vit5
04.12.2006, 17:50
есть signaling server и meridian 11c
на signaling server ставлю

SNTP Client
mode - active
Interval - 64
Port - 123
SNTP server IP address - адрес циски с поднятым NTP

на станции стоит время предположим 16 50
иду в LD 2
меняю время на 16 00

по идее время должно синхронизироваться с циски
но этого не происходит
время идет от того как я его поставил вручную

Где порылась собачка подскажите?

vit5
05.12.2006, 12:14
кстати время на BCM-400 и SRG-50 с адреса сервера ntp поднятого на cisco синхронизируется отлично

есть конечно подозрение что на сигнальнике указан протокол SNTP а на BCM 400 и 50 протокол NTP

но многие источники которые я отыскал в инете утверждают что SNTP клиенты поддерживают синхронизацию и с NTP серверов

Кто нибудь подскажите что нибудь дельное

Можно конечно попробовать поднять свой SNTP сервер но проблема в том что циска его не поддерживает
а как поднять его в винде я незнаю
пробовал прогу SNTP клиет сервер 3.2 для windows но она у меня не хочет работать.

или подскажите еще какую нибудь прогу под винду для поднятия sntp сервера

lexad
05.12.2006, 14:11
vit5 пишет
есть signaling server и meridian 11c
на signaling server ставлю

SNTP Client
mode - active
Interval - 64
Port - 123
SNTP server IP address - адрес циски с поднятым NTP

на станции стоит время предположим 16 50
иду в LD 2
меняю время на 16 00

по идее время должно синхронизироваться с циски
но этого не происходит
время идет от того как я его поставил вручную

Где порылась собачка подскажите?

Сигнальник берет время с CS.
Про NTP читать в NTP :)
Element Manager
System Administration
Document Number: 553-3001-332
Document Release: Standard 3.00
Date: August 2005


Note 1: The date and time configured in either Element Manager or
LD 02 is synchronized to all primary Signaling Servers and IP
Telephony Leaders within the system. Users can specify, on a node basis,
whether the Simple Network Transfer Protocol (SNTP) server (running
on the primary Signaling Server) or the IP Telephony Leader cards
actively push the date and time to the SNTP clients (IP Line 4.0/Voice
Gateway cards and other Signaling Servers) or if the SNTP clients pull
the date and time from the SNTP server.
Note 2: Synchronization can be set to occur on a regular interval, when
modifications are made, or during a data dump, including a midnight
routine data dump. As part of the Node configuration, users can specify
how the date and time are propagated within the Node by configuring the
primary Signal Servers or IP Telephony Leaders to run in broadcast
mode or listen mode.

vit5
05.12.2006, 15:13
lexad пишет
Сигнальник берет время с CS.

берет время с Call server тоесть грубо сказать из LD2

Тоесть вы хотите сказать что станция не умеет синхронизировать время:confused:

или я что то понял не так?

а если умеет то как мне это реализовать?

lexad
05.12.2006, 16:28
vit5 пишет
берет время с Call server тоесть грубо сказать из LD2

Тоесть вы хотите сказать что станция не умеет синхронизировать время:confused:

или я что то понял не так?

а если умеет то как мне это реализовать?
Я же дал цитату и ссылку /

CS это главный элемент в телефонной системе.
А сигнальники - их может быть очень много. Читаем уточнения про ноды. Так вот CS время с сигнальника не берет. Роли тяни-толкаев распространяются на элементы нод, но не CS.
С бисиэмами все не так (а не немного по другому)
Совершенно разные продукты. SNTP, кстати, действительно упрощенный NTP, про чт о в NTP и сказано.

vit5
05.12.2006, 16:45
млин я совсем запутался с тяни талкаями

вы мне проще скажите

КАК сделать так чтобы станция синхронизировала время от куда нибудь???

Возникает такая ситуация - часто отключают напряжение питания более чем на три часа

акб тянут два три один раз даже 4 часа тянули

но суть в том что после пуска станции время на телефонах сбито и я задался вопросом как ее заставить чтобы она автоматом от куда нибудь синхронизировалась.

Urri
05.12.2006, 17:25
Уже не раз обсуждалось. Скриптом через терминал. А комп синхронизируй откуда хош.

lexad
05.12.2006, 17:26
vit5 пишет
млин я совсем запутался с тяни талкаями

вы мне проще скажите

КАК сделать так чтобы станция синхронизировала время от куда нибудь???

Возникает такая ситуация - часто отключают напряжение питания более чем на три часа

акб тянут два три один раз даже 4 часа тянули

но суть в том что после пуска станции время на телефонах сбито и я задался вопросом как ее заставить чтобы она автоматом от куда нибудь синхронизировалась.
если это действительно часто - то ставить дизель-генератор
А так для непрямого NTP можно написать небольшой скрипт, который будет через второй оверлей выставлять нужное время.

ivanopulo
08.12.2006, 09:57
тут подумалось - а с чего-бы это на 11С (как я понял из сумбура, проблема именно там) время слетало при пропадании питания???
батарейка то на проце живая? (не путать с донглом!)
мне разок попадался проц, на котором она элементарно "недовставлена" была и при каждом отключении дата и время обнулялись...

TheRam
08.12.2006, 11:32
Кстати, кто нибудь знает точно - это батарейка или ионистор?

ivanopulo
08.12.2006, 16:58
TheRam пишет
Кстати, кто нибудь знает точно - это батарейка или ионистор? предлагаю верить надписи "Lithium battery" на обсуждаемом девайсе :)

TheRam
08.12.2006, 17:40
Кхе....на заборе написано, а там дрова...:-)

На старых процессорах СА, DA и пр. запаян именно ионистор - 5,5 вольт 1 фарад.

На современных - литиевая батарейка в исполнении корпуса дип вставляется в панельку

Это в качестве ответа на причину сбоя времени при отключении питания. То есть ежели процессор старого винтаджа, то при отключении питания через какое-то время ионистор разрядится и часики "встанут"

ivanopulo
09.12.2006, 12:52
TheRam пишет
Кхе....на заборе написано, а там дрова...:-)

На старых процессорах СА, DA и пр. запаян именно ионистор - 5,5 вольт 1 фарад.

На современных - литиевая батарейка в исполнении корпуса дип вставляется в панельку

Это в качестве ответа на причину сбоя времени при отключении питания. То есть ежели процессор старого винтаджа, то при отключении питания через какое-то время ионистор разрядится и часики "встанут" Кхе... не за пару же часов он разрядится ;)
Кхе... есть все-же бааааальшое сомнение, что там проц старше чем ЕА (впрочем это и спросить недолго)
и Кхе... назвать панелькой то, во что вставляется батарейка на ЕА и новее - это как там пишут - зачОт :D

TheRam
11.12.2006, 11:45
назвать панелькой то, во что вставляется батарейка на ЕА и новее - это как там пишут - зачОт

Это я ТАК отстал от жизни??? Пойду посмотрю пожалуй...

TheRam
11.12.2006, 12:54
посмотрел...ну ладно Вам, чем не панелька :-)))