nickzv
31.10.2006, 02:29
в мерине стоят 2 платы nt8d41 к ним были подсоеденины комп в режиме терминала для программирования и комп для биллинга - эти порты (tty1 и tty14) перестали жить те в
LD 37
tty 1 (и tty 14)
молчат
Работаю со станцией через tty 15 -модем. ничего на платах не переключалось и в компах тоже где засада?

Nicolay1
31.10.2006, 09:13
stat tty

prt adan tty

nickzv
31.10.2006, 09:40
Nicolay1 пишет
stat tty

prt adan tty

LD КАКОЕ 37?

nickzv
31.10.2006, 09:44
енабле


ld 37
stat tty
все - enbl

Deusha
21.11.2006, 16:19
Господа гуру! Появилась насущная необходимость обновить софт и добавить лицензии на станцию:
CALL SERVER/MAIN CAB
VERSION 2121
RELEASE 3
ISSUE 00 +
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL

Но дело в том, что через TTY 0 невозможно что либо ввести, на нажатие клавиш не реагирует (но загрузку станции и сервисные сообщения выводит). Включение-выключение TTY не помогает, как и не помогает перезагрузка станции.

ADAN TTY 0
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 0
DES SYSTEM
FLOW NO
USER MTC TRF SCH BUG
TTYLOG 0
BANR YES

.stat tty 0

TTY 0 : ENBL DES: SYSTEM

Как говорится, помогите чем можите?

Nicolay1
21.11.2006, 16:28
перегрузи станцию для начала
скорости совпадают?

TheRam
21.11.2006, 16:33
на нажатие клавиш не реагирует (но загрузку станции и сервисные сообщения выводит).

Стоит ли переходник - MODEM ELIMINATOR?

Deusha
21.11.2006, 16:39
Стоит ли переходник - MODEM ELIMINATOR?

нет, подключаюсь напрямую к "Port 0"

- Как говорилось перезагрузка станции не помогает.
- Кабель от компа рабочий - рядом стоит точно такая жестанция, с ней все в порядке.
- Процессор в другую корзину переставлял, не помогает.

С_Стар
21.11.2006, 16:40
Для Deusha
Похоже, посетил corruption.

Но даже если 0 порт вышел из строя причин для уныния нет.
Обновить софт и пролить лицензию мона и через другой порт.

Deusha
21.11.2006, 16:44
С_Стар пишет
Но даже если 0 порт вышел из строя причин для уныния нет.
Обновить софт и пролить лицензию мона и через другой порт.
К сожалению, другого способа не знаю, буду благодарен за ссылку на доку.

Nicolay1
21.11.2006, 16:45
без null modem eliminator можно подключиться к модему.
а для подключения напрямую к COM-порту он необходим.
IMHO команду upgrade нельзя дать в ненулевом порту.

Deusha
21.11.2006, 16:53
Nicolay1 пишет
без null modem eliminator можно подключиться к модему.
а для подключения напрямую к COM-порту он необходим.
IMHO команду upgrade нельзя дать в ненулевом порту.
Тогда каким образом я подключаюсь без "null modem eliminator" еще к 16-ти станциям к любому порту?

С_Стар
21.11.2006, 16:59
Для Nikolay1
Есть много вещей о которых мы не знаем, но это не означает что этого нет.

Для Deusha
А что говорит суппорт?

Nicolay1
21.11.2006, 17:03
не знаю, но в документации читаем следующее:
*A modem eliminator is required when a computer is connected on-site. Two are supplied with the Small System. One is equipped with a female-to-female connector; the other is equipped with a female-to-male connector. Refer to the manufacturer's instructions provided with your computer to determine which type is required.

*additional Modem Eliminator (NULL Modem without hardware handshaking) A0601397 converter may be required to interface the DTE to the system

Deusha
21.11.2006, 17:07
С_Стар пишет
Для Deusha
А что говорит суппорт?

Дело в том, что станции достались в наследство. Человек, который их программил говорит, что у него было все замечательно (чего и следует ожидать). Сейчас ищем концы поставщиков. Но, к сожалению, дело не терпит отлагательств.

извиняюсь за оффтоп

TheRam
21.11.2006, 17:11
Коллеги, модем елиминатор нужен не потому, что так хочет Нортел - а потому что он необходим.

