boyard
22.02.2008, 10:27
Доброго всем времени суток.

Не могу понять в чем проблема. Хочу выйти на cot trunk, с удаленной станции путем набора кода доступа рута соединяющего две атс-ки + кода доста сot trunk (на другой стороне от меня).
При наборе 7111+7017 не работает (слышу прерывистые гудки)
При наборе 7111+4911 работает

Получается когда меняю acod двухпроводки с 7ХХХ на 4ХХХ работает. А почему на 7ХХХ не работает. :confused:

заранее благодарен за помощь.

ivanopulo
22.02.2008, 10:44
смотри NCOS, XLST

Lev Serdukov
22.02.2008, 10:49
Как организовано соединение между станциями? В любом случае смотри либо претрансляцию, либо idc на встречной станции, либо fcr на своей.

boyard
22.02.2008, 10:58
На телефоне с которого набираю cls unr... вроде ncos при классе сервиса unr мешать не должен. или я ошибаюсь?

мой xlst

DNSZ 16
STOR 0 4365
STOR 1 4545
STOR 2 2
STOR 3 95671
STOR 4 95672
STOR 5 95
STOR 6 7105
STOR 7 7
STOR 8 98
STOR 9 99

boyard
22.02.2008, 11:36
Станции соединены по PRI2.

Мой fcr
TYPE: fcr
TYPE FCR_DATA
CUST 0

TYPE FCR_DATA
CUST 00
NFCR YES
MAXT 100
OCB1 255
OCB2 255
OCB3 255
IDCA YES
DCMX 30

ld 49
REQ prt
TYPE idc
CUST 0
DCNO

rdb на другой стороне
REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 7

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 7
DES PRI
TKTP TIE
ESN NO
RPA NO
CNVT NO
SAT NO
RCLS EXT
DTRK YES
BRIP NO
DGTP PRI2
ISDN YES
MODE PRA
IFC SL1
NCNA YES
NCRD NO
CTYP UKWN
INAC NO
ISAR NO
DAPC NO
DSEL VOD
PTYP DTT
AUTO NO
DNIS NO
ICOG IAO
SRCH LIN
TRMB NO
STEP
ACOD 7007
TCPP NO
TARG
BILN NO
OABS
INST
IDC NO
DCNO 0 *
NDNO 0
DEXT NO
SIGO STD
MFC NO
ICIS YES
OGIS YES
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
GTO 896
GTI 896
SFB 3
NBS 2048
NBL 4096
TFD 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
DRNG NO
CDR YES


PAGE 002

INC YES
LAST NO
TTA NO
OAL YES
AIA NO
OAN YES
OPD NO
NDP EXC 0
CDRX NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
FRL 0 0
FRL 1 1
FRL 2 2
FRL 3 3
FRL 4 4
FRL 5 5
FRL 6 6
FRL 7 7
TTBL 0
OPR NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 0
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO

Urri
22.02.2008, 11:46
Что-то мне подсказывает, что с удаленной стороны ACOD набрать не получится.

Ivan_A
22.02.2008, 11:50
Так человек утверждает, что работает...
2 boyard: ncos и xlst смотри на транзитной станции, у входящих транков и исходящего рута. Да, XLST 0 там проверь

ivanopulo
22.02.2008, 12:43
Ivan_A пишет
ncos и xlst смотри на транзитной станции, у входящих транков и исходящего рута. Да, XLST 0 там проверь я это и имел ввиду

boyard
22.02.2008, 13:24
Дальний xlst
XLAT 0
PRE 10
PST
SDA

SCNO 0010
SCL

DNSZ 16
STOR 0 0
STOR 1 1
STOR 2 2
STOR 3 3
STOR 4 4
STOR 5 95
STOR 6 96
STOR 7 97
STOR 8 98
STOR 9 99

дальний fcr

REQ prt
TYPE fcr
CUST 0
CRNO

CRNO 0

CRNO 1
INIT ALOW
DENY 8
ALOW 8092

boyard
22.02.2008, 13:31
дальний транк соединяющий две атс

TYPE: trk
TN 1 1
DATE
PAGE

DES PRI
TN 001 01
TYPE TIE
CDEN SD
CUST 0
TRK PRI2
PDCA 1
PCML A
NCOS 0
RTMB 7 1
ANNEL SIGNALING
TGAR 0
AST NO
IAPG 0
CLS UNR DTN CND WTA LPR APN THFD XREP BARD
P10 VNL
TKID
DATE 20 SEP 2002


