dmna
16.01.2007, 13:28
Добрый день!
Проблема: АТС CS1000 11 мини, включил новый поток Е1, все работает, но лезут слипы по потоку каждые 15 секунд, и в результате поток блокируется. На другой стороне говорят, что поток чистый, слипов нет. Ошибка: DTA300 31.
Потоковая плата с клок-контроллером стоит на 31 платоместе. Синхронизацию пытаюсь брать с потока. Станция состоит из сигнального сервера и трех кабинетов расширения (платоместа с 11 по 15, с 16 по 20 и с 31 по 35).
.ssck 0
DSBL
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 LOCKED
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: IP DB
.ssck 1
DTI056
IP DB PORT 2 LOCKED
MEDIA GATEWAY CLK SRC: IP DB
prt
TYPE pri2
FEAT
syti
CC3 31 PREF CC3 31
SREF CC3 FREE RUN
CCGD 7
CCAR 15
EFCS YES
Как выйти из положения? Подскажите. Заранее спасибо.
Проблема: АТС CS1000 11 мини, включил новый поток Е1, все работает, но лезут слипы по потоку каждые 15 секунд, и в результате поток блокируется. На другой стороне говорят, что поток чистый, слипов нет. Ошибка: DTA300 31.
Потоковая плата с клок-контроллером стоит на 31 платоместе. Синхронизацию пытаюсь брать с потока. Станция состоит из сигнального сервера и трех кабинетов расширения (платоместа с 11 по 15, с 16 по 20 и с 31 по 35).
.ssck 0
DSBL
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 LOCKED
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: IP DB
.ssck 1
DTI056
IP DB PORT 2 LOCKED
MEDIA GATEWAY CLK SRC: IP DB
prt
TYPE pri2
FEAT
syti
CC3 31 PREF CC3 31
SREF CC3 FREE RUN
CCGD 7
CCAR 15
EFCS YES
Как выйти из положения? Подскажите. Заранее спасибо.