падает поток, примерно 1 раз в день.
Приходиться дергать PRI плату.
>ld 96
DCH000
.stat dch
DCH 010 : OPER EST ACTV AUTO DES : VirtualDCH
DCH 011 : OPER AEST AUTO
.****
OVL000
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING
DTI000
.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
DTI000
.stat 2
PRI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: NO
ALARM STATUS: OOS NO AUTO STRT
CH 01 - DSBL TIE VOD * CH 02 - DSBL TIE VOD *
CH 03 - DSBL TIE VOD * CH 04 - DSBL TIE VOD *
CH 05 - DSBL TIE VOD * CH 06 - DSBL TIE VOD *
CH 07 - DSBL TIE VOD * CH 08 - DSBL TIE VOD *
CH 09 - DSBL TIE VOD * CH 10 - DSBL TIE VOD *
CH 11 - DSBL TIE VOD * CH 12 - DSBL TIE VOD *
CH 13 - DSBL TIE VOD * CH 14 - DSBL TIE VOD *
CH 15 - DSBL TIE VOD * CH 16 - DSBL TIE VOD *
CH 17 - DSBL TIE VOD * CH 18 - DSBL TIE VOD *
CH 19 - DSBL TIE VOD * CH 20 - DSBL TIE VOD *
CH 21 - DSBL TIE VOD * CH 22 - DSBL TIE VOD *
CH 23 - DSBL TIE VOD * CH 24 - DSBL TIE VOD *
CH 25 - DSBL TIE VOD * CH 26 - DSBL TIE VOD *
CH 27 - DSBL TIE VOD * CH 28 - DSBL TIE VOD *
CH 29 - DSBL TIE VOD * CH 30 - DSBL TIE VOD *
CH 31 - DCH 11
.
DTI000
****
OVL000
>ld 96
DCH000
.dis dch 11
.
DCH000
.dis msdl 11 all
OK
.****
OVL000
>ld 96*
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING
DTI000
.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
DTI000
.disl 2
DTI200
OK
.stat 2
PRI2 LOOP 2 - DSBL
SERVICE RESTORE: NO
ALARM STATUS: OOS NO AUTO STRT
DTI000
.enll 2
OK
.stat 2
PRI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
CH 05 - IDLE TIE VOD * CH 06 - IDLE TIE VOD *
CH 07 - IDLE TIE VOD * CH 08 - IDLE TIE VOD *
CH 09 - IDLE TIE VOD * CH 10 - IDLE TIE VOD *
CH 11 - IDLE TIE VOD * CH 12 - IDLE TIE VOD *
CH 13 - IDLE TIE VOD * CH 14 - IDLE TIE VOD *
CH 15 - IDLE TIE VOD * CH 16 - IDLE TIE VOD *
CH 17 - IDLE TIE VOD * CH 18 - IDLE TIE VOD *
CH 19 - IDLE TIE VOD * CH 20 - IDLE TIE VOD *
CH 21 - IDLE TIE VOD * CH 22 - IDLE TIE VOD *
CH 23 - IDLE TIE VOD * CH 24 - IDLE TIE VOD *
CH 25 - IDLE TIE VOD * CH 26 - IDLE TIE VOD *
CH 27 - IDLE TIE VOD * CH 28 - IDLE TIE VOD *
CH 29 - IDLE TIE VOD * CH 30 - IDLE TIE VOD *
CH 31 - DCH 11
.****
OVL000
>ld 96
DCH000
.enl msdl 11 fdl
DOWNLOADING BASE
REASON: FORCED
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 BKGD
...............
SDL100 BUSY
...............
.........
SDL000 MSDL 11, VERSION 73, MAINT MODE.
DCH: 11 EST CONFIRM TIME: 21:06:18 28/11/2007
DCH 11 UIPE_IMSG CC_RESTART_IND REF 00000000 TOD 21:06:18 CK 79326316
TYPE: ALL CHANNEL
DCH 11 UIPE_OMSG CC_RESTART_RESP REF 00008000 CH 0 TOD 21:06:18 CK 79326327
TYPE: ALL CHANNEL
FDL NOT ALLOWED
FDL NOT ALLOWED
DTA301 2
DTA107 2 SL
OK
.enl dch 11
DCH039
.stat dch
DCH 010 : OPER EST ACTV AUTO DES : VirtualDCH
DCH 011 : OPER EST ACTV AUTO
.
Lev Serdukov
29.11.2007, 10:33
Смотри ошибки (ld 60, lcnt 2)
Lev Serdukov пишет
Смотри ошибки (ld 60, lcnt 2)
.lcnt 2
PRI2 LOOP 2
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 040 000 000 007
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000213
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000002
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
тоесть судя по RAI означает что ошибка возникла на другом конце а не на моем меридиане?