NACT

Lev Serdukov
22.02.2008, 13:46
Дальний xlst 0 тебе и не дает набрать семерку. О чем тут говорили уже.

boyard
22.02.2008, 13:56
Предлагаете сделать
XLAT 0
PRE 10
PST
SDA

SCNO 0010
SCL

DNSZ 16
STOR 0 0
STOR 1 1
STOR 2 2
STOR 3 3
STOR 4 4
STOR 5 95
STOR 6 96
STOR 7 7
STOR 8 98
STOR 9 99
:confused: :confused:

Меня этот гадский префикс "9" для работы внутри сети просто убивает, сделали через ж..у теперь мучаемя. а если к СО подключение будет тогда вообще прийдется городить.....

Lev Serdukov
22.02.2008, 14:01
Через Ж...у говорить не культурно. Надо говорить "ректально" или "перанально". :)

Nicolay1
22.02.2008, 14:14
boyard
Инженеры Nortel придумали такие замечательные буквы, как CDP и UDP. Они позволяют сохранить ж..у в неприкосновенности.

Ivan_A
22.02.2008, 14:29
Судя по тому что в 0 XLATе сидит 10 SCL, а 9 используется для работы ВНУТРИ сети, на этой станции действительно многое через... извините, ректально сделано:)

boyard
22.02.2008, 14:33
2Nicolay1
Её трогагали извра... до меня.
А переделывать все заново? Не датут контору без связи оставить, на длительное время. А тут у меня три станции. На транзитной вообще две сотни через PLDN прописаны......

2ALL
Тем не мение всем спасибо за помощь, после правки XLST 0 семерка набирается. :)

boyard
27.02.2008, 17:41
На дальней от меня стороне подлючен город который понимает только пульсы,при наборе через pri, плата xut в пульсах будет набирать или нет????
В транке прописан cls dip...

Lev Serdukov
27.02.2008, 18:22
Будет.

boyard
27.02.2008, 22:48
Наверное у меня тогда порт глюкнутый, после первой цифры идет сигнал занято.... :(

Nicolay1
28.02.2008, 08:50
наверное, надо посмотреть трассировки

Old Chap
28.02.2008, 10:40
boyard пишет
Наверное у меня тогда порт глюкнутый, после первой цифры идет сигнал занято.... :(
Для начала уточните, какая из станций дает вам "занято".

boyard
28.02.2008, 12:59
Трасировки транка

IDLE TN 012 0 00 03


.11:10:40 28/02/2008
ACTIVE TN 012 0 00 03
ORIG 001 27 TIE RMBR 7 27
TERM 012 0 00 03 COT RMBR 17 1
DIAL DN 4911
MAIN_PM DIAL AUX_PM DDL
TALKSLOT ORIG 19 TERM 15
EES_DATA:
NONE
QUEU 128
CALL ID 0 114


---- ISDN PRA CALL (ORIG) ----
CALL REF # = 27
BEARER CAP = VOICE
HLC =
CALL STATE = 2 INVALID*
CALLING NO = 5509
CALLED NO = 4911



.11:10:52 28/02/2008
ACTIVE TN 012 0 00 03
ORIG 012 0 00 03 COT RMBR 17 1
TERM NONE
DIAL DN NONE
MAIN_PM READY
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU 2S
CALL ID 0 189

boyard
28.02.2008, 13:04
Old Chap пишет
Для начала уточните, какая из станций дает вам "занято".

Я пошу прощения гродская станция не дает занято, при наборе номера не уходит сигнал станции, как бутдо я ниче не набираю.

ivanopulo
28.02.2008, 13:53
если не "рвется готовность", то либо не тот способ (или параметры) набора, либо дохлая карта.