NML
14.08.2007, 11:41
Здравствуйте, уважаемые.
Есть поток PRI EDSS1 с городом на плате NTBK50AA с D-каналом и клокконтроллером. Все работает прекрасно. Появилась необходимость связать таким же потоком этот же Меридиан (Option 11C Rel 25.40b) с Alcatel A4400. Плата такая же, только без клокконтроллера. Прописал поток по документации, горят красным индикаторы OOS и RED, зеленым ACT и DCH. Надо понимать, плата не видит клокконтроллера. По док-ции он один на систему. Как его запустить? В поиске не нашел (может, плохо искал). Свичи на NTBK50AA стоят в положениях: SW1-2 UP, SW2 UP, SW4 UP.
>ld 96
DCH000
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : OPER AEST AUTO
>ld 60
DTI000
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
stat 1

PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: OOS LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - DSBL TIE VOD * CH 02 - DSBL TIE VOD *
CH 03 - DSBL TIE VOD * CH 04 - DSBL TIE VOD *
CH 05 - DSBL TIE VOD * CH 06 - DSBL TIE VOD *
CH 07 - DSBL TIE VOD * CH 08 - DSBL TIE VOD *
CH 09 - DSBL TIE VOD * CH 10 - DSBL TIE VOD *
CH 11 - DSBL TIE VOD * CH 12 - DSBL TIE VOD *
CH 13 - DSBL TIE VOD * CH 14 - DSBL TIE VOD *
CH 15 - DSBL TIE VOD * CH 16 - DSBL TIE VOD *
CH 17 - DSBL TIE VOD * CH 18 - DSBL TIE VOD *
CH 19 - DSBL TIE VOD * CH 20 - DSBL TIE VOD *
CH 21 - DSBL TIE VOD * CH 22 - DSBL TIE VOD *
CH 23 - DSBL TIE VOD * CH 24 - DSBL TIE VOD *
CH 25 - DSBL TIE VOD * CH 26 - DSBL TIE VOD *
CH 27 - DSBL TIE VOD * CH 28 - DSBL TIE VOD *
CH 29 - DSBL TIE VOD * CH 30 - DSBL TIE VOD *
CH 31 - DCH 4
Помогите, пожалуйста. Ткните носом, где неправ или где почитать. Док-я есть.

marshall_
14.08.2007, 11:44
что ж тут непонятного-потеря сигнала

Nicolay1
14.08.2007, 11:46
1. клок контроллер один и он запущен на прекрасноработающей PRI плате. больше от него ничего не требуется.
2. плата с dch4 вообще ничего не видит
опишите Ваши шаги по ее включению

Artful
14.08.2007, 12:08
Попробуй передёрнуть поток, помогает.
ld 96
dis dch 4
ld 60
disl 1
а потом включи в той же последовательности. Не поможет подробности действий в студию.

NML
14.08.2007, 12:15
программирование PRI по док-ции.
включение:
ld 96
enl msdl 4
ld 60
enll 1
enl cc 0 (тут станция сказала, что уже все включено)

результат: приведенная вначале распечатка

или "опишите Ваши шаги по ее включению" имеется ввиду все программирование сначала?

POOLman
14.08.2007, 12:20
Попробуйте завернуть поток на себя(Tx на Rx) Если всё запрограммили прально, то должно поидее всё подняться и смело можно звонить Alcatel-шикам!
Если нет, то надо разбираться с Меридианом!
И вообще оттуда диодиком поток просматриваеться?
ИМХО в таких ситуёвинах сначала надо исключить физические части!!!

NML
14.08.2007, 12:25
С Алкателью еще не соединено(т.е. поток в воздухе). Но диодом ничего не просматривается.
Artful ! попробовал, не помогло. Какие интересуют подробности?