Lev Serdukov
29.11.2007, 10:47
Судя по слипам у тебя не настроена синхронизация.
ld 60
ssck 0
ld 73
req: prt
type: pri2
feat: syti
Да настраивал я ее.
.ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - FREE RUN
PREF - 2
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: CC
>ld 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 2736851 USED U P: 233125 77447 TOT: 3047423
DISK RECS AVAIL: 384
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 2 PREF CC0 2
SREF CC0 FREE RUN
CCGD 15
CCAR 15
EFCS NO
Nicolay1
29.11.2007, 10:59
настраивал, но чтобы станция синхронизировалась, нужно еще
LD 60
trck pck
Nicolay1 пишет
настраивал, но чтобы станция синхронизировалась, нужно еще
LD 60
trck pck
Теперь стало
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 2
как я считаю что синхра у меня должна выделяться с потока E1, тоесть задавать мне ее должен оператор.
Впринципе как мне кажеться поток должен был упасть, но не упал, непойму смысл команды.
Но до этого синхронизация у меня вообще отсутствовала .............. получаеться.
Да синхронизация отсутствовала!У тебя CLOCK CONTROLLER был во FREE RUN(асинхронный режим) !
Смысл команды TRCK PCK в том, чтобы твой клок брал синхру с SLOT 2(основного источника)!
Nicolay1
29.11.2007, 11:32
этой командой ты сообщаешь, чтобы клок начал брать синхру с PREF.
Спасибо всем, упустил я этот параметр.
Так оно и само спустя некоторое время синхронизируется (TRCK PCK), возможно, при допнастройке.
Lev Serdukov
29.11.2007, 15:41
Х.з. У меня был clock controller который совершенно не хотел брать синхру с потока. Ему надо было принудительно сказать откуда брать синхру, а затем выключить/включить. Иначе никак. После чего работал нормально.
Lev Serdukov пишет
Х.з. У меня был clock controller который совершенно не хотел брать синхру с потока. Ему надо было принудительно сказать откуда брать синхру, а затем выключить/включить. Иначе никак. После чего работал нормально.
была аналогичная ситуёвина на саксешене 3.0
А вот такое у вас есть?
ld 73
pri2
syti
CCGD 0-(15)-1440 Clock Controller free run Guard time
У меня есть, и на двух станциях само как раз через 15минут встаёт. Да и как иначе, в случае самозапуска станции, например, ночью, или при отсутствии персонала, после выкл/вкл ппитающей сети?
Чтобы не случались всякие чудеса "ночью, или при отсутствии персонала, после выкл/вкл питающей сети", хитрые люди не экономят на резервном питании...
На хитрых людей всегда найдутся не менее хитрые обстоятельства...
ivanopulo
01.12.2007, 10:47
на самом деле, я не совсем врубился, когда надо говорить trck pck, а когда нет... в некоторых случаях - сама хватает, а в некоторых - год может простоять, пока не пнешь...
может великие форума сего подскажут?
Так а это как?
ld 73
pri2
syti
CCGD 0-(15)-1440 Clock Controller free run Guard time
Добрый день. У меня возникла проблема с потоками PRI после периодических пропаданиях потока (проблемы с трассой) на станции минут 20 весят слипы поле чего платы PRI блокируются и за отсутствия внешней синхронизации и приходится поднимать руками. Вот такие параметры станции:
ld 73
MEM AVAIL: (U/P): 6154080 USED U P: 690441 118678 TOT: 6963199
DISK SPACE NEEDED: 136 KBYTES
2MB BACKUP DISKETTE(S) NEEDED: 1 (PROJECTED LD43 - BKO)
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
PREF CK0 21
SREF CK0 0
PREF CK1 21
SREF CK1 0
CCGD 15
CCAR 15
EFCS NO
>ld 60 Это когда потоки заблокированные
.ssck 0
ENBL
STANDBY
PREF - 21
SREF - 0
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - FREE RUN
PREF - 21
SREF - 0
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
trck pck
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 21
PREF - 21
SREF - 0
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
Во-первых, писать в чужие темы признак, мягко говоря, невоспитанности. С правилами форума знакомились?
Во-вторых, смысл Вашего сообщения есть констатация некоего факта. Что дальше?
ivanopulo
28.07.2008, 10:01
проверяйте шнурочки... 99,9%, что прописан луп-источник один, а берется с другого... на некоторых картах очень неявно указывается, какое гнездо к какому потоку относится и для какого клока предназначено. так же, бывает необходимо, корректным образом выставить переключатели на карте...
удачи.
[QUOTE]ivanopulo пишет
[i]проверяйте шнурочки... 99,9%, что прописан луп-источник один, а берется с другого...
