khiv
20.09.2006, 13:24
Всем доброго времени суток! Два дня назад по непонятной причине на Opt11C выгорели сразу 4 карты аналоговых абонентов. Поехали, протрясли весь узел на наличие проблем по питанию/заземлению. Никакого криминала не нарыли, и начальство распорядилось для профилактики поменять питающий блок NTDK72AA на зиповский. Поменяли... теперь с периодичностью 1-2 часа валятся сообщения:

% BSD090 MAIN CABINET - PWR EXPN-PWR BATT MAIL
%
% BSD090 MAIN CABINET - PWR EXPN-PWR MAIL
%
% BSD090 MAIN CABINET - PWR EXPN-PWR BATT MAIL
%
% BSD090 MAIN CABINET - PWR EXPN-PWR MAIL
%
% BSD090 MAIN CABINET - PWR EXPN-PWR BATT MAIL

При этом все вроде работает нормально, видимых проблем нет, но остается вопрос : откуда эти сообщения и как с ними бороться?

mcsystems
20.09.2006, 14:58
BSD090
The program has detected a power fault indication.

Action: Check power monitor indicators. If there is a power failure but no fault is found, the minor alarm lamp lights on the attendant console. If a power fault has been detected and the overlay area is idle, then LD 45 is run in background. To restore the regular background programs defined in LD17, let LD 45 run twice and issue the clear major alarm command (CMAJ) from LD 30, LD 34, LD 35, LD 54 or LD 92.

khiv
20.09.2006, 15:43
Да я это все прочитал уже, и сделал как написано, алармы все равно валятся...

finair
20.09.2006, 23:14
khiv пишет
Да я это все прочитал уже, и сделал как написано, алармы все равно валятся...

Так это, вы два часа на объекте просидели с тестером(или осциллографом), воткнутым в розетку? Может там редко, но метко power outage? И сопутствующие переходные процессы... Питание с UPS-а? А батарейки?

khiv
21.09.2006, 09:35
Питание от стойки SVS, по идее, если что-то и есть по электросети, она все сглаживает.
Пока только есть мысль разменять питающие блоки обратно, есть подозрение что это зиповский блок мозги парит.

Sokolik
21.09.2006, 09:41
сколько кабинетов в станции?
оптические приёмники есть?

khiv
21.09.2006, 10:02
Кабинет один, оптики нет. Процессор, один Pri и абоненты.
PWR EXPN-PWR MAIL - вот это мне вообще непонятно, это он здесь на mermail ругается? Так его тоже нет!

MAX2
21.09.2006, 10:08
Может шняга с пиночками на 10 слоту или когда платы дёргали в каком нибудь слоту погнули там?

khiv
21.09.2006, 12:00
Запланировали размен блоков на понедельник, заодно проверим пины на предмет гнутости. О результатах отпишу.
Всем спасибо!