Nicolay1
14.08.2007, 12:29
NML пишет
С Алкателью еще не соединено(т.е. поток в воздухе).
Невозможно соединиться с воздухом.
Если после физического соединения будут проблемы, тогда пишите ;)

NML
14.08.2007, 12:34
Если ввел в заблуждение, то извиняйте, каюсь

POOLman
14.08.2007, 12:40
......в завершение:
всё таки попробуйте завернуть на себя, перепровериться никогда не помешает!;)

Artful
14.08.2007, 13:12
Физику бы сделать сначала, а то чего добиваемся.:rolleyes:

NML
14.08.2007, 14:19
C платой шел кабель NTBK05DA, в нем две пары (видимо, прием и передача). Соединил одну пару с другой - ничего не изменилось, в смысле индикация осталась, какая была.

Urri
14.08.2007, 15:26
А кабель в соответствующий слот воткнут или тоже "в воздухе"?

NML
14.08.2007, 15:46
кабель воткнут в слот 1, т.е. в соответствующий

Urri
14.08.2007, 16:13
Тогда в ld 60
enll 1
и смотрим

NML
14.08.2007, 16:30
Urri пишет
Тогда в ld 60
enll 1
и смотрим
и видим
PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: OOS LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - DSBL TIE VOD * CH 02 - DSBL TIE VOD *
CH 03 - DSBL TIE VOD * CH 04 - DSBL TIE VOD *
CH 05 - DSBL TIE VOD * CH 06 - DSBL TIE VOD *
CH 07 - DSBL TIE VOD * CH 08 - DSBL TIE VOD *
CH 09 - DSBL TIE VOD * CH 10 - DSBL TIE VOD *
CH 11 - DSBL TIE VOD * CH 12 - DSBL TIE VOD *
CH 13 - DSBL TIE VOD * CH 14 - DSBL TIE VOD *
CH 15 - DSBL TIE VOD * CH 16 - DSBL TIE VOD *
CH 17 - DSBL TIE VOD * CH 18 - DSBL TIE VOD *
CH 19 - DSBL TIE VOD * CH 20 - DSBL TIE VOD *
CH 21 - DSBL TIE VOD * CH 22 - DSBL TIE VOD *
CH 23 - DSBL TIE VOD * CH 24 - DSBL TIE VOD *
CH 25 - DSBL TIE VOD * CH 26 - DSBL TIE VOD *
CH 27 - DSBL TIE VOD * CH 28 - DSBL TIE VOD *
CH 29 - DSBL TIE VOD * CH 30 - DSBL TIE VOD *
CH 31 - DCH 4

neoplan
14.08.2007, 17:14
в кабеле провода черного и красного цветов? пару между собой скрутили, т.е. черные с красным?

NML
14.08.2007, 17:30
в кабеле одна пара черный и красный провода, вторая - черный и белый провода. Скручены: черный с черным, красный с белым

Urri
14.08.2007, 18:32
Тогда надо нортеловскую виагру применять...

NML
15.08.2007, 08:48
и что же все-таки делать?:confused:

mcsystems
15.08.2007, 09:30
А где стоит рабочая карта, на котрой клок-контроллер?

Urri
15.08.2007, 11:56
распечатай д-каналы и cequ

NML
15.08.2007, 12:24
нерабочая плата стоит в слоте 1, рабочая - в слоте 2, обе в главном кабинете, т.е. рядом;
dch 3 - рабочая плата, dch 4 - нерабочая
ADAN DCH 3
CTYP MSDL
CARD 02
PORT 1
DES toll
USR PRI
DCHL 2
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
OVLR NO
OVLS NO
T310 120
INC_T306 2
OUT_T306 2
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
ADAN DCH 4
CTYP MSDL
CARD 01
PORT 1
DES
USR PRI
DCHL 1
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
OVLR NO
OVLS NO
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7

CEQU
MPED 8D
SUPL 000 004 008 012
016 032 036 040
044 048 064 068
072 P096
DDCS
DTCS
XCT 000
CONF 029 030 031 062
094 095
PRI2 01 02
APVL
DTI2
MISP

mcsystems
15.08.2007, 13:44
Попробуй выключить карту программно, затем вытащи ее и вставь заново.