Большое спасибо за сове, обязательно посмотрю.
Вообще-то если поток слипует и проблемы на трассе, то со шнурочками можно не заморачиваться. При накоплении определенного числа ошибок поток переходит в состояние NNC(No New Calls). Это хорошо видно при распечатке stat в LD 60. При этом входящая связь как правило работает, исходящей нет. Загрубить счетчики конешно можно, но кардинально проблему это не решает. Канал лечить надо.
Слипы идут после, восстановления трассы, после чего каналы блокируются, связи нет не только исходящей, но и входящей.
И какие действия приводят к восстановлению работоспособности?
З.Ы. Это мне почему-то напоминает игру "Угадайка":D
Urri пишет
И какие действия приводят к восстановлению работоспособности?
З.Ы. Это мне почему-то напоминает игру "Угадайка":D
К работоспособности приводят следующие действия:
1. Необходимо разблокировать каналы
2. Задать команду trck pck
Каким образом вы разблокируете каналы?
Urri пишет
Каким образом вы разблокируете каналы?
>ld 96
.dis dch 6
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING
. SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
.disl 0
OK
.enll 0
OK
А ошибки посмотреть не пробовали?
Попробуй выставить в LD 73 OOSC = 0 для падающего потока.
Чтоб не создавать лишний топик, позволю присоединиться к теме (извинят меня ув.модераторы), в связи с тем что у меня несколько аналогичная прблема. Периодически поток 3 впадает в состояние nnc или maint, приходится его вручную подымать. На PRI2 красным огоньком горит СС, т.е проблема с клок-контроллером.
данные:
>LD 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 1091692 USED U P: 311362 71505 TOT: 1474559
DISK RECS AVAIL: 400
REQ PRT
TYPE PRI2
FEAT SYTI
CLKN 2
PREF CK0 2
SREF CK0 1
CCGD 1
CCAR 15
EFCS YES
В ld60 пробовал trck pck, не помогает. LCNT за сутки показывает что ошибок нет. Как вылечить канал?
Old Chap
07.08.2008, 11:56
N_User пишет
поток 3 впадает в состояние nnc или maint, приходится его вручную подымать. На PRI2 красным огоньком горит СС, т.е проблема с клок-контроллером.
...
PREF CK0 2
SREF CK0 1
А реально клок-контроллер на какой карте?
Потоки операторские или свои корпоративные?
на 2м потоке горит СС зелёным.
Потоки операторские.
stat показывает что ref clk в loop 1 и 2 enbl, а в loop 3 dsbl.
Old Chap
07.08.2008, 12:23
Что говорит SSCK 0 ?
Операторы разные? Как построен канал, который на 3 потоке?
LCNT не может быть в 0, если поток уходит в NNC imho. Посмотрите внимательнее, и за сообщениями типа DTAxxxx.
.SSCK 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
SYSTEM CLOCK - LOCKED TO SLOT 2
PREF - 2
SREF - 1
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
LCNT 3
PRI2 LOOP 3
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
оператор, подающий все 3 потока, один.
Old Chap
07.08.2008, 13:21
LCNT нужно смотреть в тот момент, когда STAT NNC, перед тем как сбросить ошибки.
Если все три потока от одного оператора, ошибок синхронизации (слипов) быть не должно. Скорее всего ошибки на физике в канале.
понял, вот щас вываливаются:
DTA312 3
DTA107 3 FB
DTA312 1
DTA107 1 FB
DTA312 2
DTA107 2 FB
DTA312 3
DTA106 1
DTA106 2
DTC103
DTA312 3
DTA309 1
DTA108 1 FB
DTA309 2
DTA108 2 FB
DTA309 3
DTA108 3 FB
DTA309 1
DTA107 1 FB
DTA107 2
DTA309 2
DTA108 2 FB
DTA312 3
DTA106 1
DTA107 2
DTA312 2
AUD000
хотя потоки все в аксепте
А букварь открыть и посмотреть, что означают DTA312 и DTA309? Или ждем, пока здесь растолкуют?
Sorry, у меня нет этой документации. Буду признателен, если кто нить выложит мануал по сообщения DTAxxx.
Лично я выкладывал. Ищите
N_User пишет
Sorry, у меня нет этой документации. Буду признателен, если кто нить выложит мануал по сообщения DTAxxx.
Тут (http://www.turasw.com/pas.htm) живет PAS, который автоматом расшифровывает (http://www.turasw.com/screenshots/m1msg.jpg) сообщения станции.
Тут (http://support.nortel.com/go/main.jsp?cscat=DOCDETAIL&id=674101&poid=14261) живет документация на сайте производителя.