Спрошу иначе - каким кабелем Вы подключаетесь к TTY0
Это важно, ибо для этого порта важно наличие сигнала CD, иначе будет как раз то, что Вы наблюдаете - сообщения валятся, но ничего не принимает.

Deusha
21.11.2006, 17:23
TheRam пишет
Коллеги, модем елиминатор нужен не потому, что так хочет Нортел - а потому что он необходим.

Спрошу иначе - каким кабелем Вы подключаетесь к TTY0
Это важно, ибо для этого порта важно наличие сигнала CD, иначе будет как раз то, что Вы наблюдаете - сообщения валятся, но ничего не принимает.

"модем елиминатор" - это просто переходник, не надо к нему цепляться. Распайка кабеля в прикрепленном файле. Этим кабелем пользуюсь пол года. За последнюю неделю сделал им апгрейд на 5-ти станциях. На одной из них 2 часа назад.

Nicolay1
21.11.2006, 17:35
2 Deusha
посмотри, наверняка где-то валяется...
у меня их почему-то 4шт (приходили с разными обновлениями).

Вот дока SDI ports.
Можешь проверить/спаять.

Deusha
21.11.2006, 17:51
Nicolay1 пишет
2 Deusha
посмотри, наверняка где-то валяется...
у меня их почему-то 4шт (приходили с разными обновлениями).

Вот дока SDI ports.
Можешь проверить/спаять.

Спасибо, эта дока есть.
Только что проверил с модем иллиминатор'ом. Ситуация аналогичная. У одной станции только вывод. У другой ввод-вывод.
Еще раз повторяю - передо мной две независимые одинаковые (даже по комплектации) станции, у меня есть на чем проверить шнурки.
Итак, мы снова вернулись к нашим баранам...

Nicolay1
21.11.2006, 18:00
Выход один: возьми на выходные заведомо исправную плату SSC, поставь на нее донгл и flash от неисправной и сделай всё, что нужно.
Потом верни всё на место. :cool:

Deusha
21.11.2006, 18:06
Nicolay1 пишет
Выход один: возьми на выходные заведомо исправную плату SSC, поставь на нее донгл и flash от неисправной и сделай всё, что нужно.
Потом верни всё на место. :cool:

Логично, но нет возможности. :(

TheRam
21.11.2006, 18:10
Появилась насущная необходимость обновить софт и добавить лицензии на станцию

А почему бы не воспользоваться в ld 143 upgrade?

Deusha
21.11.2006, 18:15
TheRam пишет
А почему бы не воспользоваться в ld 143 upgrade?
Подскажите, как это сделать не через "Port 0"?

TheRam
21.11.2006, 18:47
цитата:
TheRam пишет
А почему бы не воспользоваться в ld 143 upgrade?

Подскажите, как это сделать не через "Port 0"?

pdt> _foxiMain

Deusha
21.11.2006, 19:04
TheRam пишет
pdt> _foxiMain

Где-нибудь можно об этом подробней узнать?

bad
21.11.2006, 19:13
куда уж подробней?

TheRam
21.11.2006, 19:14
Дюша. Вы команду дайте и увидите "щазтье", а вот по поводу "поподробнее" - это к Производителю. Он ВелИк, как известно! :-)
Благо то, что подобные нужные вещи иногда все таки "выплывают"...

Deusha
21.11.2006, 20:32
TheRam пишет
Дюша. Вы команду дайте и увидите "щазтье", а вот по поводу "поподробнее" - это к Производителю. Он ВелИк, как известно! :-)
Благо то, что подобные нужные вещи иногда все таки "выплывают"...
Ок, завтра попробую. Спасибо.

Deusha
22.11.2006, 13:27
2 TheRam
Низкий поклон, все получилось.

Nicolay1
28.11.2007, 14:41
TheRam пишет
pdt> _foxiMain
а если отвечает
Command not found!

на _foxiMain _foximain foxiMain foxiMain
помнится мне, еще какую-то команду нужно перед этим...

lexad
28.11.2007, 15:01
Nicolay1 пишет
а если отвечает
Command not found!

на _foxiMain _foximain foxiMain foxiMain
помнится мне, еще какую-то команду нужно перед этим... Ну вот началось шелл програмирование.

Nicolay1
28.11.2007, 15:30
какой-такой шелл-мелл :)
нужно просто вывести ответ на команду uprgade из LD 143