Urri
15.08.2007, 13:45
А есть уверенность, что карта рабочая?
ld 60
slft 1 в студию

NML
15.08.2007, 13:57
выключил, вытащил, вставил, включил. Результат прежний (без изменений)

NML
15.08.2007, 14:00
.slft 1

.
DTI019

DTI0019 The loop/channel or card/channel is not disabled for self-test or it is already in the requested set/reset loop-back mode.

neoplan
15.08.2007, 14:10
ld 60
rcnt 1

может быть..

p.s. один раз потратили целый день на решение подобной проблемы, оказался разъем неисправный. есть другой кабель на тест?

NML
15.08.2007, 14:14
.slft 1

SLFT OK

yoric
15.08.2007, 14:17
Ну прям дежа вю
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33796

NML
15.08.2007, 14:37
yoric пишет
Ну прям дежа вю
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33796

попробую поставить эту плату на место рабочей, но вечером, потом отпишусь. Вообще, сомнения берут, что она нерабочая. Наверно где-то что-то не дописал, а вот что:confused:

NML
15.08.2007, 18:46
поменял местами платы. "нерабочая" работает как часики, а со слотом 1 история повторилась, неработает заведомо рабочая плата. Где же собака порылась, куда посмотреть?:confused:

Nicolay1
15.08.2007, 22:10
может и погнулось что-то в самом слоту...

yoric
16.08.2007, 07:10
А почему in stat 1
ref clk dis? Где-то, может, прописать синхру для этого потока?
ssck 0? ld 73 syti?
RLS ID 4 (где-то нашёл, что именно 4/, хотя и так работало)

NML
16.08.2007, 08:36
yoric пишет
А почему in stat 1
ref clk dis? Где-то, может, прописать синхру для этого потока?
ssck 0? ld 73 syti?
RLS ID 4 (где-то нашёл, что именно 4/, хотя и так работало)
ld 73 syti , как я понял из доки, описывает клокконтроллер, и один сс один раз (самый первый). Если в ld 60 trck pck 0 указывает второму потоку, что использовать сс 0 (т.е. в главном кабинете), так это прописано. :mad:

mcsystems
16.08.2007, 10:42
Стоит проверить, то, что предположил Nicolay1.
Вынь плату из первого слота, бери фонарик и осторожно посмотри на кросс-плату - на разъем первого слота.

Malex
16.08.2007, 11:15
1. Исключить кабель :
Поставить обычный амфенол и сделать заворот 23 на 24 пару.
2. Исключить слот:
Запрограммить еще один PRI в слот 3-9. Проверить.
3. Исключить карту:
Как я понял, это уже проверено.

Осталось 1 или 2.

NML
16.08.2007, 11:17
уже проверил, и кабель тоже, нашел его распиновку в доке, перекрутил (R0 с T1, R1 с Т0). Не помогло. Выходит, физика в порядке.

NML
16.08.2007, 12:06
Malex пишет
1. Исключить кабель :
Поставить обычный амфенол и сделать заворот 23 на 24 пару.
2. Исключить слот:
Запрограммить еще один PRI в слот 3-9. Проверить.
3. Исключить карту:
Как я понял, это уже проверено.

Осталось 1 или 2.
1. Кабель, как уже писал, проверен, но если верить доке, то 23 на 24 пару - это R0 на R1
2. Вэтом кабинете все слоты заняты. Если программить PRI в другом кабинете, как ему указать на клокконтроллер главного кабинета?

Malex
16.08.2007, 12:16
1. Я не знаю, какую "доку" или какой ее части Вы "верите". Повторяю, 23 пару соединить с 24.
2. Не во всякий "другой кабинет" можно ставить PRI. Это возможно только в кабинет (шасси) со стыком 100BaseT (F).
2.1. Не зацикливайтесь на клок-контроллере, он совершенно непричем. Работает себе со 2-й PRI и ладно.

Malex
16.08.2007, 12:20
NML пишет
2. Вэтом кабинете все слоты заняты.

Заняты слоты - перенесите любую абонентскую карту в дополнительный кабинет. Есть оверлей 25.

