К сожалению я со станцией общаюсь редко, когда специалист в отпуске, так что практика отсутствует, а задачи решать надо. Вот и сейчас возник вопрос с заменой новой платы PRI c MSDL каналом на старую с DCHI.
Попытался в ADANе изменить - не получилось, пишу OUT - требует отключить MSDL.
В LD 48
.stat msdl
MSDL 10: SYS DSBL - NOT RESPONDING
Подскажите что делать, создать новый D канал, прописать PRI на новом месте или както удалить существующий и заменить на DCHI?
Спасибо.

Zebulon
05.05.2006, 09:52
Изменить тип MSDL на DCHI через ADAN CHG не получится, нужно сначала снести D-канал.
B-транки, относящиеся к этому D-каналу снесены?
Какую ошибку выдаёт станция на команду ADAN OUT DCH 10?

Garuda
05.05.2006, 11:10
ld 96
dis msdl 10

ld 60

disl .....

ld 14
out 30
........

ld 17
chg
adan
out dch 10

new dch 10
type dchi
...........

Varyag
05.05.2006, 12:39
Спасибо.
Завтра попытаюсь перенести данную плату PRI со 1го на 10 место а на 1м создать новое,которое мне нужно.
Дело в том что мне срочно нужен еще один стык EURO, а новой платы нет, есть старая по которой можно организовать SL1 по DCHI с основной АТС М61. Конечно можно это сделать на 10 месте но я слышал что слок-контроллер должен находиться в плате PRI расположенной на 1м месте (синхра с 61 опции)

Energetic
05.05.2006, 14:08
Конечно можно это сделать на 10 месте

Конечно это нельзя сделать на 10 месте.