Что то какаято ерунда, при активировании клок контроллера на плате PRI, при выводе статистики, он видиться как Disable.
PRI2 LOOP 11 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: OOS LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 11
Хотя светодиод (СС) на самой плате загорелся зеленым.
Когда устанавливал в LD 73, все брал по умолчанию, кроме CRC.
Странно, почему он DISABLE.
Old Chap
18.03.2006, 21:04
1. Что это за станция?
2. ld 73 prt pri2 syti ?
3. ld 60 ssck 0 ?
Станция small :)
Непонятно вот это:
ALARM STATUS: OOS LOCAL ALARM : LOS
т.е. OUT OF SERVICE, при этом каналы в IDLE. Как станция получит синхронизацию с канала, если он не работает?
Old Chap
19.03.2006, 01:06
Может она и small, но PRI с СС прописан на Loop 11.
Так что хотелось бы услышать подробности от автора темы.
Nicolay1
19.03.2006, 16:17
LOCAL ALARM : LOS означает, что нет физической связи imho
Нда.. Не заметил.
Ждем комментариев.
ИМХО потому что LOOP 11
Читаем FAQ?
kkk_GAZ240
20.03.2006, 14:09
Хорошо подмечено :)
СС ставиться на 1-3 луп :)
Никто не запрещает ставить в surv кабинет клок. Только работать он будет именно в режиме surv - а в режиме кабинета расширения dsbl - по-моему все правильно.
553-3011-315 Standard 13.00 January 2002
On non-CISPR B system cabinets, the NTAK20 may be placed in slots 1-9.
On cabinets NTAK11Dx and NTAK11Fx, the active NTAK20 must be
placed in slots 1-3 (slots 4-10 may not be used.) On IP Expansion cabinets,
the NTAK20 may be placed in slots 11-19, 21-29, 31-39, 41-49 of the first,
second, third, and fourth expansion cabinets, respectively.
kkk_GAZ240
20.03.2006, 14:19
Кажется в исходном сообщении про сюр ничего :)
Может дождемся автора?
d 73
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CC1 11 PREF CC1 FREE RUN
SREF CC1 FREE RUN
CCGD 15
CCAR 15
FCS NO
ssck 0
DSBL
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: CC
Станция Succession1000S. Еще одна особенность при установке клок контроллера спросило сразу не СС0 , а СС1.
Судя по всему еще с физикой какието запары, кабель раза 3 перепаивал,чето провайдер трубу не видит.
Что то никто не откликаеться!
Вроде все же правильно настроено, но что то не работает.
На PRI плате горит красным OOS, RED.
ACT, CC,DCH горит зеленым.
Желтая Yel моргает.
Вот статистика PRI.
stat 11
PRI2 LOOP 11 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: NO
ALARM STATUS: OOS NO AUTO STRT LOCAL ALARM : LOS
CH 01 - MBSY DID VOD * CH 02 - MBSY DID VOD *
CH 03 - MBSY DID VOD * CH 04 - MBSY DID VOD *
CH 05 - MBSY DID VOD * CH 06 - MBSY DID VOD *
CH 07 - MBSY DID VOD * CH 08 - MBSY DID VOD *
CH 09 - MBSY DID VOD * CH 10 - MBSY DID VOD *
CH 11 - MBSY DID VOD * CH 12 - MBSY DID VOD *
CH 13 - MBSY DID VOD * CH 14 - MBSY DID VOD *
CH 15 - MBSY DID VOD * CH 16 - MBSY DID VOD *
CH 17 - MBSY DID VOD * CH 18 - MBSY DID VOD *
CH 19 - MBSY DID VOD * CH 20 - MBSY DID VOD *
CH 21 - MBSY DID VOD * CH 22 - MBSY DID VOD *
CH 23 - MBSY DID VOD * CH 24 - MBSY DID VOD *
CH 25 - MBSY DID VOD * CH 26 - MBSY DID VOD *
CH 27 - MBSY DID VOD * CH 28 - MBSY DID VOD *
CH 29 - MBSY DID VOD * CH 30 - MBSY DID VOD *
CH 31 - DCH 11
d 73
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CC1 11 PREF CC1 FREE RUN
SREF CC1 FREE RUN
CCGD 15
CCAR 15
FCS NO
ssck 0
DSBL
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: CC
В чем может быть дело, провайдеры морозяться ,что это у нас проблемы.
kkk_GAZ240
21.03.2006, 13:39
LOCAL ALARM : LOS
Нет физики.
Мне кажется нужно начать с классического варианта. Снести СС1, проверить свичи, поставить плату в слот 1, запрограммить примерно так:
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CLKN 1
PREF CK0 1
SREF CK0 FREE RUN
CCGD 15
CCAR 15
EFCS YES
Поднять поток, засинхронизироваться TRCK PCK, посмотреть
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
SYSTEM CLOCK - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
И вот тогда начинать эксперементировать....(а может ну их, такие эксперименты)