет
в 96 отключаешь dch и msdl
в 60 отключаешь луп, где стоит карта
меняешь карты
в 96 включаешь msdl
в 60 включаешь луп, где стоит карта
если д-канал не включится сам, то в 96 включить вручную.
Но ИМХО это не поможет. Кто от кого берет синхронизацию?

а как в 96 отключать dch и mdsl? Посмотрел команды в этом оверлее и что то не понял как это делать

ivanopulo
03.07.2008, 17:10
CRC сравнивали? на хайкоме тоже выключено?
в 96, что бы не задумываться, выключить и msdl и d-каналы на ней, можно командой dis msdl n all (n- номер msdl)
или сначала dis dch n, затем dis msdl n

Urri
03.07.2008, 17:58
в 73 еще бы syti посмотреть

DiVaS
04.07.2008, 08:39
ivanopulo пишет
CRC сравнивали? на хайкоме тоже выключено?
в 96, что бы не задумываться, выключить и msdl и d-каналы на ней, можно командой dis msdl n all (n- номер msdl)
или сначала dis dch n, затем dis msdl n

Не могу зайти 17 оверлей? что бы посмотреть номер msdl

DiVaS
04.07.2008, 08:48
Urri пишет
в 73 еще бы syti посмотреть

у меня в описании 73 оверлея нет команды syti, подскажите как её применить. И ещё, может у меня сбилась синхронизация, т.е. мастер/слайв, где бы это посмотреть.

p.s. по Меридиану был на 5 дневных курсах и 1,5 года я к нему не подходил-другие обязанности вменили, а тут такое дело, ещё "вчера всё было, а сегодня уже нет", и никто в нем не ковырялся. Так что не судите строго.

DiVaS
04.07.2008, 09:07
забыл сказать, у меня 11 опция

в 96 оверлее после команды .stat msdl станция выдала MSDL 10: ENBL, т.е я так понимаю всего 10 плат MSDL и все они рабочие/не заблокированне

mcsystems
04.07.2008, 09:17
DiVaS пишет
Не могу зайти 17 оверлей? что бы посмотреть номер msdl

Посмотреть - это в 22-м (adan)

MSDL 10 - это ее номер, а не количество.

ld 73
prt
pri2
syti

DiVaS
04.07.2008, 09:58
вот ещё статистику снял в 60:
.stat

PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: ENBL
TRACKING
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: NNC REMOTE ALARM: RAI
CH 01 - MBSY TIE VOD * CH 02 - MBSY TIE VOD *
CH 03 - MBSY TIE VOD * CH 04 - MBSY TIE VOD *
CH 05 - MBSY TIE VOD * CH 06 - MBSY TIE VOD *
CH 07 - MBSY TIE VOD * CH 08 - MBSY TIE VOD *
CH 09 - MBSY TIE VOD * CH 10 - MBSY TIE VOD *
CH 11 - UNEQ CH 12 - UNEQ
CH 13 - UNEQ CH 14 - UNEQ
CH 15 - UNEQ CH 16 - UNEQ
CH 17 - UNEQ CH 18 - UNEQ
CH 19 - UNEQ CH 20 - UNEQ
CH 21 - UNEQ CH 22 - UNEQ
CH 23 - UNEQ CH 24 - UNEQ
CH 25 - UNEQ CH 26 - UNEQ
CH 27 - UNEQ CH 28 - UNEQ
CH 29 - UNEQ CH 30 - UNEQ
CH 31 - DCH 10

mcsystems
04.07.2008, 10:05
Скорее всего каналы заблокированы из-за ошибок.
ld 60
.lcnt 1

Мы SYTI увидим или это тайна?

DiVaS
04.07.2008, 10:13
mcsystems пишет
Посмотреть - это в 22-м (adan)

MSDL 10 - это ее номер, а не количество.

ld 73
prt
pri2
syti

спасибо

DiVaS
04.07.2008, 10:59
Urri пишет
в 73 еще бы syti посмотреть

TYPE adan

ADAN HIST
SIZE 5000
USER MTC SCH BUG
ADAN TTY 0
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 0
DES MODEM
FLOW NO
USER MTC SCH
TTYLOG 0
BANR NO
ADAN TTY 1
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 1
DES MODEM
BPS 9600
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER MTC SCH BUG
TTYLOG 0
BANR YES
ADAN TTY 2
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 2
DES CDR_PRINTER
BPS 9600
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER CTY
ADAN DCH 10
CTYP MSDL
CARD 01
PORT 1
DES KOSTROMA
USR PRI
DCHL 1
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI



