Ocean
22.03.2006, 18:58
Имеется такая схема включения Меридиана:

M1(1) --SL1-- M1(2) --R1.5 (2вск)-- АЦП20 --СЛ исх-- МГТС

АЦП20 это конвертор исходящих трехпроводных СЛ в R1.5.

Возникла интересная проблема:
Если я звоню с Меридиана M1(2) который подключен не посредственно к конвертору АЦП20, то исходящая связь нормальная, я дозваниваюсь до всех АТС и по межгороду.

Но если я начинаю звонить через него транзитом с Меридиана M1(1) то, на межгород нормально прозваниваюсь, а вот на локальные АТС не на все, на какие то прозваниваюсь, на какие то нет, я слышу что проключение на МГТС произошло (гул, потрескивание в линии) но больше ни чего. В ld 80 видно следующее:
ACTIVE TN DTI 006 01
ORIG 001 28 TIE RMBR 3 28
TERM DTI 006 01 COT RMBR 9 1 CALL TYPE VCE
SICA 4
SENT SEIZ 1001 RECV SZAC 1101
PDCA 1 PAD 0 0 PCML A A
DIAL DN 60001131972
MAIN_PM ESTD
TALKSLOT ORIG 9 TERM 9
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 361


---- ISDN PRA CALL (ORIG) ----
CALL REF # = 28
BEARER CAP = VOICE
HLC =
CALL STATE = 9 INCOMING
CALLING NO = 2314
CALLED NO = 60001131972

(6000 это AC на рут)

Если я буду звонить на этот же номер с М1(2) то прекрасно дозвонюсь.
Почему если звоню локально все хорошо, если звоню транзитом, не везде могу прозвониться?
Если, нужны какие конфиги я могу выложить.

P.S. АОН и категория отдается правильно, что когда звоню транзитом, что локально.

Ocean
23.03.2006, 18:36
Тема закрыта, глючит АЦП20.