Если ли возможность настроить R1.5 (CISDTI), так что бы он поднимался автоматически(как на PRI) после пропадания питания, например. Спасибо
СISDTI поднимается гораздо легче , чем PRI(DCH), настрой счетчики и все.
если не секрет какие именно счетчики надо подправить???
спасибо
LOOP 9
CDTI2 YES
DIGT (S) PXXX
METR (R) UNUSED
PPMD NO
SASU 1920
MFAO NO
SZNI NO
LCLB NO
UCFS 1101
MFF AFF
CRC 205 10 S 3 S 3 S 1 S
BPV 205 10 S 3 S 3 S 1 S
FAP 32 4 S 1 S 1 S 100 T
SLP 20 30 S 10 S 10 S 6 S
GP2 20 100 S 12 S 12 S 4 S
CISFW MFA
MFSL 0 ( -7.3DB )
500L 0 ( -7.3DB )
Вот мои настройки, поднимается сам.
Таймер вроде GP2, последний 0.
LOOP 6
CDTI2 YES
DIGT (S) PXXX
METR (R) UNUSED
PPMD NO
SASU 1024
MFAO NO
SZNI NO
LCLB NO
UCFS 1101
MFF AFF
CRC 205 10 S 3 S 3 S 1 S
BPV 205 10 S 3 S 3 S 1 S
FAP 32 4 S 1 S 1 S 100 T
SLP 20 30 S 10 S 10 S 6 S
GP2 20 100 S 12 S 12 S 0
CISFW MFA
MFSL 0 ( -7.3DB )
500L 0 ( -7.3DB )
всем спасибо, разобрались!!!
в SYTI OSGD=1
ВСТАЕТ ЧЕРЕЗ МИНУТУ