NML
16.08.2007, 12:24
1. Виноват, не так понял. Пары 23 и 24 именно так и соединены, я имел ввиду конкретные провода (пин 23-R0, пин 24-R1, пин 48-Т0, пин 49-Т1).
2. у мнея второй кабинет соединен по оптике, туда можно?

Malex
16.08.2007, 12:29
NML пишет
2. у мнея второй кабинет соединен по оптике, туда можно?

:)
возьму на себя смелость ясновидения: НЕЛЬЗЯ

S&K
16.08.2007, 12:32
в первом слоту раньше стояло что-нибудь?

Nicolay1
16.08.2007, 14:29
Кстати, вспомнил, у меня в первом слоту тоже PRI не работает. Не контачит чего-то. Ковырялся две недели и поставил в третий.

Urri
16.08.2007, 14:55
Еще можно попробовать перегрузить станцию. Иногда помогает

NML
20.08.2007, 17:24
S&K пишет
в первом слоту раньше стояло что-нибудь?
нет, ничего не стояло

Sokolik
21.08.2007, 09:12
начнём сначала:
1 - распечатку состояния СС в LD 60 (ssck 0)
2 - прогружали ли в LD 96 д-канал? Если прогружали, то как?
3 - распечатку LD 73 lpti по этому лупу
4 - если все правильно запрограммировано, прогружено и поднято, то при замыкании пар в кабеле состояние индикации меняется на рабочую(т.е. горят только зелёные диоды)

NML
21.08.2007, 13:58
1) ld 60
DTI000
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 2
PREF - 2
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC
2) ld 96
enl dch 4
enl msdl 4
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : OPER AEST AUTO
3) d 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 1139750 USED U P: 153729 66392 TOT: 1359871
DISK RECS AVAIL: 410
REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 1
MFF AFF
ACRC NO
ALRM REG
RAIE NO
G1OS YES
SLP 255 1 S 255 1 M
BPV 128 122
CRC 201 97
FAP 28 1
RATS 10
GP2 20 100 S 12 S 12 S 4 S
MNG1 15 M
NCG1 15 M
OSG1 15 M
MNG2 15 S
NCG2 15 S
OSG2 15 S
PERS 50
CLRS 50
OOSC 0
4) :confused: индикация - первый пост

Urri
21.08.2007, 14:07
Светодиодиком смотрел есть ли передача на кабеле?

Nicolay1
21.08.2007, 14:12
потом попробуйте
ENL DCH 4 FDL
ENL MSDL 4 FDL

ivanopulo
21.08.2007, 15:16
Nicolay1 пишет
потом попробуйте
ENL DCH 4 FDL
ENL MSDL 4 FDL
последовательность команд, классная... такая же осмысленная, как и сама первая команда..... да и эта последовательность неплоха: ld 96
enl dch 4
enl msdl 4
как там недавно было, про больных, которых просят в ожидании приема, не делиться симптомами? :D

дайте физический заворот! правда с Вашими таймерами..... с такими таймерами полезно будет еще в 60-й rcnt сделать, как замкнете...

Nicolay1
21.08.2007, 15:19
ну это по памяти, извиняйте :rolleyes:

NML
21.08.2007, 15:30
Физически заворот на себя стоит и не снимается. Таймеры слизаны с рабочего потока. Светодиодом испробованы все комбинации проводов, не горит

ivanopulo
21.08.2007, 15:38
1 вариант - проблема в проводах
2 вариант - дохлая карта

"все комбинации" пробовать не надо. передача Меридиана - белый/черный, прием - красный/черный (это, если разъем отрезан) в противном случае - не помню точно что есть что, но пары - 2,3 и 6,7

NML
21.08.2007, 15:45
1 вариант - в каких проводах? Кабель прозвонен, живой.
"2 вариант - дохлая карта". Карты поменены местами (см. выше). Понимаю, что чудес не бывает, но...

