Ooze
19.05.2008, 10:44
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Сыпется DTA 300? DCH 12- падает, сбрасываю ошибки поднимается.Форум читаю, но всетаки чтото не допонимаю я, как устранить неисправность
ВСе работало... но началось все после переключения потока на удаленной стороне. К ним обращаюсь говорят ,что у них поток ведомый

>ld 73
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 1 PREF CC0 1
SREF CC0 2

CCGD 3
CCAR 1
EFCS YES


REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 2

MFF AFF
ACRC NO
ALRM REG
RAIE NO
G1OS YES
SLP 5 24 H 30 1 H
BPV 128 122
CRC 201 97
FAP 28 1
RATS 10
GP2 20 100 S 12 S 12 S 4 S
MNG1 15 M
NCG1 15 M
OSG1 15 M
MNG2 15 S
NCG2 15 S
OSG2 15 S
PERS 50
CLRS 50
OOSC 0

>ld 60
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL

>ld 22
PT2000
REQ prt
TYPE adan
ADAN DCH 11
CTYP MSDL
CARD 01
PORT 1
DES GSM
USR PRI
DCHL 1
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **

PAGE 001

RCAP COLP
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
ADAN DCH 12
CTYP MSDL
CARD 02
PORT 1
DES DA22
USR PRI
DCHL 2
OTBF 127
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY NET
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE NET
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
ADAN DCH 15
CTYP MSDL
CARD 05
PORT 1
DES Cisco
USR PRI
DCHL 5
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO

PAGE 002

CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7

Lev Serdukov
19.05.2008, 10:49
ld 60
trck sclk

Ooze
19.05.2008, 11:02
.trck sclk
DTA300 2

DTA300 2


.
DTA301 1

DTC016 00

DTC001 0


DTA300 2

DTC103 0


DTA300 2

DTA300 2

DTA107 2 SL
DTA300 2

DTA300 2
DTA300 2

Все равно Dta 300 осталась

Ooze
19.05.2008, 11:23
и поток падает,падет,падает.....
что делать?

Sokolik
19.05.2008, 11:36
какой нафиг trck slck? это же 11 машина! Там только 1 клок стоит.
если у них поток ВЕДОМЫЙ, то вы должны быть ВЕДУЩИМИ.
Вот только с какого провайдер стал ВЕДОМЫМ? надо переписывать настройки (если позволяет софт) и таймеры бы занулить не помешало в LD 73

Sokolik
19.05.2008, 11:43
или переписать pref и sref наоборот

Ooze
19.05.2008, 11:44
Так ОН У МЕНЯ И ЕСТЬ ведущий CNTY NET
-с какого провайдер стал ведомым.....так всеж работало и долго......

jetc
19.05.2008, 12:38
Ooze пишет
Так ОН У МЕНЯ И ЕСТЬ ведущий CNTY NET


Похоже, вы не отличаете сигнализацию от синхронизации .
Рекомендую перечитать PRI install, config & maint guides, ссылки на них неоднократно были.
Возможно, снизойдет просветление.

Urri
19.05.2008, 12:40
А каке ошибки накапливаются? lcnt в 60 можно распечатать?

Ooze
19.05.2008, 13:03
.lcnt 2

PRI2 LOOP 2
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 001 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000013
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

Ooze
19.05.2008, 13:09
Я все понимаю, что можно почитать,поискать...и т.д.
но щас нужно найти причину...А то постоянное сбрасывание ошибок не может вечно продолжаться.
Помогите,я не ас

Lev Serdukov
19.05.2008, 13:10
Sokolik пишет
какой нафиг trck slck? это же 11 машина! Там только 1 клок стоит.
Насколько я понимаю, этот самый один клок может получать синхронизацию от одного из 2-х источников, primary или secondary. Я заблуждаюсь? Trck sclk как раз переключило его на резервный источник. Только потом ( DTC016 00 ) он опять вернулся на основной. Пусть автор для начала прояснит откуда он синхронизацию берет, с 1-го или со 2 loop. Слипы то шли по второму...

Lev Serdukov
19.05.2008, 13:30
Попробуй загруби счетчики ошибок (ld73):
SLP 255 1M 255 1S
По крайней мере поток должен перестать валиться. Затем спокойно ищи причину. Попробуйте включить/выключить клок. А может все дело в "транспорте"? Через что потоки получаете?

Sokolik
19.05.2008, 14:20
попробуй сделать так:

REQ chg
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 2
PREF CC0 2
SREF CC0 1

Ooze
19.05.2008, 14:22
счетчики загрублены
синхронизацию со 2го loop
Через что идет поток? могу сказать что вижу... через ФОМ...а дальше не известно...

Lev Serdukov
19.05.2008, 14:30
Если со 2 loop, то почепу primary стоит первый? Воспользуйся советом Sokolik, поменяй пестами primary и secondary.

Sokolik
19.05.2008, 14:33
и убедись что на втором слоту стоит сам клок на карте

vv11
19.05.2008, 14:39
Я бы сформулировал вопрос иначе. Как я понимаю у товарища включение по PRI к двум разным операторам. Клоки у операторов отличаются. Поэтому нужно выбирать клок от того оператора у кого он более стабилен, а от второго будут все равно "идти слипы", разве что может быть в меньших количествах.
Наиболее остро это начинает ощущатся, когда один из операторов подключен через спутник.

Lev Serdukov
19.05.2008, 14:50
Ой, чует моя ж. , что не в этом дело, а в транспорте. Попробовать передернуть фомы по питанию (причем с обеих сторон) нельзя? Клок переставить во второй слот - оно конечно правильно, но ведь утверждают, что все раньше работало...

Ooze
19.05.2008, 15:24
Лев Вы как всегда правы.....все дело в транспорте. Провайдер чтото подправил и ошибки прекратились сыпаться...

Всем огромное спасибо за участие и помощ

NeverNess
19.05.2008, 15:31
привет народ. подскажите АТС LDK-100 не прохдят входящие вызовы. чес сказать сама АТС тупая наворотов куча а стабильной работы нет. постоянно чё нить происходит. так вот нет вх. звонков че может быть. и по возможности вообще характерные глюки. заранее пасибо:confused:

Urri
19.05.2008, 15:34
Ув. NeverNess !
Во-первых: вы здесь не в тему.
Во-вторых: по лыжам спецы живут этажом выше.

TIMOS
10.07.2009, 14:24
Подскажите где можно разобраться что означают ошибки:
PRI2 LOOP 2
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 114 000 000 185
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000026
TOTAL 24HR SLPDEL - 000005547
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

Падает поток, непериодично. Провайдер говорит что у них вроде все нормально

Urri
10.07.2009, 14:40
Как правило в NTP.
У вас слипы. Либо клок не засинхронизирован, либо в транспорте проблемы.

0998987
16.05.2014, 05:48
Извините, невнимательно читал тему
REQ chg
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 2
PREF CC0 2
SREF CC0 1
LD 60
SSCK 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - 9
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: CC

11 опция
Подскажите на будущее пожалуйста, где менять Primary и Secondary источники синхронизации
Хотя бы LD, поищу команды в документации

P.S. в данной теме, потому что эта ошибка летела, проблема с синхронизацией как раз)

MMike
16.05.2014, 08:08
LD 73

0998987
21.05.2014, 07:43
спасибо