Добрый деннь!
Помогите пожалуста!!
СDR  писались на два компа.  
на один как писались так и пишутся без проблем, а на втором  остановились  и станция  выбрасывает ошибку
err225 0 5  
что произошло я не понял?
описание ошибки смотрел  но не смолг разобратся дальше.
PhoneMan
22.01.2007, 16:42
Проверить провода, 
проверить статус TTY,
закрыть/открыть пишущее приложение, 
проверить настройки СОМ, 
перегрузить комп..
Дело в том, что я незнаю какой TTY был выделен для того компа.  а Осталное я все сделал  т.е.  PBX collector не конктится со станцией.
M-1_opt61
22.01.2007, 16:51
ошибка на tty 5
LD 37
.stat tty
LD 22 
PRT
TYPE adan
Попробуйте поменять компы местами, чтобы понять кто виноват мерин или комп.
tty 5  я смотрел в распечатке лд22  не существует
PhoneMan
22.01.2007, 17:01
kakha пишет 
tty 5  я смотрел в распечатке лд22  не существует  
Значит либо кто-то удалил TTY 5, либо по ошибке назначил неправлильный номер порта для записи CDR.
вот это какрас меня интересовало  куда он делся
>ld 37
IOD000  
.stat tty
TTY  0 : ENBL 
TTY  1 : ENBL 
TTY  2 : ENBL 
TTY  3 : DSBL 
TTY  4 : ENBL   DES: MODEM
TTY  12 : ENBL   DES: ether1
TTY  13 : DSBL   DES: ether2
TTY  14 : DSBL   DES: ether3
TTY  15 : DSBL   DES: ether4
>ld 22
PT2000 
REQ  prt
TYPE adan
ADAN   HIST
  SIZE   30000 
  USER MTC SCH 
ADAN     TTY 0 
  CTYP XSDI 
  DNUM 0 
  DES  
  FLOW NO  
  USER MTC 
  XSM  YES 
  TTYLOG       0 
  BANR YES 
ADAN     TTY 1 
  CTYP XSDI 
  DNUM 1 
  DES  
  FLOW NO  
  USER MTC TRF SCH CTY BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG       0 
  BANR YES 
ADAN     TTY 2 
  CTYP CPSI 
  DNUM 2 
  PORT 0 
  DES  
  BPS  9600 
  BITL 8
  STOP 1
  PARY NONE 
  FLOW NO  
  USER MTC TRF SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG       0 
  BANR YES 
ADAN     TTY 3 
  CTYP CPSI 
  DNUM 3 
  PORT 1 
  DES  
  BPS  9600 
  BITL 8
  STOP 1
  PARY NONE 
  FLOW NO  
  USER MTC TRF SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG       0 
  BANR YES 
ADAN     TTY 4 
  CTYP XSDI 
  DNUM 4 
  DES  MODEM
  FLOW NO  
  USER SCH CTY 
  XSM  NO  
  TTYLOG       0 
  BANR YES 
ADAN     TTY 12 
  CTYP PTY  
PAGE 001 
  DNUM 12 
  PORT 0 
  DES  ether1
  FLOW NO  
  USER MTC SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG      66 
  BANR YES 
ADAN     TTY 13 
  CTYP PTY  
  DNUM 13 
  PORT 1 
  DES  ether2
  FLOW NO  
  USER MTC SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG      66 
  BANR YES 
ADAN     TTY 14 
  CTYP PTY  
  DNUM 14 
  PORT 2 
  DES  ether3
  FLOW NO  
  USER MTC SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG      66 
  BANR YES 
ADAN     TTY 15 
  CTYP PTY  
  DNUM 15 
  PORT 3 
  DES  ether4
  FLOW NO  
  USER MTC SCH BUG 
  XSM  NO  
  TTYLOG      66 
  BANR YES 
ADAN     DCH 8 
  CTYP MSDL 
  DNUM 8 
  PORT 0 
  DES  isdnpri
  USR  PRI 
  DCHL 8 
  OTBF 127 
  PARM RS422  DTE 
  DRAT 64KC
  CLOK EXT 
  IFC  EURO
  CNTY ETSI
    PINX_CUST 0 
    ISDN_MCNT 300 
  CLID OPT1
  PROG NCHG
  CO_TYPE  STD
  SIDE USR 
  CNEG 1 
  RLS  ID  3 
  RCAP COLP 
  MBGA NO
PAGE 002 
  OVLR YES 
  DIDD 0 
  OVLS YES 
  OVLT 0 
  T310 120 
  INC_T306 120 
  OUT_T306 120 
  T200 3 
  T203 10 
  N200 3 
  N201 260 
  K    7 
ADAN     DCH 9 
  CTYP MSDL 
  DNUM 9 
  PORT 1 
  DES  reserve
  USR  PRI 
  DCHL 9 
  OTBF 127 
  PARM RS422  DTE 
  DRAT 64KC
  CLOK EXT 
  IFC  EURO
  CNTY ETSI
    PINX_CUST 0 
    ISDN_MCNT 300 
  CLID OPT1
  PROG NCHG
  CO_TYPE  STD
  SIDE USR 
  CNEG 1 
  RLS  ID  21 
  RCAP COLP 
  MBGA NO
  OVLR YES 
  DIDD 0 
  OVLS YES 
  OVLT 0 
  T310 120 
  INC_T306 120 
  OUT_T306 120 
  T200 3 
  T203 10 
  N200 3 
  N201 260 
  K    7 
ADAN     DCH 10 
  CTYP DCIP 
  DES  IP_323
  USR  ISLD
  ISLM 4000 
  SSRC 1800 
  OTBF 127 
  NASA NO  
  IFC  SL1 
  CNEG 1 
  RLS  ID  25 
  RCAP 
  MBGA NO
  H323 
  DNUM 3 
  PORT 1 
  DES  
  BPS  9600 
  BITL 8
  STOP 1
  PARY NONE 
  FLOW NO  
  USER MTC TRF SCH BUG 
  XSM  NO
а как мне его заново сделать?
kakha пишет 
вот это какрас меня интересовало  куда он делся
  
Какой из вечных вопросов больше всего интересует: "кто виноват?" или "что делать?" ?
На первый ответить непросто.
Со вторым легче - создать TTY 5.
Т.к. это "большая машина" (51-81) нужно еще знать куда его "пристроить", этот SDI. Пойдите по "веревочке" от компа и посмотрите, на какую плату он приходит.
M-1_opt61
22.01.2007, 17:18
ADAN показывает, что информация CDR выдается по 1 и 4 портам (USER ....CTY)
Такую информацию, как фактическое распределение и назначение tty желательно всегда иметь на шпаргалке.
Ищи, кто что-то перекоммутировал, или убил tty5
как настроить  не знаю
Чтото пробывал но ничего не получилось
да один который TTY4 тот работает и выдает cdr
кто поможет ?    с этой бедой
сконфигурировать его заново. PLZ
Malex пишет 
Т.к. это "большая машина" (51-81) нужно еще знать куда его "пристроить", этот SDI. Пойдите по "веревочке" от компа и посмотрите, на какую плату он приходит.  
начните с этого.