PAGE 001

PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 0
OUT_T306 0
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7

DiVaS
04.07.2008, 11:03
а блин, не то. Вот оно:
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti


CC0 1 PREF CC0 1
SREF CC0 FREE RUN

CCGD 15
CCAR 15
EFCS NO

если можно прокомментируйте, что это означает, что бы знать в дальнейшем

daiv
04.07.2008, 11:50
Это значит что синхронизация принимается по потоку из слота 1, а если поток лежит, то от самой себя.

DiVaS
04.07.2008, 13:35
какие строки, что обозначают поподробнее можно:
CC01 - ?
PREF - ?
SREF 000 - ?
FREE RUN - ?
CCGD 15 - ?
CCAR 15 -?
EFCS NO -?

Urri
04.07.2008, 14:08
Software Input/Output
Administration
Document Number: 553-3001-311

LD 73: Digital Trunk Interface Page 861 of 1200

DiVaS
04.07.2008, 16:00
нет у меня этой документации, есть описание оверлеев, которые выложены в FAQ. На курсах не дали.Есть копия 1 странички озаглавленна PRI2 data block (FEAT=LPTI).
а по плате вопрос, проблема у меня на станции или на дальнем конце?

Urri
04.07.2008, 16:51
DiVaS пишет
нет у меня этой документации, есть описание оверлеев, которые выложены в FAQ. На курсах не дали.Есть копия 1 странички озаглавленна PRI2 data block (FEAT=LPTI).
а по плате вопрос, проблема у меня на станции или на дальнем конце?
1. Документ, на который я ссылался в FAQ есть.
2. Какие параметры потока на HiCom? Протокол, CRC, синхронизация, Master/Slave?

DiVaS
07.07.2008, 10:36
1. Документ нашел, спасибо.
2. А на счет параметров на HiCOM, выясняю, та АТС осталась совсем безхозная и человека который ею занимался надо просить что бы он пришёл.
Завернули поток на дальней стороне, станция пишет:
DHC: 10 MAINT INDICATION TIME: 10:33:46
COUNTER VALUE
3 64
19 255

Urri
07.07.2008, 13:10
Ну с этого и начинать надо. А то крутим Меридиан, а что на другом конце-неизвестно:D

DiVaS
07.07.2008, 14:46
Всё, проблема решилась- при отключения/включения Хайкома включился CRC.
А в связи всегда так, сначала говорят что у тебя, потом, когда говоришь что у тебя всё нормально начинают искать у себя, а потом начинается совместная работа :D.

Всем спасибо

Urri
07.07.2008, 15:12
:D Закрыть все окна, выйти и войти.

dmitryrw
11.07.2008, 09:37
Похожая проблема.
В журнале:
% * DTA301 11/07/08 08:52:20 02236
DTA0301 loop A slip deletion has occurred on PRI2 loop.
% * DTC001 11/07/08 09:00:00 02238
DTC0001 Clock controller tracking on primary source loop.
% OPRDATA: VSID 9 CUST --
%
% * DTA106 11/07/08 09:07:20 02242
DTA0106 loop PRI2 Loop is in acceptable state.

% OPRDATA: 1
%
% * DTA301 11/07/08 09:08:09 02243
DTA0301 loop A slip deletion has occurred on PRI2 loop.

То есть по потоку появляются слипы и станция включает свой генератор синхры.

Но. Вчера я проводил работы на АТС, включал дополнительный кабинет по IP +32 внутренних аналоговых линии. Заказчик с утра наехал на меня что проблемы после моих манипуляций. Кабель с потоком E1 вроде не задевал :).

Сейчас с провайдером выясняю видели ли они проблемы на потоке. Пока ответа нет.

Urri
11.07.2008, 09:52
dmitryrw пишет
Пока ответа нет.
Так и вопроса тоже пока нет:D

dmitryrw
11.07.2008, 10:26
Похоже я перенервничал :).
Сейчас поток стоит стабильно.

Ситуация - я что то делал, утром нет связи. Кто виноват? Я.
Но поток я не трогал. Как же так? :confused:

Судя по всему все таки были временные проблемы на потоке и все.