Коллеги, помогите решить проблему.
Проблема в следующем:
после отключения питания на станции и его последующем включении, порты на Fiber Expansion в состоянии Disable (DMC8, Miran, DLCs);
с не подключёнными портами в Main Cabinet тоже самое.
При этом
OVLY
SID 0
BKGD 044
PBXH 01
TODR 01
DROL 043 060 135
MULTI_USER OFF
CALL SERVER/MAIN CAB
VERSION 2121
RELEASE 4
ISSUE 50 W +
IDLE_SET_DISPLAY
DepList 1: core Issue:02(07/02/05:20:00EST)
Nicolay1
21.05.2007, 10:43
а зачем MULTI_USER OFF?
Что показывает В LD 135
STAT FIL n Get status of fiber optic link n
Where:
• n = 1 (first expansion cabinet)
• n = 2 (second expansion cabinet)
• n = 3 (third expansion cabinet)
• n = 4 (fourth expansion cabinet)
А что ожидалось увидеть в состоянии неподключенных портов? Судя по DROL запрограммленные порты должны быть в IDLE.
А что ожидалось увидеть в состоянии неподключенных портов? Судя по DROL запрограммленные порты должны быть в IDLE.
С не подключёнными портами и бог с ними, хотя по DROL ожидалось увидеть, что они все в IDLE.
А вот что делать с подключёнными портами в кабинете расширения, которые уходят в DSBL - основной вопрос?
а зачем MULTI_USER OFF?
Думаю, что это не особо принципиально в данном вопросе. Или я ошибаюсь?
Так кабинет вообще никак не подымается? Или только ручками?
Решал как-то подобную проблему на Норстаре. Вылечилось после того, как переткнул концы оптики с главного кабинета в модуль и наоборот :confused:
Так кабинет вообще никак не подымается? Или только ручками?
В точку.
Каждую карту в кабинете расширения приходится поднимать ручками.
Что показывает В LD 135
.stat fil 1
Fiber 1 : ENBL LINK EST
Кабинет новый? Или работало, а после выключения питания началось?
Кабинет новый? Или работало, а после выключения питания началось?
Кабинет ставился позже, после того как ёмкость основного иссякла.
Всё работает и работало прекрасно, но после отключения питания каждый раз повторяется. В основном кабинете всё поднимается нормально, а в расширении приходится ручками.
:confused:
Я бы сделал следующее:
1. Поменял местами концы отики
2. Переткнул оптику на другой порт на дочке прцессора
3. По возможности поменял дочку и оптический приемник
Что-то да помогло;)
Может с DROL поколдовать?:cool:
Может с DROL поколдовать?
C DROL вроде уже всё наколдовано, нечего больше убивать..
1. Поменял местами концы отики
Придётся играться с оптикой... Енто конешно не Norstar, но чем бог не шутит...
Дык может с DROL наоборот, добавить... 34,38.
Типа, клин - клином вышибает :)