ivanopulo
21.08.2007, 15:47
трещина в дорожке на материнке, гнутые пины на материнке, или уж извините, гнутые руки :)

ivanopulo
21.08.2007, 16:01
я уже несколько раз приводил этот пример - не заводилась MSDL из за гнутого пина под картой SSC... и иди вот... ищи... все остальное то работает...

ivanopulo
21.08.2007, 16:06
для очистки совести:
выдергиваем потоковый кабель, встаем светодиодом поочереди на предпоследнюю и предпредпоследнюю пары в разъеме.
счет сверху вниз, контакты пары - левый и правый на одном уровне в разъеме.
засветится? (карта, естественно, должна быть вставлена)

Urri
21.08.2007, 16:09
На какие пины амфенола звонятся
белый/черный
красный/черный

NML
21.08.2007, 17:09
попробую переставить PRI в другой слот. О результатах отпишусь. Видимо, беда в материнке

Sokolik
22.08.2007, 14:55
1 - может все-таки попробовать перезалить msdl?
ld 96
dis msdl 4 all
ld 60
disl 1 (ксатати А ПОЧЕМУ клокконтролер стоит во 2 слоту а не в 1? )
ld 96
enl msdl 4 fdl
stat msdl
stat dch
ld 60
enll 1
stat 1
2 - по поводу таймеров:
поставь указанные ниже
SLP 255 1 S 255 1 S
...
GP2 255 100 S 1 S 1 S 0 S
MNG1 1 S
NCG1 1 S
OSG1 1 S
MNG2 1 S
NCG2 1 S
OSG2 1 S
PERS 100
CLRS 50
OOSC 127

Nicolay1
22.08.2007, 15:19
Sokolik пишет
ПОЧЕМУ клокконтролер стоит во 2 слоту а не в 1?
Говорят же, что в первом слоту PRI не работает.
IMHO именно поэтому карта стоит во втором слоту. В первом не заработала, поставили во второй.
А NML теперь опять пытается поставить в первый.

Sokolik
22.08.2007, 15:34
Если в первом слоту карта не работает с момента инсталляции - то это ГАРАНТИЯ!!! IMHO... И тут надо бы разбираться с теми, кто ставил станцию изначально.

ivanopulo
23.08.2007, 06:45
Sokolik пишет
Если в первом слоту карта не работает с момента инсталляции - то это ГАРАНТИЯ!!! IMHO... И тут надо бы разбираться с теми, кто ставил станцию изначально. бесперспективняк!
скажут, что в первый слот и не пробовали ставить. (например, я бы сказал, что в базе, которую заливал, на первом месте DTI, на втором PRI. налил, ненужный DTI выкинул...)
а затем, попросят показать Нортелевский сертификат того, кто начал ее туда ставить (подозреваю, что у NML такого сертификата нет) и на него будут списаны все прошлые и будущие проблемы данной станции...
да вообще... тут несколько спорный вопрос относительно гарантии... некрасиво получается, но все-же:
заказали станцию - получили станцию... ВСЕ, что заказано - работает... какие вопросы?

вот такой пример - гарантийный случай?:
"купил машину, пол-года ездил. все было хорошо. а теперь решил установить на нее сигнализацию. сам... почитал форум, по сигналкам, нифига не понял... короче - сигнализация не работает и похоже, что неисправна сама машина!!!!"

NML
23.08.2007, 08:42
Sokolik пишет
1 - может все-таки попробовать перезалить msdl?
ld 96
dis msdl 4 all
ld 60
disl 1 (ксатати А ПОЧЕМУ клокконтролер стоит во 2 слоту а не в 1? )
ld 96
enl msdl 4 fdl
stat msdl
stat dch
ld 60
enll 1
stat 1
2 - по поводу таймеров:
поставь указанные ниже
SLP 255 1 S 255 1 S
...
GP2 255 100 S 1 S 1 S 0 S
MNG1 1 S
NCG1 1 S
OSG1 1 S
MNG2 1 S
NCG2 1 S
OSG2 1 S
PERS 100
CLRS 50
OOSC 127

