4 matic
22.05.2007, 08:21
Подскажите пожалуйста из за чего могут появиться ошибки типа
TOTAL 24HR SLPREP - 000000009
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000001
и что нужно сделать что бы они не сыпались.
Примечание: Мерин со стыкован с циской.

Skor78
22.05.2007, 11:16
Проверить кто с кого берет синхронизацию
Откуда меридиан берет синхронизацию?
Если для циски источником синхронизации будет меридиан то на циске на потоке прописать "clock source line primary"

4 matic
22.05.2007, 11:45
Циска берет синхронизацию с Мерина, а Мерин берет синхронеизацию от городской АТС.......

4 matic
22.05.2007, 11:51
Да на этом потоке стоит
"clock source line primary"