Denis7979
01.12.2006, 15:19
Всем здравствуйте!

Господа, собственно, никак не могу найти потребляемую мощность указнных блоков? В 553-3001-154 написано просто, что блок питания для кабинетов, а в 553-3011-120 тоже ничего не нашел... Мне нужна максимальня мощность, т.е. когда весь кабинет забит платами?

marshall_
01.12.2006, 15:57
Planninf engineering
аналоговая плата хавает около 20 Вт
pri 14

S&K
01.12.2006, 16:03
Ну да, напрямую нет, но в 553-3011-120 можно найти пару строк:
Reserve batteries must be able to provide 500 watts of power to each cabinet. (стр.74)
и
A 750VA Uninterrupted Power Supply (UPS) may be connected to AC powered systems in order to provide a continuous supply of AC power. If two cabinets are equipped, two 750VA UPSs or one 1.5KVA UPS can be
used. (стр. 75)

Nicolay1
01.12.2006, 16:05
ответ здесь: http://products.nortel.com/go/product_assoc.jsp?segId=0&parId=0&catId=null&rend_id=4342&contOid=100177668&prod_id=16001&locale=en-US

Power Consumption and Heat Dissipation:
Main Cabinet:
Power: 500 watts
Heat: 1700 BTU/hr

Denis7979
01.12.2006, 16:12
Всем спасибо большое, очень помогли!