указанное проделал. В результате индикатор OOS погас. Изменился статус В-каналов.
ld 96
DCH000
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : OPER AEST AUTO
.****
OVL000
>ld 60
DTI000
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
stat

PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - MBSY TIE VOD * CH 02 - MBSY TIE VOD *
CH 03 - MBSY TIE VOD * CH 04 - MBSY TIE VOD *
CH 05 - MBSY TIE VOD * CH 06 - MBSY TIE VOD *
CH 07 - MBSY TIE VOD * CH 08 - MBSY TIE VOD *
CH 09 - MBSY TIE VOD * CH 10 - MBSY TIE VOD *
CH 11 - MBSY TIE VOD * CH 12 - MBSY TIE VOD *
CH 13 - MBSY TIE VOD * CH 14 - MBSY TIE VOD *
CH 15 - MBSY TIE VOD * CH 16 - MBSY TIE VOD *
CH 17 - MBSY TIE VOD * CH 18 - MBSY TIE VOD *
CH 19 - MBSY TIE VOD * CH 20 - MBSY TIE VOD *
CH 21 - MBSY TIE VOD * CH 22 - MBSY TIE VOD *
CH 23 - MBSY TIE VOD * CH 24 - MBSY TIE VOD *
CH 25 - MBSY TIE VOD * CH 26 - MBSY TIE VOD *
CH 27 - MBSY TIE VOD * CH 28 - MBSY TIE VOD *
CH 29 - MBSY TIE VOD * CH 30 - MBSY TIE VOD *
CH 31 - DCH 4

PRI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: ENBL
TRACKING
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - BUSY DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 3

Почему изначально поток (рабочий) стоит во втором слоту - не знаю, делали до меня.

Sokolik
23.08.2007, 09:07
похоже дело не в материнке...
Д-канал грузил с fdl?

NML
23.08.2007, 09:48
ld 96
DCH000
.dis msdl 4
MSDL017
.dis dch 4
.
stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : DSBL RST AUTO
.dis msdl 4

OK
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: MAN DSBL
.enl msdl
AUD000
4 fdl

DOWNLOADING BASE
REASON: FORCED

OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 BKGD
SDL100 BUSY........................
SDL000 MSDL 4, VERSION 71, MAINT MODE.


DOWNLOADING PRIE
REASON: FORCED

OVL021 BKGD
SDL100 BUSY
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY.........................
SDL000 PRIE (MSDL 4), VERSION 82, MAINT MODE.

DOWNLOADING ETSIDATA
REASON: FORCED
.
SDL000 ETSI ( MSDL 4), VERSION 47, MAINT MODE.
.enl dch 4
OK
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : DSBL RST AUTO
.
AUD000
enl dch 4
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : OPER AEST AUTO
.****
OVL000
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

DTI000
.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
stat

PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - MBSY TIE VOD * CH 02 - MBSY TIE VOD *
CH 03 - MBSY TIE VOD * CH 04 - MBSY TIE VOD *
CH 05 - MBSY TIE VOD * CH 06 - MBSY TIE VOD *
CH 07 - MBSY TIE VOD * CH 08 - MBSY TIE VOD *
CH 09 - MBSY TIE VOD * CH 10 - MBSY TIE VOD *
CH 11 - MBSY TIE VOD * CH 12 - MBSY TIE VOD *
CH 13 - MBSY TIE VOD * CH 14 - MBSY TIE VOD *
CH 15 - MBSY TIE VOD * CH 16 - MBSY TIE VOD *
CH 17 - MBSY TIE VOD * CH 18 - MBSY TIE VOD *
CH 19 - MBSY TIE VOD * CH 20 - MBSY TIE VOD *
CH 21 - MBSY TIE VOD * CH 22 - MBSY TIE VOD *
CH 23 - MBSY TIE VOD * CH 24 - MBSY TIE VOD *
CH 25 - MBSY TIE VOD * CH 26 - MBSY TIE VOD *
CH 27 - MBSY TIE VOD * CH 28 - MBSY TIE VOD *
CH 29 - MBSY TIE VOD * CH 30 - MBSY TIE VOD *
CH 31 - DCH 4

Nicolay1
23.08.2007, 09:55
всё-таки ALARM : LOS - это когда НЕТ сигнала. Амфенол к разъему станции хорошо прикручен?

