Konstantyn
17.01.2007, 16:33
Подскажите плзз из за чего могут появляться вот эти ошибки на городском потоке (тобиж Е1 оператора для выхода на городскую сеть) ??

DTA311 4

DTA107 4 CR

DTA106 4

ld 60
.lcnt 4
TOTAL 24HR CRC - 000000006 всё остальное по нулям!!

Исходя из перевода ошибки это чтото с циклическим кодом?? Подскажите неопытному!!!

Konstantyn
17.01.2007, 17:03
Подсказали что могут быть проблеиы с транспортом а конкретно с E битом! Есть у кого идеи ????

Xman
17.01.2007, 17:21
А собственно CRC на потоке включено?

Urri
17.01.2007, 18:52
На модемах ошибки есть?

Konstantyn
17.01.2007, 19:31
Xman пишет
А собственно CRC на потоке включено?

Да CRC включено!
.ssck 0
ENBL
STANDBY
GROUP 1
SIDE 0
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
GROUP 1
SIDE 1
CLOCK CONTROLLER - DTI058
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART

Konstantyn
17.01.2007, 19:37
Urri пишет
На модемах ошибки есть?
У меня не модем а SDH ошибок никаких нет!

Urri
17.01.2007, 20:29
Konstantyn пишет
У меня не модем а SDH ошибок никаких нет!
SDH - не панацея, может порт глючит. Может кто-то переписать поток на другой порт?

Konstantyn
18.01.2007, 11:47
Urri пишет
SDH - не панацея, может порт глючит. Может кто-то переписать поток на другой порт?

Все порты заняты!

ivanopulo
18.01.2007, 11:53
Konstantyn пишет
1) Да CRC включено!
2) CLOCK CONTROLLER - DTI058

1 - из приведенной распечатки этого не видно, но при несовпадении CRC/AFF поток работать не будет.
2 - указывает на проблемы с настройкой/подключением/состоянием CC

M-1_opt61
18.01.2007, 12:01
[QUOTE]Konstantyn пишет
[i]Да CRC включено!

не видно, что включено
например:
ld 73

REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 6
MFF AFF выключено

Konstantyn
18.01.2007, 12:05
ivanopulo пишет
1 - из приведенной распечатки этого не видно, но при несовпадении CRC/AFF поток работать не будет.
2 - указывает на проблемы с настройкой/подключением/состоянием CC

DTI0058- говорит о том что это не первичный порт приёма CRC! т.е. в этом трабла вроде быть неможет!

ivanopulo
18.01.2007, 12:10
Konstantyn пишет
DTI0058- говорит о том что это не первичный порт приёма CRC! т.е. в этом трабла вроде быть неможет! тут, как я понял, происходит подмена понятий! CRC и синхронизация - это вещи разные.
DTI058 - ну хорошо... изменю формулировку... это сообщение КОСВЕННО указывает на то, что что-то сделано не так...
а именно: станция видит частоту на первом источнике, но принудительно включена в "свободный полет", т.е. НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ ни от первичного, ни от вторичного источника.

Konstantyn
18.01.2007, 12:14
ivanopulo пишет
тут, как я понял, происходит подмена понятий! CRC и синхронизация - это вещи разные.
DTI058 - ну хорошо... изменю формулировку... это сообщение КОСВЕННО указывает на то, что что-то сделано не так...
а именно: станция видит частоту на первом источнике, но принудительно включена в "свободный полет", т.е. НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ ни от первичного, ни от вторичного источника.

ясно! сделал

.trck pck
вот так должно быть я прав?

.ssck 0
ENBL
STANDBY
GROUP 1
SIDE 0
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
GROUP 1
SIDE 1
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 4
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART

ivanopulo
18.01.2007, 12:16
задача правильной настройки СС состоит из двух, даже из трех частей:
1) программно назначить источники синхронизации
2) правильно установить свитчи на платах, с которых берется синхронизация
3) правильно подключить соединительные кабели между платами-источниками и клоками

Konstantyn
18.01.2007, 12:16
M-1_opt61 пишет
[QUOTE]Konstantyn пишет
[i]Да CRC включено!

не видно, что включено
например:
ld 73

REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 6
MFF AFF выключено


у меня вот!
MFF CRC

ivanopulo
18.01.2007, 12:19
теперь больше похоже на правду.
теперь ждать, что будет с ошибками в потоке

M-1_opt61
18.01.2007, 12:24
я что-то сразу не понял, что синхронизации нет вообще.
ivanopulo более глазастым оказался.
Теперь все должно быть нормально (если конечно поток на LOOP 4 нормальный)

Konstantyn
18.01.2007, 13:25
Да пока жду!!!! а вот изь чего настройки CRC могли слететь? До этого всё было норм!

ivanopulo
18.01.2007, 13:34
опять за рыбу деньги...
т.е. было MFF CRC а стало MFF AFF?
а насчет синхры... должна быть причина... только мы не ясновидящие... вот если бы хистори за тот момент, когда слетела, тогда можно покумекать...

Konstantyn
18.01.2007, 13:37
ivanopulo пишет
опять за рыбу деньги...
т.е. было MFF CRC а стало MFF AFF?
а насчет синхры... должна быть причина... только мы не ясновидящие... вот если бы хистори за тот момент, когда слетела, тогда можно покумекать...

было и остаёться вот
MFF CRC
ACRC NO
ALRM REG

ivanopulo
18.01.2007, 13:39
значит настройки CRC НЕ слетали :)

Konstantyn
18.01.2007, 13:46
ну вот же:
.ssck 0
ENBL
STANDBY
GROUP 1
SIDE 0
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
GROUP 1
SIDE 1
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 4
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART

это после трцк пцк !!!!!!!!!!!:confused:

PhoneMan
18.01.2007, 13:54
Ты опять путаешь CRC (проверку контрольной суммы) с синхронизацией станциий (автоподстройкой частоты).
Проверка CRC у тебя включена.
Но из-за ошибок в канале, которые могут быть вызваны в т.ч. и неправильной синхронизацией, контрольная сумма на приеме не совпадает с переданной.
Об этом тебе станция и сообщает, говоря "Ошибка CRC".
Это не "слёт" настроек, а ошибка в потоке при передаче.

PhoneMan
18.01.2007, 14:03
Konstantyn пишет
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 4
PREF - 4
SREF - 18
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO UART !!!

А не забыл ли ты, дружище, физически (т.е. кабелями) подключить клок-контроллеры ?
И правильно ли это сделал?
Проверь.

ivanopulo
18.01.2007, 14:16
ivanopulo пишет
задача правильной настройки СС состоит из двух, даже из трех частей:
1) программно назначить источники синхронизации
2) правильно установить свитчи на платах, с которых берется синхронизация
3) правильно подключить соединительные кабели между платами-источниками и клоками

Konstantyn
18.01.2007, 14:27
PhoneMan пишет
А не забыл ли ты, дружище, физически (т.е. кабелями) подключить клок-контроллеры ?
И правильно ли это сделал?
Проверь.
Провеоил правильно