Помогите чайнику!
11я станция соединена с городом двумя потоками PRI EURO. Один поток в 1м руте, 2й во втором. Внутр. абоненты могут выходить в город по обоим потокам.
Вопрос : Как при звонке с внутр. тел выдавать один CLID в первый поток, а во второй поток выдавать второй CLID.
Т.е. хочу понять можно ли формировать АОН не в зависимости от привязываемого к DN 123 CLID..., а в процессе маршрутизации где-нить в SPN, RLI...
marshall_
01.06.2006, 18:11
В поиск
marshall_
01.06.2006, 18:38
На потоке запрограмь
Дык как?
Имеешь ввиду на руте?
Тогда BILN no почему-то не работает.
к первому вопросу - нельзя. в оба потока будет отдан clid, указанный у абонента.
по поводу biln - д.б. sbn yes, biln yes. распечатайте маршрут.
При определенном стечении обстоятельств можно использовать SDID
REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 2
TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 2
DES ARENDA
TKTP TIE
NPID_TBL_NUM 0
ESN NO
RPA NO
CNVT NO
SAT NO
RCLS EXT
DTRK YES
BRIP NO
DGTP PRI2
ISDN YES
MODE PRA
IFC EURO
CNTY ETSI
SBN YES
NCNA NO
NCRD NO
CTYP NXX
INAC NO
ISAR NO
CPFXS YES
SDID NO
DAPC NO
INTC NO
DSEL VOD
PTYP DTT
AUTO NO
DNIS NO
ICOG IAO
SRCH LIN
TRMB YES
STEP
ACOD 7102
TCPP NO
TARG
BILN YES
BLEN 10
BNUM 4952230441
BDSP YES
OABS
INST
IDC YES
DCNO 2
NDNO 2 *
DEXT NO
DNAM NO
SIGO STD
MFC NO
ICIS YES
OGIS YES
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
GTO 896
PAGE 002
GTI 896
SFB 3
NBS 2048
NBL 4096
TFD 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
DRNG NO
CDR YES
INC YES
LAST YES
OAL YES
AIA NO
OAN YES
OPD YES
NDP EXC 0
CDRX NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS YES
MRT 9
PANS YES
FRL 0 0
FRL 1 1
FRL 2 2
FRL 3 3
FRL 4 4
FRL 5 5
FRL 6 6
FRL 7 7
TTBL 0
ATAN NO
PLEV 2
OPR NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 60
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO
Urri
Про sdid не понял. У меня руты tie.
мде, с утра чета не то написал.
sbn yes тут не поможет. если у вас используется таблица idc, как написал уважаемый Urri, можно попробовать в формировании отдаваемого номера использовать sdid.
neoplan
Да idc используется.
Только она ж вроде для входящего номера используется?
Если есть однозначное соответствие между городским номером и внутренним у обоих операторов, то механизм SDID может выдавать в рвзные направления разные АОН
А где это соответствие задается?
Если имеется ввиду idc, то соответствие неоднозначное.
Для первого потока (от первого оператора) соответствие в 1й таблице, для второго - во второй.
Напр. на номер 001, приходят звонки с первого потока с номера 1111111 и со второго потока с номера 2222222.
Ес-сно есть внутр. номера не фигурирующие ни в каких таблицах idc.
PhoneMan
02.06.2006, 15:43
IMHO придется одному оператору отдавать "честный" CLID, а со вторым договариваться, чтобы прикрывал ваши исходящие "пилотным" номером.
PhoneMan
:(
Жаль. Впрочем жаль даже не это.
У одного оператора биллинг настроен по выдаваемым нашей станцией CLID. Какой номер на сколько наговорил - на столько и платит. А мне оч. неудобно привязывать выводимый CLID к номеру внутр. телефона.
SDID можно использовать когда
1 номер оператора №1 соответствует 1 внутреннему номеру и наоборот
1 номер оператора №2 соответствует 1 внутреннему номеру и наоборот
В таком случае таблица IDC работает в обоих направлениях
Тут глянь
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=17614&highlight=CLID