POOLman
24.05.2007, 18:00
Добрый день товарищи! Сижу читаю "Power engineering"(553-3001-152) и вот возник вопрос:
в таблице 19 (http://ui.bigmir.net/photo/large/2/4/1787542.jpg) указываеться мощьность потребляемая полностью укомплектоваными блоками Меридиана! Я так понимаю потребляемая мощность блока питания каждой ванны это и есть значение указанное в таблице???? Если нет, то прошу испрвить меня!


А вообще меня интересует какова потребляемая мощьность(Вт) каждой ванны для Меридиан 11с.
Зараннее благодарен!

Бев
24.05.2007, 20:18
В таблице данные для больших машин, а ты спрашиваешь для 11С?
точно рассчитать потребляемую мощность (а она точная на практике и не нужна)можно, если знать перечень оборудования, нагрузку аналоговых абонентов

AndreyU
25.05.2007, 11:28
Для 11С лучше наверное почитать 533-3011-100

Uninterrupted Power Supply (UPS)
A 750VA Uninterrupted Power Supply (UPS) may be connected to ACpowered
systems in order to provide a continuous supply of AC-power.
If two cabinets are equipped, two 750VA UPSs or one 1.5KVA UPS can be
used.

ivanopulo
25.05.2007, 11:39
и сейчас все резко побежали рассчитывать питание 11-й по 750 на кабинет...
ага ага... :D

Nicolay1
25.05.2007, 12:23
553-3011-120 Standard 4.00 February 2006
The environment of a Small System operates must meet the following operating conditions:
• The room must be clean and well ventilated. Each chassis can dissipate up to 370 watts of power; each cabinet can dissipate up to 500 watts of power in the form of heat (1700 BTU [1800 kJ] per hour). There must be enough ventilation in the equipment room to maintain the temperature at an acceptable level.

dens_klin
25.05.2007, 12:30
Nicolay1 пишет
553-3011-120 Standard 4.00 February 2006
The environment of a Small System operates must meet the following operating conditions:
• The room must be clean and well ventilated. Each chassis can dissipate up to 370 watts of power; each cabinet can dissipate up to 500 watts of power in the form of heat (1700 BTU [1800 kJ] per hour). There must be enough ventilation in the equipment room to maintain the temperature at an acceptable level.
Выше перечисленное относится к РАССЕИВАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ мощности...500 watts of power in the form of heat (1700 BTU [1800 kJ]

Nicolay1
25.05.2007, 12:44
в этом же документе - типичная потребляемая мощность для карт 11С