boyard
26.11.2007, 15:57
Добрый день.

Для выхода из города в сеть меридиана на порт платы xut закросировал городской номер и создал disa dn. На меридиан дозваниваюсь, со второго гудка слышу ответ станции, а дальше чтобы набрать внутренний номер приходится на тоны переходить,а в импульсном режиме не хо. Как нибудь можно это дело поправить?

вот прописки на станции:
>ld 21
PT1000

REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 17

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 17
DES VXODGOROD
TKTP COT
PRIV NO
RPA NO
SAT NO
RCLS EXT
DTRK NO
ISDN NO
PTYP ACO
AUTO YES
ACMP NO
ICOG IAO
RANX NO
SRCH LIN
TRMB YES
STEP
ACOD 7017
TARG
BILN NO
OABS
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
FLH 510
GTO 896
GTI 896
ARP 3
SFB 3
CRD 512
TFD 360
LEXT 100
SST 3 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ORG
CPDC NO
SPCT IMM
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
RGFL 02 02
RVSD 08 31
ILLR 02 02
DDO NO
DRNG NO
CDR NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
MR NO
PANS YES
MANO NO
EQAR NO
FRL 0 0
FRL 1 1
FRL 2 2
FRL 3 3
FRL 4 4
FRL 5 5
FRL 6 6
FRL 7 7
TTBL 0
OHTD NO
OPR NO
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 0
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO

REQ: prt
TYPE: cot
TN 12 3
DATE
PAGE

TN 012 0 00 03
TYPE COT
CDEN 8D
CUST 0
XTRK XUT
TIMP 600
BIMP 3COM
TRK ANLG
NCOS 0
RTMB 17 1
ATDN 5102
SIGL LOP
SUPN NO
AST NO
IAPG 0
SEIZ NO
CLS UNR DIP CND WTA LPR APN THFD BARD
P10 NTC LOL
TKID
DATE 21 NOV 2007

Lev Serdukov
26.11.2007, 16:00
boyard пишет

приходится на тоны переходить,а в импульсном режиме не хо. Как нибудь можно это дело поправить?
Никак. Как ты себе представляешь донабор в импульсном режиме?

POOLman
26.11.2007, 16:13
нада Вам домой тон заказывать:D :D

boyard
26.11.2007, 16:20
Эх. Спасибо и на том. А чтоб с первого гудка мерин сигнал станции отдавал......???

Lev Serdukov
26.11.2007, 16:48
boyard пишет
Эх. Спасибо и на том. А чтоб с первого гудка мерин сигнал станции отдавал......???
М.б. поиграться с таймерами NRD, RGV ? Хотя с практической точки зрения - какая нафиг разница, с первого или со второго гудка дозваниваешься? Я бы понял если с 5-го. :)

vsorokin
26.11.2007, 16:57
boyard пишет
Эх. Спасибо и на том. А чтоб с первого гудка мерин сигнал станции отдавал......???

С т.з. защиты от несанкционированного доступа в АТС через DISA - лучше оставить так, как у вас есть! Иначе часто придется менять пароли...

Urri
26.11.2007, 21:11
ДИСУ на двухпроводку вешать не есть хорошо.

boyard
27.11.2007, 09:42
Urri пишет
ДИСУ на двухпроводку вешать не есть хорошо.

Хм :confused:
А почему, если не секрет.

slon2
27.11.2007, 09:58
Для корректной работы нужно использовать плату ntck16be, в ней стоит детектор сигнала занято, иначе линия при не правильном наборе будет зависать. Или использовать таймер TFD, что то же не совсе удобно.

boyard
27.11.2007, 10:10
slon2 пишет
Или использовать таймер TFD, что то же не совсе удобно.

TFD у меня высталено на 360 с.

yoric
27.11.2007, 11:12
Lev Serdukov пишет
Никак. Как ты себе представляешь донабор в импульсном режиме?

Ну теоретически это можно (преобразование акустических щелчков), и даже практически, если не путаю, было в начале 90-х гг. какое-то такое устройство...

Lev Serdukov
27.11.2007, 11:33
Было. Сам видел некую домашнюю мини АТС производства xUSSR с одной 2-х проводной СЛ на 2 номера. От бедности все это. Но вопрос все же про меридиан был.