Sokolik
23.08.2007, 09:57
1 - выключаешь msdl (dis msdl 4 all)
2 - выключаешь луп (disl 1)
3 - прогружаешь msdl (enl msdl 4 fdl)
4 - включаешь луп (enll 1)
5 - закорачиваешь пары в кабеле сам на себя и смотришь

Sokolik
23.08.2007, 10:11
стукнись в аську

NML
23.08.2007, 10:15
ld 96
DCH000
.dis msdl 4 all

DCH: 4 DISABLED (MSDL 4 MAN DSBL)
OK
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: MAN DSBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : DSBL RST AUTO
.****
OVL000
>ld 60
DTI000
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
disl 1

OK
.stat 1

PRI2 LOOP 1 - DSBL
SERVICE RESTORE: NO
ALARM STATUS: OOS NO AUTO STRT LOCAL ALARM : LOS
.****
OVL000
>ld 96
DCH000
.enl msdl 4 fdl

DOWNLOADING BASE
REASON: FORCED

OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY
OVL021 BKGD
SDL100 BUSY........................
TIM000 10:20 23/8/2007 CPU 0

SDL000 MSDL 4, VERSION 71, MAINT MODE.


DOWNLOADING PRIE
REASON: FORCED

OVL021 BKGD
SDL100 BUSY
OVL021 IDLE
SDL100 BUSY............................
SDL000 PRIE (MSDL 4), VERSION 82, MAINT MODE.

DOWNLOADING ETSIDATA
REASON: FORCED
.
SDL000 ETSI ( MSDL 4), VERSION 47, MAINT MODE.
.stat msdl
OK
.stat msdl
MSDL 3: ENBL
MSDL 4: ENBL
.stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : DSBL RST AUTO
.enl dch 4
.
AUD000
stat dch
DCH 003 : OPER EST ACTV AUTO DES : toll
DCH 004 : OPER AEST AUTO
.
DCH: 4 RLS CTS DOWN TIME: 10:21:06 23/08/2007
****
OVL000
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

DTI000
.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
enll 1

OK
.
DTA203 1 4 2

DTA203 1 4 1


DTI000
.stat 1

PRI2 LOOP 1 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
CH 05 - IDLE TIE VOD * CH 06 - IDLE TIE VOD *
CH 07 - IDLE TIE VOD * CH 08 - IDLE TIE VOD *
CH 09 - IDLE TIE VOD * CH 10 - IDLE TIE VOD *
CH 11 - IDLE TIE VOD * CH 12 - IDLE TIE VOD *
CH 13 - IDLE TIE VOD * CH 14 - IDLE TIE VOD *
CH 15 - IDLE TIE VOD * CH 16 - IDLE TIE VOD *
CH 17 - IDLE TIE VOD * CH 18 - IDLE TIE VOD *
CH 19 - IDLE TIE VOD * CH 20 - IDLE TIE VOD *
CH 21 - IDLE TIE VOD * CH 22 - IDLE TIE VOD *
CH 23 - IDLE TIE VOD * CH 24 - IDLE TIE VOD *
CH 25 - IDLE TIE VOD * CH 26 - IDLE TIE VOD *
CH 27 - IDLE TIE VOD * CH 28 - IDLE TIE VOD *
CH 29 - IDLE TIE VOD * CH 30 - IDLE TIE VOD *
CH 31 - DCH 4
.

Sokolik
23.08.2007, 10:39
В принципе можно не включать д-канал если после этого надо будет включать луп. При включении лупа д-канал сам включится и поднимется.
Какая железяка будет включена на другом конце кабеля?
Я так понял что все поднялось?

