Добрый день! Я новичок по Meridian и возникла проблема: запрограмировали станцию с нуля и нет ни КПВ ни ответа станции ни прочего, скажем для ответа станции используется XTON 129 XCAD 0 - снимаем трубку тишина... если ставить XTON 3 XCAD 0 или любой XTON до 105(в таблице там начинаются A-LAW tones) то всё работает... на других станциях который ставили с нуля при анологичном конфиге тоны после 105 работают например стоит DIAL(ответ станции) 129 158 и тп. грузили конфиги других станций с флешки там где как ,где-то стоит на DIAL XTON 129 158 и тп.. причём если на них же менять скажем у той котрой стоит 158 постаить ей 129 или 130 то тоже тишина.... вопрос.. что и где забыли\пропустили прописать?(станция была нулевая)
у меня так
ld 56
chg
hcct yes
dial 156
busy 156
rgbk 156
ovlf 156
tlp 156
tlpt 30
а не проще поставить готовую бызу и исправить в ней все то что тебе нужно
А чем не устраивает 105? больше на 5 Дб чем 129,
или хочется докопаться до причины :)
хочется докапаться до причины почему на станциях с одними и теми же версиями софта и настройками и тп... не работает .потому что сейчас станцию поднимать удалённо с нуля тоже и опять сделать также не хочется)
и не понятно почему на другой станции где прописано DIAL 158 не работает 129 и 130.... в общем ищется именно причина..))
Ну тогда путь в LD 56 FCAD и MCAD - найди отличия между 129 и 105
И закон компандирования еще неплохо проверить м или а
так 105 и 129 они вроде забиты в ситему и не меняются(есть же табличка тонов как раз специальная).... ровно как и все остальные тоны
вот если что лог FCAD MCAD
REQ prt
TYPE macd
WCAD
TYPE MCAD
WCAD 0
CDNC 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 1
CDNC 00410 00800 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 2
CDNC 00308 00076 00308 00076 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 3
CDNC 00205 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 4
CDNC 00102 00102 00205 00819 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 5
CDNC 00100 00100 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 16
CDNC 00160 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 17
CDNC 00051 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 18
CDNC 00205 03072 00051 03072 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 19
CDNC 00205 01229 00051 01229 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 20
CDNC 00051 00026 00051 02048 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 21
CDNC 00410 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 22
CDNC 00102 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 23
CDNC 00512 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
WCAD 208
CDNC 00026 00026 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
MEM AVAIL: (U/P): 2727259 USED U P: 287454 32710 TOT: 3047423
SCH5066
REQ prt
TYPE fcad
WCAD
TYPE FCAD
WCAD 0
CDNC 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 1
CDNC 00410 00800 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 2
CDNC 00308 00076 00308 00076 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1 2
WTON NO
WCAD 3
CDNC 00205 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 4
CDNC 00102 00102 00205 00819 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1 2
WTON NO
WCAD 5
CDNC 00100 00100 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 16
CDNC 00100 00100 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 17
CDNC 00050 00050 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 18
CDNC 00010 00010 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 19
CDNC 00040 00060 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 20
CDNC 00015 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 21
CDNC 00020 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 22
CDNC 00020 00020 00020 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 23
CDNC 00060 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 24
CDNC 00020 00000 00020 00000 00020 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON YES
TONE 0006 0003 0006 0000 0000
WCAD 25
CDNC 00200 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 26
CDNC 00050 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 27
CDNC 00400 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 28
CDNC 00125 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
WCAD 29
CDNC 00330 00070 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 30
CDNC 00100 00050 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 31
CDNC 00410 00800 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1
WTON NO
WCAD 38
CDNC 00100 00012 00100 00012 00200 00048 04999 00012 00000 00000
END REPT
CYCS 1 2 3 4
WTON NO
WCAD 253
CDNC 00050 00050 00050 00050 00205 00205 00000 00000 00000 00000
END REPT
CYCS 1 2 3
WTON NO
WCAD 255
CDNC 00205 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
END OFF
WTON NO
Urri пишет
И закон компандирования еще неплохо проверить м или а
а где это проверяется? промт какой и где в LD15 менять? а то как раз тоны которые в тамбличке помечены как a-law не работают - они начинаются со 105...
Открыть книжку и поискать слово PCML
у меня MU стоит (LD 22(PARM))
vedymak пишет
а где это проверяется? промт какой и где в LD15 менять? а то как раз тоны которые в тамбличке помечены как a-law не работают - они начинаются со 105...
ld 97
REQ PRT
TYPE SYSP
INTN должно быть YES
***************************
ld 22
REQ PRT
TYPE PARM
PCML должно быть A
***************************
и это посмотри
ld 97
REQ PRT
TYPE XCTP
DTMF
нашёл этот топик.... поменял всё для a закона как написано... всё равно не работают после 105.. или надо пергрузить станцию?
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?threadid=14304
всё поменял закон на a везде как надо .. всё работает! ура! всем спасибо за помощь!