Здравствуйте уважаемые. Инсталлирую CS1000E, установил PRI, прописал клок-контроллер (СС). PRI установлена в майн-кабинете, MGC 0 0, место у нее 0 0 3. В ld 17, cequ, PRI loop 30. В ld 73 pref 0 0 3.
В ld 60 пробовал команды:
ssck x
dis cc x
enl cc x
x=30, 0 0 3. Команды не воспринимаются. Подскажите, как правильно?
luchkin пишет
Здравствуйте уважаемые. Инсталлирую CS1000E, установил PRI, прописал клок-контроллер (СС). PRI установлена в майн-кабинете, MGC 0 0, место у нее 0 0 3. В ld 17, cequ, PRI loop 30. В ld 73 pref 0 0 3.
В ld 60 пробовал команды:
ssck x
dis cc x
enl cc x
x=30, 0 0 3. Команды не воспринимаются. Подскажите, как правильно?
Сначала бы почитать:
Software Input Output Reference — Maintenance
NN43001-711
LD 60
SSCK x / l s <full>
Get status of system clock where:
• x = 0 or 1
• l s = superloop and card
• full = Get full status of clock in side x, including serial number and loadware versions and states.
ENL CC x / l s <fdl>
Enable system clock controller, where:
• x = 0 or 1
• l s = superloop and card
В Вашем случае SSCK 0 0
О ENL и DIS додумайте сами.:)