ntdemon
21.11.2007, 09:52
Как посмотреть как настроен D канал. В LD 17 команды prt нет.
Подскажите плз.

Tema
21.11.2007, 09:56
ld 22
REQ prt
TYPE adan dch x

ntdemon
21.11.2007, 17:25
Настроил DCH прописал Route, создал СЛ.
Теперь хочу поднять DCH
ввожу в LD 96
ENL MSDL 12 FDL
выдает MSDL016
Failed enable attempt. If this message is not accompanied by any other error message, the card may be in the process of perfoming self-tests or the self tests may have already failed.
Не пойму в чем проблема, все что было все перезагрузил, почему не готова непойму.

Lev Serdukov
21.11.2007, 17:32
А карточка msdl в наличии точно присутствует? И номер у нее точно 12? И переключатели на плате PRI правильно установлены? И что говорит SLFT MSDL 12 ?

ntdemon
21.11.2007, 17:46
Lev Serdukov пишет
А карточка msdl в наличии точно присутствует? И номер у нее точно 12? И переключатели на плате PRI правильно установлены? И что говорит SLFT MSDL 12 ?
SLFT MSDL 12
DTI019
the loop/channel or card/channel is not disabled for self test or it is already in the requested set/reset loop-back mode.

но команда
stat 12

PRI2 LOOP 12 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: OOS LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
CH 05 - IDLE TIE VOD * CH 06 - IDLE TIE VOD *
CH 07 - IDLE TIE VOD * CH 08 - IDLE TIE VOD *
CH 09 - IDLE TIE VOD * CH 10 - IDLE TIE VOD *
CH 11 - IDLE TIE VOD * CH 12 - IDLE TIE VOD *
CH 13 - IDLE TIE VOD * CH 14 - IDLE TIE VOD *
CH 15 - IDLE TIE VOD * CH 16 - IDLE TIE VOD *
CH 17 - IDLE TIE VOD * CH 18 - IDLE TIE VOD *
CH 19 - IDLE TIE VOD * CH 20 - IDLE TIE VOD *
CH 21 - IDLE TIE VOD * CH 22 - IDLE TIE VOD *
CH 23 - IDLE TIE VOD * CH 24 - IDLE TIE VOD *
CH 25 - IDLE TIE VOD * CH 26 - IDLE TIE VOD *
CH 27 - IDLE TIE VOD * CH 28 - IDLE TIE VOD *
CH 29 - IDLE TIE VOD * CH 30 - IDLE TIE VOD *
CH 31 - DCH 13
.****
OVL000

Похоже проблема в OOS. надо ставить петлю наверно. Подходит только то что возможно нет потока на станцию.

Ocean
21.11.2007, 17:52
Так у вас D-Ch 13, это loop 12

Zebulon
21.11.2007, 17:52
Номер MSDL -- это не номер LOOP.
LD 22
REQ PRT
TYPE ADAN DCH 13.

Lev Serdukov
21.11.2007, 17:53
Она-ж тебе говорит, что карточка _не выключена_. SLFT работает на _выключенной карточке_. Выключи Loop, посмотри выключена ли мсдл. И повторюсь:

...карточка msdl в наличии точно присутствует? И номер у нее точно 12? И переключатели на плате PRI правильно установлены?

Lev Serdukov
21.11.2007, 17:57
Кстати да, msdl у тебя похоже 13-я а не 12-я.