dmna
16.01.2007, 13:28
Добрый день!

Проблема: АТС CS1000 11 мини, включил новый поток Е1, все работает, но лезут слипы по потоку каждые 15 секунд, и в результате поток блокируется. На другой стороне говорят, что поток чистый, слипов нет. Ошибка: DTA300 31.
Потоковая плата с клок-контроллером стоит на 31 платоместе. Синхронизацию пытаюсь брать с потока. Станция состоит из сигнального сервера и трех кабинетов расширения (платоместа с 11 по 15, с 16 по 20 и с 31 по 35).

.ssck 0
DSBL

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 LOCKED
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: IP DB
.ssck 1
DTI056
IP DB PORT 2 LOCKED
MEDIA GATEWAY CLK SRC: IP DB

prt
TYPE pri2
FEAT
syti

CC3 31 PREF CC3 31
SREF CC3 FREE RUN

CCGD 7
CCAR 15
EFCS YES

Как выйти из положения? Подскажите. Заранее спасибо.

bad
16.01.2007, 13:33
попробовать
ssck 3

dmna
16.01.2007, 15:21
.ssck 3
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - FREE RUN
PREF - 31
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
MEDIA GATEWAY CLK SRC: CC

.stat dch
DCH 011 : OPER EST ACTV AUTO DES : SS1Kr
DCH 031 : OPER RLS AUTO DES : pri
.stat msdl
MSDL 31: ENBL

.lcnt 31

PRI2 LOOP 31
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000254
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

Может, свичи на потоковой плате? У меня S1-1 on, S1-2 off. Пробовал и оба в положении on. Не помогает.

bad
16.01.2007, 15:32
всё проще.
ld 60
trck pck

dmna
16.01.2007, 15:53
trck pck

DTI068

System clock generator c is not responding.

Malex
16.01.2007, 16:00
TRCK PCK 3

TRCK aaa n Set clock controller tracking.
Where n is:
• 0 = Main cabinet clock
• 1, 2, 3, or 4 = IP expansion cabinet or MG 1000S number

dmna
16.01.2007, 16:25
Виноват, не доглядел! Так просто?! Спасибо огромное!
А я уж было думал ваять нулевой кабинет, переносить туда плату потока (вычитал у в доке Нортела, что клок контроллер должен стоять на платоместе с 1 по 9)...
Спасибо!