NML
23.08.2007, 11:04
Sokolik пишет

Какая железяка будет включена на другом конце кабеля?
Я так понял что все поднялось?
Alcatel OmniPCX Enterprise.
а как же REF CLK: DSBL и ALARM STATUS: ACCEPTABLE LOCAL ALARM : LOS ?

Nicolay1
23.08.2007, 11:11
Sokolik пишет
Я так понял что все поднялось?
Вот если ALARM STATUS: ACCEPTABLE, то поднялось.
NML пишет
а как же REF CLK: DSBL
С этим всё нормально, клок контроллер должен быть запущен только на одной карте (в твоем случае он работает во втором слоту).

Sokolik
23.08.2007, 11:12
REF CLK: DSBL - это значит что нету второго клока
Подключай Alcatel и настраивай там теперь... а потм будешь вязать их...
какая индикация сейчас на плате горит?
ЗЫ: пиши сразу в аську

NML
23.08.2007, 11:27
индикация какая и была: ACT - зеленый, RED - красный, DCH - зеленый. Пробовал снимать заворот и вставал светодиодом - безрезультатно

Sokolik
23.08.2007, 11:49
а кабель нормальный?
Пары должны быть "связаны" между собой фольгой. Может они распотрошились и перепутались? Можно для проверки взять обычний 25-парный кабель и подключить его. И на 3 и 4 паре с конца поискать диодом передачу

NML
23.08.2007, 12:09
Sokolik пишет
а кабель нормальный?
Пары должны быть "связаны" между собой фольгой. Может они распотрошились и перепутались? Можно для проверки взять обычний 25-парный кабель и подключить его. И на 3 и 4 паре с конца поискать диодом передачу
кабель нормальный, прозвонен, соответствует доке, пары, как и положено, в фольге (зеленая и красная), скручены между собой по доке. Расцеплял, лазил по ним светодиодом, он не горит

Urri
23.08.2007, 12:47
А светодиод вообще-то когда-то горел? :)
Замечательно подходят светодиоды от старых компутеров

ivanopulo
23.08.2007, 13:10
Urri пишет
Замечательно подходят светодиоды от старых компутеров замечательно подходят светодиоды от старого всего :)
не покупать же новый в магазине! :D
а передачи может и правда не быть... ибо, при завороте, видим:
LOCAL ALARM : LOS

NML
23.08.2007, 13:42
Urri пишет
А светодиод вообще-то когда-то горел? :)

1)светодиод рабочий, на других (рабочих) потоках кажет все как надо
2)лимит стараюсь не превышать (читай цитату Элберта Хаббарда в моей подписи), чего и другим желаю

Malex
23.08.2007, 14:07
2 NML

Как насчет долгожданного переноса в другой слот?

Есть еще один известный трюк: сносятся все данные о PRI - Trunks, DCH, LOOP. И потом создаются заново. История знала много случаев, когда все начинало работать.

NML
23.08.2007, 14:28
Как насчет долгожданного переноса в другой слот?
Дело в том, что у нас меридиановские номера (аналоговые и цифровые) розданы, в основном, боссам разной величины. Днем это делать очень проблематично, а вечером пока не выбрать время. Да и у людей умные мысли появились, петля разблокировалась....
Есть еще один известный трюк: сносятся все данные о PRI - Trunks, DCH, LOOP. И потом создаются заново. История знала много случаев, когда все начинало работать.
Видимо, стоит попробовать

ivanopulo
23.08.2007, 14:42
Sokolik пишет
OOSC 127 зачем?
127 это много, но значение, все же, конечное...
а вот "0" это счастье ;)

ivanopulo
23.08.2007, 14:46
NML пишет
Да и у людей умные мысли появились, петля разблокировалась... у людей эти мысли и не пропадали :)
просто ув Sokolik, не поленился написать всю последовательность действий в одном посте :)

NML
23.08.2007, 14:52
ivanopulo пишет
у людей эти мысли и не пропадали :)
просто ув Sokolik, не поленился написать всю последовательность действий в одном посте :)
за что ему огромное спасибо

NML
30.08.2007, 12:24